Code erreur E3 climatiseur réversible Electrolux
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
2645
Dépannage pompe à chaleur Electrolux : Code erreur E3 climatiseur réversible Electrolux
Bonjour,
Je viens d'installer une pompe à chaleur (clim réversible) mono de Electrolux (4000 W) avec cuivre pré-chargé sous vide, et j'ai un code erreur sur l'unité intérieure :
E3 après 5 min et ensuite cela revient toutes les 5 minutes, d’où cela vient d’après vous ?
En outre, elle ne chauffe que par période de 20 minutes... sur une durée de 2 minutes environ.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
Je viens d'installer une pompe à chaleur (clim réversible) mono de Electrolux (4000 W) avec cuivre pré-chargé sous vide, et j'ai un code erreur sur l'unité intérieure :
E3 après 5 min et ensuite cela revient toutes les 5 minutes, d’où cela vient d’après vous ?
En outre, elle ne chauffe que par période de 20 minutes... sur une durée de 2 minutes environ.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
29 janvier 2015 à 13:35
Réponse 1 dépannage clim réversible
Code erreur E3 climatiseur réversible Electrolux
Bonjour Chantier_elect,
Vous aviez posé une question sur le forum électricité, une réponse vous a été apportée, vous n'avez pas donné suite :
Pose de prises électriques et RJ 45...
Cordialement. Manu
Vous aviez posé une question sur le forum électricité, une réponse vous a été apportée, vous n'avez pas donné suite :
Pose de prises électriques et RJ 45...
Cordialement. Manu
29 janvier 2015 à 13:41
Réponse 2 dépannage clim réversible
Code erreur E3 climatiseur réversible Electrolux
Bonjour.
Matériel bas de gamme style il ne fonctionne plus, on le prend on le jette et on en remet un autre.
De plus il est pratiquement impossible d'avoir un quelconque renseignement, en Turquie peut-être, ils en installent là bas.
Mais d'après votre synthèse et description, ça sent le manque de gaz.
Matériel bas de gamme style il ne fonctionne plus, on le prend on le jette et on en remet un autre.
De plus il est pratiquement impossible d'avoir un quelconque renseignement, en Turquie peut-être, ils en installent là bas.
Mais d'après votre synthèse et description, ça sent le manque de gaz.
29 janvier 2015 à 17:02