Code Erreur C1 climatiseur mural LG Art Cool
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
3333
Conseils dépannage climatisation : Code Erreur C1 climatiseur mural LG Art Cool
Invité
Bonjour
J'ai un climatiseur LG Art Cool d'environ 5 ou 6 ans.
Lors de l'installation le technicien a fait griller la carte électronique.
Après l'avoir changé le climatiseur a bien fonctionné, 1 an.
Ensuite tous les ans de l'eau coule de façon abondante par mon unité intérieure parce que de la glace se forme sur le serpentin.
Le tuyau n'est pas bouché on le vérifie souvent.
L'automne dernier j'ai arrêté mon air climatisé parce qu'il coulait et en voulant le repartir ce printemps surprise code d'erreur C1 inscrit sur l'unité interne et le ventilateur ne tourne pas à l'extérieur.
Qu'est-ce que je dois faire ?
Merci.
J'ai un climatiseur LG Art Cool d'environ 5 ou 6 ans.
Lors de l'installation le technicien a fait griller la carte électronique.
Après l'avoir changé le climatiseur a bien fonctionné, 1 an.
Ensuite tous les ans de l'eau coule de façon abondante par mon unité intérieure parce que de la glace se forme sur le serpentin.
Le tuyau n'est pas bouché on le vérifie souvent.
L'automne dernier j'ai arrêté mon air climatisé parce qu'il coulait et en voulant le repartir ce printemps surprise code d'erreur C1 inscrit sur l'unité interne et le ventilateur ne tourne pas à l'extérieur.
Qu'est-ce que je dois faire ?
Merci.
25 mai 2016 à 15:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Code Erreur C1 climatiseur mural LG Art Cool
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
25 mai 2016 à 15:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Code Erreur C1 climatiseur mural LG Art Cool
Bonjour,
Constaté dernièrement aussi sur une installation LG Art Cool.
C'est un code qui correspond à un dépassement de température sur l'échangeur.
Donc le diagnostic est évident pour votre cas : manque de gaz (fluide frigorigène).
Il faut d'abord trouver la fuite, la réparer, tester l'étanchéité du circuit puis le recharger avec la quantité inscrite sur l'unité extérieure.
La présence de glace tout comme le code sont deux témoins de ce manque de charge.
Il faut donc prendre contact avec un professionnel pour recherche et réparation de la fuite sur le circuit frigorifique.
Comptez plusieurs centaines d'euros car c'est un travail long (environ une demi journée).
Cordialement.
Constaté dernièrement aussi sur une installation LG Art Cool.
C'est un code qui correspond à un dépassement de température sur l'échangeur.
Donc le diagnostic est évident pour votre cas : manque de gaz (fluide frigorigène).
Il faut d'abord trouver la fuite, la réparer, tester l'étanchéité du circuit puis le recharger avec la quantité inscrite sur l'unité extérieure.
La présence de glace tout comme le code sont deux témoins de ce manque de charge.
Il faut donc prendre contact avec un professionnel pour recherche et réparation de la fuite sur le circuit frigorifique.
Comptez plusieurs centaines d'euros car c'est un travail long (environ une demi journée).
Cordialement.
25 mai 2016 à 16:06