Erreur H35 clim Panasonic CSE12PB4EA
Actuellement
10 394
questions dans le
forum climatisation
2761
Question dépannage panne climatisation : Erreur H35 clim Panasonic CSE12PB4EA
Bonjour,
J'ai un souci avec une cassette qui affiche en mode froid le code erreur H35.
La clim fonctionne et lorsqu'elle fabrique suffisamment de condensats, elle se met en sécurité, le voyant Timer clignote et le code erreur H35 est enregistré.
J'ai tout vérifié, allant même jusqu'à la démonter et l'installer dans mon atelier, où elle fonctionne très bien.
Lorsque je la repose chez mon client, elle affiche au bout d'un moment H35 et se met en sécurité.
Cela peut-il provenir d'un défaut de niveau de la k7, ou d'un problème de courant entre neutre et terre ???
Si quelqu'un a déjà eu cette anomalie, cela m'intéresse.
Merci d'avance.
J'ai un souci avec une cassette qui affiche en mode froid le code erreur H35.
La clim fonctionne et lorsqu'elle fabrique suffisamment de condensats, elle se met en sécurité, le voyant Timer clignote et le code erreur H35 est enregistré.
J'ai tout vérifié, allant même jusqu'à la démonter et l'installer dans mon atelier, où elle fonctionne très bien.
Lorsque je la repose chez mon client, elle affiche au bout d'un moment H35 et se met en sécurité.
Cela peut-il provenir d'un défaut de niveau de la k7, ou d'un problème de courant entre neutre et terre ???
Si quelqu'un a déjà eu cette anomalie, cela m'intéresse.
Merci d'avance.
27 mai 2015 à 06:20
Réponse 1 dépannage climatiseur
Erreur H35 clim Panasonic CSE12PB4EA
Bonjour.
Vous avez un problème avec votre évacuation des condensats intérieurs.
Vous avez un problème avec votre évacuation des condensats intérieurs.
27 mai 2015 à 17:59
Réponse 2 dépannage climatiseur
Erreur H35 clim Panasonic CSE12PB4EA
Bonsoir.
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque.
Toutefois et d'après tous les essais que vous avez effectués je verrai bien une pompe de relevage HS.
Un test simple, démonter toute la façade ainsi que le bac condensat, remettre sous tension, puis avec la main simuler un contact d'enclenchement de la pompe = flotteur, si elle tourne prendre un fond de boîte en plastique, la remplir d'eau et voir si elle pompe normalement en quelques secondes.
Sinon c'est la carte de l'UI.
Il se peut aussi que ce soit un manque de gaz, ces petites bêtes ont des thermostats antigel sur la batterie.
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque.
Toutefois et d'après tous les essais que vous avez effectués je verrai bien une pompe de relevage HS.
Un test simple, démonter toute la façade ainsi que le bac condensat, remettre sous tension, puis avec la main simuler un contact d'enclenchement de la pompe = flotteur, si elle tourne prendre un fond de boîte en plastique, la remplir d'eau et voir si elle pompe normalement en quelques secondes.
Sinon c'est la carte de l'UI.
Il se peut aussi que ce soit un manque de gaz, ces petites bêtes ont des thermostats antigel sur la batterie.
27 mai 2015 à 18:06