Clim Hitachi 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
5875
Questions dépannage climatisation : Clim Hitachi 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonjour à tous.
Je déterre le sujet, carte j'ai le même souci sur ma RAM 65QH5 : Les UI (x3) sont alimentées, pas de froid, pas de chaud et LED 301 qui clignote 4 fois...
A l'aide des schémas, j'ai vérifié toutes les tensions et tous les relais (débrasage, test de la commutation, rebrasage) de la carte power (PWB, ou se font les conversions 220VAC vers DC) => OK.
J'ai réalisé l’opération suivante (décrite dans le sujet 3742) :
"Hors tension débrancher le compresseur, bien séparer les fils qu'ils ne touchent aucune carrosserie, mettre l'appareil sur volt continu mettre les deux picots sur U/V, mettre en route en mode froid, effectuer un essai attention lors du début de fonctionnement la lecture affichée ne dure que quelques secondes, là noter la nécessité d'une tierce personne est parfois nécessaire, effectuer la même opération avec U/W et V/W, les 3 valeurs doivent être identiques."
Ce que je vois et mesure :
Aucune tension sur U/V V/W et U/W en début de fonctionnement.
MAIS, au bout de 5 minutes, je vois apparaitre à 4 reprises, espacé de deux secondes : LED304 fixe vert (LED301 toujours en clignotement) et 180VDC - 185VDC sur U/V V/W et U/W, puis plus rien. Ce cycle se répète toutes les 5 minutes...
Même phénomène avec le compresseur branché, sauf que j'entends un sifflement quand je vois 180VDC, ressemblant à une alim qui fournit trop de courant genre limite de courant...
Compresseur branché et UE sur OFF, j'ai aussi fait un test de continuité entre U/V V/W et U/W => Ça "bip".
Carte Inverter (System power module) HS ?
Compresseur ?
Merci de votre support.
A+
Anto
Je déterre le sujet, carte j'ai le même souci sur ma RAM 65QH5 : Les UI (x3) sont alimentées, pas de froid, pas de chaud et LED 301 qui clignote 4 fois...
A l'aide des schémas, j'ai vérifié toutes les tensions et tous les relais (débrasage, test de la commutation, rebrasage) de la carte power (PWB, ou se font les conversions 220VAC vers DC) => OK.
J'ai réalisé l’opération suivante (décrite dans le sujet 3742) :
"Hors tension débrancher le compresseur, bien séparer les fils qu'ils ne touchent aucune carrosserie, mettre l'appareil sur volt continu mettre les deux picots sur U/V, mettre en route en mode froid, effectuer un essai attention lors du début de fonctionnement la lecture affichée ne dure que quelques secondes, là noter la nécessité d'une tierce personne est parfois nécessaire, effectuer la même opération avec U/W et V/W, les 3 valeurs doivent être identiques."
Ce que je vois et mesure :
Aucune tension sur U/V V/W et U/W en début de fonctionnement.
MAIS, au bout de 5 minutes, je vois apparaitre à 4 reprises, espacé de deux secondes : LED304 fixe vert (LED301 toujours en clignotement) et 180VDC - 185VDC sur U/V V/W et U/W, puis plus rien. Ce cycle se répète toutes les 5 minutes...
Même phénomène avec le compresseur branché, sauf que j'entends un sifflement quand je vois 180VDC, ressemblant à une alim qui fournit trop de courant genre limite de courant...
Compresseur branché et UE sur OFF, j'ai aussi fait un test de continuité entre U/V V/W et U/W => Ça "bip".
Carte Inverter (System power module) HS ?
Compresseur ?
Merci de votre support.
A+
Anto
27 novembre 2019 à 12:55
Forum Climatisation Réponse 1
Clim Hitachi 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonjour.
Je pense que la carte est HS. Le problème est que si le compresseur est HS aussi, et que vous ne changez que la carte et que le problème persiste, le risque est de cramer de nouveau cette carte, en effectuant un essai ou plusieurs essais.
En règle générale on change les deux.
Toutefois avec l'aide de DOM quelques vérifications électroniques seraient peut envisageables avec une belle photo recto/verso de votre carte UE. Attention la démonter hors tension.
Je pense que la carte est HS. Le problème est que si le compresseur est HS aussi, et que vous ne changez que la carte et que le problème persiste, le risque est de cramer de nouveau cette carte, en effectuant un essai ou plusieurs essais.
En règle générale on change les deux.
Toutefois avec l'aide de DOM quelques vérifications électroniques seraient peut envisageables avec une belle photo recto/verso de votre carte UE. Attention la démonter hors tension.
27 novembre 2019 à 17:22
Forum Climatisation Réponse 2
Clim Hitachi 65QH5 led 301 clignote 4 fois
Bonjour,
Pas de soucis pour démonter la carte Inverter et faire quelques photos.
J'ai le matos pour les mesures, j'attends votre retour. ;)
A+
Anto
Pas de soucis pour démonter la carte Inverter et faire quelques photos.
J'ai le matos pour les mesures, j'attends votre retour. ;)
A+
Anto
29 novembre 2019 à 17:07