Bonjour,
J'ai de gros soucis dans un hôtel parisien avec mes groupes de climatisations. Ce sont des VRV 3 tubes Daikin avec un compresseur inverter et un TOR, ils ont 6 mois. Le problème est que j'ai été appelé pour un dépannage et on a constaté une coupure du disjoncteur géneral de la clim et de plus la carte inverter et le compresseur étaient HS. Après remplacement de ceux-ci dans les règles de l'art, 1 semaine plus tard la carte électronique inverter a flashé de nouveau.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci.
J'ai de gros soucis dans un hôtel parisien avec mes groupes de climatisations. Ce sont des VRV 3 tubes Daikin avec un compresseur inverter et un TOR, ils ont 6 mois. Le problème est que j'ai été appelé pour un dépannage et on a constaté une coupure du disjoncteur géneral de la clim et de plus la carte inverter et le compresseur étaient HS. Après remplacement de ceux-ci dans les règles de l'art, 1 semaine plus tard la carte électronique inverter a flashé de nouveau.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci.
31 juillet 2009 à 18:52
Réponses 1 Forum climatisation
Invité

Problème avec climatisation vrv Daikin neuve
Invité
Mise à la terre électronique de la carte (si elle flashe, c'est probablement dû à une source d'électricité statique).
03 août 2009 à 15:30
Réponses 2 Forum climatisation
Invité

Problème avec climatisation vrv Daikin neuve
Invité
Bonjour, j'ai visité un site sur lequel des VRV II, des 3 tubes dont les compresseurs cassent de façon répétitive... d'après Daikin, il pourrait s'agir de longueurs de tubes trop importantes, il faut calculer entre le 1er refnet et la dernière unité intérieure. Pourriez-vous me donner la référence des groupes ?