Bonjour. Mon habitation individuelle est équipée d'une climatisation de marque DAIKIN gainable : commande BRC1D52, groupe extérieur RZQ 100B7V3 et unité intérieure FBQ100B7V. Lappui sur le bouton de test du boîtier de commande donne les affichages suivants : Unit no. 0 : C9, un second appui : 112 5JJ, un troisième appui : 112 2J6. Le fonctionnement de l'ensemble est inhabituel (arrêt fréquent de l'unité intérieure), que signifient ces codes test ? Merci
21 février 2008 à 18:09
Dépannage 1 climatisation électrique
Invité

DAIKIN BRC1D52 code test C9
Invité
Code C9 défaut de sonde, cependant les codes défauts ne sont actifs que si le voyant rouge de la télécommande clignote, pour acquitter ce défaut il faut maintenir votre doigt sur le bouton marche arrêt jusqu'à disparition du code C9.
27 février 2008 à 01:58
Dépannage 2 climatisation électrique
Invité

DAIKIN BRC1D52 code test C9
Invité
Bonjour, le code repère est un code défaut, C9 signifie donc : anomalie de la thermistance ou élément connexe (unité intérieure) les causes sont les suivantes :
- mauvaise connexion du connecteur
- thermistance défaillante
- carte électronique défaillante. Merci pour votre compréhension. energy process system (67340)
- mauvaise connexion du connecteur
- thermistance défaillante
- carte électronique défaillante. Merci pour votre compréhension. energy process system (67340)
Dépannage 3 climatisation électrique
Invité

DAIKIN BRC1D52 code test C9
Invité
Bonjour à tous, j'observe le même code défaut C9 sur la télécommande BRC1D52 de ma PAC Airmat / Daikin.
Or d'après la notice technique du constructeur, le problème serait lié à la mise en sécurité du groupe extérieur.
Dans les faits lorsque j'ai baissé la température de 19° à 15° (ce que je fais lorsque je m'absente pour plusieurs jours), je constate à mon retour que l'écran de mon combiné d'ambiance clignote et que la PAC s'est arrêtée de fonctionner (la température intérieure étant tombée à 11°).
Si vous avez une idée sur la solution au problème, je suis preneur.
Merci d'avance et bravo pour vos compétences.
Or d'après la notice technique du constructeur, le problème serait lié à la mise en sécurité du groupe extérieur.
Dans les faits lorsque j'ai baissé la température de 19° à 15° (ce que je fais lorsque je m'absente pour plusieurs jours), je constate à mon retour que l'écran de mon combiné d'ambiance clignote et que la PAC s'est arrêtée de fonctionner (la température intérieure étant tombée à 11°).
Si vous avez une idée sur la solution au problème, je suis preneur.
Merci d'avance et bravo pour vos compétences.
Dépannage 4 climatisation électrique
Invité

DAIKIN BRC1D52 code test C9
Invité
Oulala ! Messieurs, comme je dis à tous mes clients, si vous touchez encore au bouton test je vous mord très fort. Messieurs, sur les gainables Daikin les codes de défaut s'affichent d'eux-même si il y en a. Ces fameux codes auxquels vous faites allusion sont en fait la programmation de tout votre système que seuls des professionnels agréés sont autorisés à toucher.
Là vous avez certainement fait des erreurs de programmation interne.
Je vous conseille de couper le disjoncteur pendant un long moment, puis de le ré-enclencher. Si les problèmes persistent, appelez un professionnel et dites lui bien ce que vous avez touché. Cordialement.
Là vous avez certainement fait des erreurs de programmation interne.
Je vous conseille de couper le disjoncteur pendant un long moment, puis de le ré-enclencher. Si les problèmes persistent, appelez un professionnel et dites lui bien ce que vous avez touché. Cordialement.
08 janvier 2009 à 03:18
Dépannage 5 climatisation électrique
Invité

DAIKIN BRC1D52 code test C9
Invité
Bonjour, code C9 peut venir d'un débranchement sur la carte électronique sur l'unité interne.
Regardez si la sonde de température est bien branchée.
Regardez si la sonde de température est bien branchée.
08 mai 2009 à 10:21
Dépannage 6 climatisation électrique
Invité

DAIKIN BRC1D52 code test C9
Invité
Bonjour, le code c9 est effectivement un problème de thermistance.
Vérifiez la sonde de reprise sur l'unité intérieure.
Vérifiez la sonde de reprise sur l'unité intérieure.
04 juillet 2009 à 20:25
Dépannage 7 climatisation électrique
Invité

DAIKIN BRC1D52 code test C9
Invité
Après démontage de ma sonde pour en essayer une autre, il se trouve que les deux fils se touchaient (invisible à l'il) et de ce fait, donnait ce code d'erreur.
14 janvier 2010 à 08:50