Panne clim Inverter Whirlpool AMD 351/1 ne fonctionne pas
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
2508
Question réparation climatisation : Panne clim Inverter Whirlpool AMD 351/1 ne fonctionne pas
Bonjour,
Je viens d'acheter et d'installer un climatiseur Whirlpool AMD 351/1.
Seule l'unité intérieure fonctionne, le câblage est simple, j'ai tiré au vide les liaisons vers l’unité intérieure puis 2 heures plus tard, fermé le mano et ouvert les vannes HP/BP.
Le compresseur ne démarre pas. Donc pas de froid ni de chaud.
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement.
Je viens d'acheter et d'installer un climatiseur Whirlpool AMD 351/1.
Seule l'unité intérieure fonctionne, le câblage est simple, j'ai tiré au vide les liaisons vers l’unité intérieure puis 2 heures plus tard, fermé le mano et ouvert les vannes HP/BP.
Le compresseur ne démarre pas. Donc pas de froid ni de chaud.
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement.
08 novembre 2014 à 18:20
Réponse 1 Dépannage clim
Panne clim Inverter Whirlpool AMD 351/1 ne fonctionne pas
Bonsoir,
Après le tirage au vide, avez-vous vérifié des fuites ? (par de l'eau savonneuse si vous n'avez pas de révélateur à bulles).
Il me semble qu'il faut laisser le manomètre une heure pour vérifier que le tirage au vide n'a pas été cassé...
Vérifiez que les deux vannes sont desserrées à fond. Une fois j'ai débranché les câbles de ma Alpina pour des travaux, puis après elle ne fonctionnait plus (U intérieur OK et U exterieur pas de compresseur). En fait j'avais inversé deux câbles le bleu et le noir.
Vérifiez donc les câblages, ils doivent être dans le même ordre sur l'Ui et l'Ue.
Sinon ouvrez le capot Ue et regardez si des leds ou un afficheur s'allument. Sinon pas de jus dans l'Ue.
Bon courage.
Après le tirage au vide, avez-vous vérifié des fuites ? (par de l'eau savonneuse si vous n'avez pas de révélateur à bulles).
Il me semble qu'il faut laisser le manomètre une heure pour vérifier que le tirage au vide n'a pas été cassé...
Vérifiez que les deux vannes sont desserrées à fond. Une fois j'ai débranché les câbles de ma Alpina pour des travaux, puis après elle ne fonctionnait plus (U intérieur OK et U exterieur pas de compresseur). En fait j'avais inversé deux câbles le bleu et le noir.
Vérifiez donc les câblages, ils doivent être dans le même ordre sur l'Ui et l'Ue.
Sinon ouvrez le capot Ue et regardez si des leds ou un afficheur s'allument. Sinon pas de jus dans l'Ue.
Bon courage.
08 novembre 2014 à 20:56
Réponse 2 Dépannage clim
Panne clim Inverter Whirlpool AMD 351/1 ne fonctionne pas
Bonjour,
Oui c'est fait, tout est bon rien y fait, je ne comprends pas.
Si je ne trouve pas demain, je retourne l'appareil chez LM.
Oui c'est fait, tout est bon rien y fait, je ne comprends pas.
Si je ne trouve pas demain, je retourne l'appareil chez LM.
08 novembre 2014 à 21:06
Réponse 3 Dépannage clim
Panne clim Inverter Whirlpool AMD 351/1 ne fonctionne pas
Bonsoir.
Si le compresseur ne démarre pas problème de commande ou de puissance, l'UE est-elle bien alimentée en 230 volts ? Êtes-vous certain que la liaison est bien câblée ?
Si le compresseur ne démarre pas problème de commande ou de puissance, l'UE est-elle bien alimentée en 230 volts ? Êtes-vous certain que la liaison est bien câblée ?