Voyant marche et chauffage clignotent clim Airton
Actuellement
10 382
questions dans le
forum climatisation
375
Questions Forum climatisation : Voyant marche et chauffage clignotent clim Airton
Invité
Suite à une température extérieure de 0°C environ, la clim. en mode chauffage s'est éteinte et ne redémarre plus. Le voyant marche et chauffage clignote en rouge et le voyant froid clignote en vert. Comment faire pour redémarrer ?
08 avril 2008 à 00:52
Forum Réparation 1 climatisation
Invité

Voyant marche et chauffage clignotent clim Airton
Invité
Si vous n'avez pas un système inverter, à 0°C votre condenseur par manque de dégivrage a dû prendre en glace et la sécurité HP a coupé ; Voir à l'intérieur du groupe si vous avez un réarmement manuel. G.B.
09 avril 2008 à 14:33
Forum Réparation 2 climatisation
Invité

Voyant marche et chauffage clignotent clim Airton
Invité
Si vous avez un système inverter normalement vous avez besoin d'une pièce nommée power module, vous devez contacter votre SAV pour vous la fournir.
28 juin 2008 à 00:39
Forum Réparation 3 climatisation
Invité

Voyant marche et chauffage clignotent clim Airton
Invité
Bonjour
J'ai eu le même problème avec une Airton Inverter.
J'ai débranché l'alimentation électrique pendant 2 minutes et elle est repartie.
Désolé de ne pas pouvoir vous aider plus. Cordialement.
J'ai eu le même problème avec une Airton Inverter.
J'ai débranché l'alimentation électrique pendant 2 minutes et elle est repartie.
Désolé de ne pas pouvoir vous aider plus. Cordialement.
12 janvier 2010 à 10:05