J'ai un groupe extérieur Toshiba Tosras-3m18SAV-E avec les trois unités intérieures suivantes :
- RAS-B10N3KV2-E (unité 1)
- RAS-B13N3KV2-E (unité 2)
- RAS-B10UFV-E (unité 3)
J'ai un petit problème de fonctionnement depuis quelques jours. Voici le descriptif :
Je lance l'unité 3 à 19°C vers 20h pour toute la nuit (chambre de bébé à l'étage). Puis, je programme le "Timer" des unités 1 et 2 (situées au rez-de-chaussée) à 4h30 à 20°C. Et là, j'ai les trois unités qui clignotent comme un sapin de Noël.
Je coupe l'alimentation du groupe extérieur, je remets et hop, ça repart !
J'ai donc essayé de mettre qu'une unité en "Timer" sur les deux du rez-de-chaussée, même phénomène.
J'ai donc lancé un diagnostic depuis la télécommande et les codes erreurs 03 et 1F sont ressortis.
Et en journée, je peux faire fonctionner les trois en même temps, sans problème.
Je me demande si le problème ne vient pas des "Timer".
Les filtres sont propres.
Ce soir, j'essayerai de faire fonctionner l'unité 3 et l'unité 2 en continu pour voir.
Merci.
J'ai un groupe extérieur Toshiba Tosras-3m18SAV-E avec les trois unités intérieures suivantes :
- RAS-B10N3KV2-E (unité 1)
- RAS-B13N3KV2-E (unité 2)
- RAS-B10UFV-E (unité 3)
J'ai un petit problème de fonctionnement depuis quelques jours. Voici le descriptif :
Je lance l'unité 3 à 19°C vers 20h pour toute la nuit (chambre de bébé à l'étage). Puis, je programme le "Timer" des unités 1 et 2 (situées au rez-de-chaussée) à 4h30 à 20°C. Et là, j'ai les trois unités qui clignotent comme un sapin de Noël.
Je coupe l'alimentation du groupe extérieur, je remets et hop, ça repart !
J'ai donc essayé de mettre qu'une unité en "Timer" sur les deux du rez-de-chaussée, même phénomène.
J'ai donc lancé un diagnostic depuis la télécommande et les codes erreurs 03 et 1F sont ressortis.
Et en journée, je peux faire fonctionner les trois en même temps, sans problème.
Je me demande si le problème ne vient pas des "Timer".
Les filtres sont propres.
Ce soir, j'essayerai de faire fonctionner l'unité 3 et l'unité 2 en continu pour voir.
Merci.
08 novembre 2023 à 20:36
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Code erreur 031F climatiseur Toshiba
Bonjour,
Un professionnel est passé chez moi.
Verdict :
Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gaz dans le circuit (4 kg au lieu de 1,5 kg), ce qui a endommagé le compresseur.
J'attends donc son devis pour le remplacement du compresseur.
Un professionnel est passé chez moi.
Verdict :
Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gaz dans le circuit (4 kg au lieu de 1,5 kg), ce qui a endommagé le compresseur.
J'attends donc son devis pour le remplacement du compresseur.