Question forum dépannage PAC : Problème clim réversible Hitachi RAR 5E1
Bonjour,
Suite à l'achat de notre maison, notre climatisation réversible RAR 5E1 ne fonctionne pas.
Les volets avant s'ouvrent mais l'appareil ne démarre pas.
Sur l'unité intérieure, le voyant d'alimentation clignote puis s'éteint et c'est le voyant timer rouge qui clignote par salve de 10...
Que faire ?
Merci.
Suite à l'achat de notre maison, notre climatisation réversible RAR 5E1 ne fonctionne pas.
Les volets avant s'ouvrent mais l'appareil ne démarre pas.
Sur l'unité intérieure, le voyant d'alimentation clignote puis s'éteint et c'est le voyant timer rouge qui clignote par salve de 10...
Que faire ?
Merci.
04 janvier 2017 à 13:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème clim réversible Hitachi RAR 5E1
Bonjour et bonne année.
Merci pour ce renseignement. Ce code défaut correspondrait à un problème sur le moteur ventilateur de votre UI soit celui-ci est HS soit la carte de votre UI HS, voire les deux.
Il faut se méfier de ce code panne il se peut que la sonde batterie de votre UI soit HS.
Pour vérifier mettre simplement votre UI en mode ventilation celle-ci se met en fonctionnement le problème est autre.
Merci pour ce renseignement. Ce code défaut correspondrait à un problème sur le moteur ventilateur de votre UI soit celui-ci est HS soit la carte de votre UI HS, voire les deux.
Il faut se méfier de ce code panne il se peut que la sonde batterie de votre UI soit HS.
Pour vérifier mettre simplement votre UI en mode ventilation celle-ci se met en fonctionnement le problème est autre.
04 janvier 2017 à 16:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème clim réversible Hitachi RAR 5E1
Merci.
La ventilation simple ne fonctionne effectivement pas non plus.
Le timer clignote par salve de 10 comme pour les autres fonctions...
La ventilation simple ne fonctionne effectivement pas non plus.
Le timer clignote par salve de 10 comme pour les autres fonctions...
04 janvier 2017 à 19:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème clim réversible Hitachi RAR 5E1
Bonjour.
On en revient donc au moteur ventilateur HS, une dernière vérification, hors tension, démonter la façade et vérifier si le connecteur ventilateur (suivre les fils) est bien branché, le brancher et le débrancher plusieurs fois, puis refaire un essai.
On en revient donc au moteur ventilateur HS, une dernière vérification, hors tension, démonter la façade et vérifier si le connecteur ventilateur (suivre les fils) est bien branché, le brancher et le débrancher plusieurs fois, puis refaire un essai.
05 janvier 2017 à 11:04