Bonjour à tous.
J'ai récemment acheté un climatiseur mobile et j'ai pris la décision d'évacuer par un trou qui mène directement au conduit de mon ancienne cheminée (j'habite au sixième et dernier étage d'un immeuble parisien).
Le tout a l'air de fonctionner même si c'est encore en test, mais je remarque que le tuyau d'évacuation chauffe beaucoup. Du coup, la pièce refroidit beaucoup moins et beaucoup moins vite.
J'ai entendu dire que certaines personnes parlent d'isoler les tuyaux avec des mousses isolantes.
Avez-vous des informations à ce sujet ? Lesquelles sont les plus efficaces ? Est-ce que ça marche vraiment ?
Est-ce que le fait d'isoler ne va pas faire encore plus chauffer les tuyaux à l'intérieur, au point de faire fondre le plastique ?
Merci de m'avoir lu.
J'ai récemment acheté un climatiseur mobile et j'ai pris la décision d'évacuer par un trou qui mène directement au conduit de mon ancienne cheminée (j'habite au sixième et dernier étage d'un immeuble parisien).
Le tout a l'air de fonctionner même si c'est encore en test, mais je remarque que le tuyau d'évacuation chauffe beaucoup. Du coup, la pièce refroidit beaucoup moins et beaucoup moins vite.
J'ai entendu dire que certaines personnes parlent d'isoler les tuyaux avec des mousses isolantes.
Avez-vous des informations à ce sujet ? Lesquelles sont les plus efficaces ? Est-ce que ça marche vraiment ?
Est-ce que le fait d'isoler ne va pas faire encore plus chauffer les tuyaux à l'intérieur, au point de faire fondre le plastique ?
Merci de m'avoir lu.
25 juin 2023 à 17:43
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur mobile évacuation qui chauffe
Bonjour.
Avez-vous essayé une évacuation classique par une fenêtre entrouverte? Et dans ce cas est-ce que le tuyau chauffait moins? S'il chauffait moins, c'est que votre chemin trou + conduit + cheminée présente des pertes de charge, autrement dit réduit significativement le débit d'air, d'où sa température plus élevée. Le risque dans ce cas est que le compresseur travaille à température plus élevée que prévu, pas bon pour sa longévité. Sans compter l'efficacité qui baisse alors qu'elle n'est déjà pas terrible sur ce genre d'appareil. La cheminée ne serait pas bouchée en partie par un nid?... ;-)
Avez-vous essayé une évacuation classique par une fenêtre entrouverte? Et dans ce cas est-ce que le tuyau chauffait moins? S'il chauffait moins, c'est que votre chemin trou + conduit + cheminée présente des pertes de charge, autrement dit réduit significativement le débit d'air, d'où sa température plus élevée. Le risque dans ce cas est que le compresseur travaille à température plus élevée que prévu, pas bon pour sa longévité. Sans compter l'efficacité qui baisse alors qu'elle n'est déjà pas terrible sur ce genre d'appareil. La cheminée ne serait pas bouchée en partie par un nid?... ;-)
26 juin 2023 à 00:08
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur mobile évacuation qui chauffe
Bonjour. Merci pour votre réponse !
Honnêtement je ne sais pas mais mais j'ai un conduit d'air froid très régulier qui s'en échappe donc j'imagine qu'il n'est pas bouché ...
Je ne suis pas sûr de ce que "perte de charge signifie" ...
Honnêtement je ne sais pas mais mais j'ai un conduit d'air froid très régulier qui s'en échappe donc j'imagine qu'il n'est pas bouché ...
Je ne suis pas sûr de ce que "perte de charge signifie" ...
26 juin 2023 à 09:39
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur mobile évacuation qui chauffe
OK, vous avez une cheminée qui vous envoie 1 litre d'air froid par seconde, et donc elle n'est pas bouchée. Mais votre climatiseur va vouloir envoyer dedans entre 100 et 200 litres d'air chaque seconde, est-ce que ça vous parle mieux?... ;-)
Des pertes de charge existent dès qu'on veut faire passer un fluide (éventuellement gazeux) dans un tuyau, les frottements font baisser la pression le long du conduit. Imaginez un tuyau d'arrosage de 10 cm et soufflez dedans, vous allez envoyer un "gros" débit sans effort. Imaginez le même tuyau, mais de 50m. Je vous garantis que vous soufflerez moins facilement dedans.
En principe, il est déconseillé de faire ce que vous faites, témoin cette page internet, voyez le 6ème paragraphe.
https://www.quechoisir.org/conseils-climatiseurs-mobiles-vos-questions-nos-reponses-n55617/
Des pertes de charge existent dès qu'on veut faire passer un fluide (éventuellement gazeux) dans un tuyau, les frottements font baisser la pression le long du conduit. Imaginez un tuyau d'arrosage de 10 cm et soufflez dedans, vous allez envoyer un "gros" débit sans effort. Imaginez le même tuyau, mais de 50m. Je vous garantis que vous soufflerez moins facilement dedans.
En principe, il est déconseillé de faire ce que vous faites, témoin cette page internet, voyez le 6ème paragraphe.
https://www.quechoisir.org/conseils-climatiseurs-mobiles-vos-questions-nos-reponses-n55617/
26 juin 2023 à 10:46
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur mobile évacuation qui chauffe
Parfait je viens de lire l'article.
J'habite au 6ème et dernier étage de mon immeuble donc entre l'entré du tube et la sortie de la cheminée il y à 3m au maximum (ce qui selon l'article et déjà trop). Pensez-vous que si j’agrandis les sortie et les conduits cela peut améliorée le système ?
Je relance aussi sur la question de l'isolation thermique pour voir si certains ont des réponses.
Merci en tout cas Dom-Aom pour votre aide.
J'habite au 6ème et dernier étage de mon immeuble donc entre l'entré du tube et la sortie de la cheminée il y à 3m au maximum (ce qui selon l'article et déjà trop). Pensez-vous que si j’agrandis les sortie et les conduits cela peut améliorée le système ?
Je relance aussi sur la question de l'isolation thermique pour voir si certains ont des réponses.
Merci en tout cas Dom-Aom pour votre aide.
26 juin 2023 à 10:54
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur mobile évacuation qui chauffe
Pour ce qui est d'agrandir les conduits, je ne me hasarderai pas à donner un conseil, je ne suis pas spécialiste. Vérifiez quand même l'état de la cheminée sur le toit (bouchage partiel?). Pour l'aspect thermique, voyez le 8ème paragraphe du même lien.
26 juin 2023 à 19:42