Bonjour ; Peut-on modifier un système de climatisation genre « mono-split afin dobtenir dans une pièce, une température façon chambre froide » (de 2 à 10 °). Jai besoin exceptionnellement dune grande chambre froide positive (4 à 8° pendant 5 jours). Je dispose dune pièce bien isolée dotée dun climatiseur premier prix (réversible mono-split on off 12 000 Btu / 3500 W R407c). Je souhaite modifier le climatiseur afin de lutiliser en mode « chambre froide ». Lappareil ma déjà permis datteindre au niveau du sol 13° constants sans aucun problème (il est un peu surdimensionné pour la pièce à traiter). Hélas 13° sont insuffisants pour lutilisation projetée, 4 ou 6° de moins ce serait bien. S'il arrive à 14 pourquoi pas à 12 ou à 10. Voici ce que je comptais faire :
Lorgane de contrôle de la température de lair entrant est une résistance CTN dont la valeur mesurée est : (5 K à 25 ° et 10 K à 8°). Je vais connecter en parallèle une résistance fixe de + / - 5 K, et « fausser » la lecture de la température de + / - 15°. Ainsi en demandant 16°, la régulation ne seffectuerait quà 1°. Je mattends à des problèmes de givrage et je ne sais pas encore comment les résoudre au mieux. Jai pensé augmenter la charge de réfrigérant, pour élever la température dévaporation Si vous avez des avis éclairés ou contradictoires, nhésitez surtout pas à men faire part avant que je commette lirréparable. Merci.
Lorgane de contrôle de la température de lair entrant est une résistance CTN dont la valeur mesurée est : (5 K à 25 ° et 10 K à 8°). Je vais connecter en parallèle une résistance fixe de + / - 5 K, et « fausser » la lecture de la température de + / - 15°. Ainsi en demandant 16°, la régulation ne seffectuerait quà 1°. Je mattends à des problèmes de givrage et je ne sais pas encore comment les résoudre au mieux. Jai pensé augmenter la charge de réfrigérant, pour élever la température dévaporation Si vous avez des avis éclairés ou contradictoires, nhésitez surtout pas à men faire part avant que je commette lirréparable. Merci.
29 avril 2008 à 15:17
Dépannage 1 questions climatisation
Invité

Température chambre froide
Invité
Les ailettes de lunité intérieure sont très rapprochées, donc prise en glace rapide assurée à une température inférieure à 15°. Solution : une pendule de dégivrage qui arrête le compresseur est laisse la ventilation 45mn, 4 fois par 24h. Augmenter si nécessaire. Enfin une clim ne sert pas en dessous de 15°. Elle est étudiée pour être très performante au dessus, donc bonne chance.
11 mai 2008 à 14:42
Dépannage 2 questions climatisation
Invité

Température chambre froide
Invité
A la limite pour une cave à vin +12°c +14°c ça se fait et marche bien en général en dessous de 10°c ça va trop givrer même avec un dégivrage toutes les heures.
16 mai 2008 à 12:21