Climatisation Airton code H1
Actuellement
10 396
questions dans le
forum climatisation
8743
Questions réponses dépannage climatisation : Climatisation Airton code H1
Bonjour.
Sur ma PAC Airton en mode climatisation, elle m'affiche un code erreur H1.
Je ne sais pas ce que cela signifie.
Merci.
Sur ma PAC Airton en mode climatisation, elle m'affiche un code erreur H1.
Je ne sais pas ce que cela signifie.
Merci.
08 juillet 2023 à 16:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Airton code H1
Bonjour.
Afin de vous apporter une réponse, pouvez-vous faire une photo de la plaque signalétique se trouvant sur le côté droit de l'unité extérieure.
Cordialement.
AB37
Afin de vous apporter une réponse, pouvez-vous faire une photo de la plaque signalétique se trouvant sur le côté droit de l'unité extérieure.
Cordialement.
AB37
09 juillet 2023 à 11:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Airton code H1
Bonjour.
Le code défaut H1 s'affiche suite à un problème d'alimentation du compresseur, il y a soit surintensité au démarrage, soit l'IPM (Power module) est HS ou compresseur HS, voir les 2, un manque de fluide peut en être la cause.
Dans un premier temps regardez si la période de garantie n'est pas dépassée pour vous rapprocher du SAV avec demande de prise en charge, dans le cas contraire il faut remplacer le power module à faire soit même si aptitude et à commander auprès du SAV Airton (prévoir de la pâte thermique pour enduire la semelle de l'IPM).
Cordialement.
AB37
Le code défaut H1 s'affiche suite à un problème d'alimentation du compresseur, il y a soit surintensité au démarrage, soit l'IPM (Power module) est HS ou compresseur HS, voir les 2, un manque de fluide peut en être la cause.
Dans un premier temps regardez si la période de garantie n'est pas dépassée pour vous rapprocher du SAV avec demande de prise en charge, dans le cas contraire il faut remplacer le power module à faire soit même si aptitude et à commander auprès du SAV Airton (prévoir de la pâte thermique pour enduire la semelle de l'IPM).
Cordialement.
AB37
10 juillet 2023 à 09:09
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Airton code H1
Après vérification, il semblerait que le module d'alimentation ne soit pas dissocié mais implanté sur la main board.
Ainsi, si tel est le cas, le remplacement de cette dernière peut être assez important. Cela constitue le problème de cette dernière génération de climatiseurs bon marché, où tout est sur la même carte pour des raisons de coûts. C'est du jetable...!
Cordialement,
AB37
Ainsi, si tel est le cas, le remplacement de cette dernière peut être assez important. Cela constitue le problème de cette dernière génération de climatiseurs bon marché, où tout est sur la même carte pour des raisons de coûts. C'est du jetable...!
Cordialement,
AB37
10 juillet 2023 à 09:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Airton code H1
Bonjour,
Je me permets de vous relancer cette question deux ans plus tard, après avoir effectué des recherches sur internet. Malheureusement, je n'ai trouvé qu'une seule piste cohérente, ici.
Je vous expose mon cas : j'ai installé une climatisation mono-bloc Airton chez moi. Cependant, lors de la mise en marche, j'ai oublié d'ouvrir les vannes du bloc de l'unité extérieure. Cette erreur m'a valu aujourd'hui d'avoir une climatisation en défaut H1. Malgré mes recherches sur internet, je n'ai pas trouvé de ressources pour savoir quelle pièce doit être changée sur le bloc extérieur. Seul ce forum mentionne cette panne comme étant potentiellement due à un manque de fluide (ce qui est le cas dans mon cas).
Pourriez-vous m'indiquer, avec les quelques précisions que je vous apporte, quelle est la marche à suivre pour remettre en route mon appareil ?
Merci de votre attention.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me permets de vous relancer cette question deux ans plus tard, après avoir effectué des recherches sur internet. Malheureusement, je n'ai trouvé qu'une seule piste cohérente, ici.
Je vous expose mon cas : j'ai installé une climatisation mono-bloc Airton chez moi. Cependant, lors de la mise en marche, j'ai oublié d'ouvrir les vannes du bloc de l'unité extérieure. Cette erreur m'a valu aujourd'hui d'avoir une climatisation en défaut H1. Malgré mes recherches sur internet, je n'ai pas trouvé de ressources pour savoir quelle pièce doit être changée sur le bloc extérieur. Seul ce forum mentionne cette panne comme étant potentiellement due à un manque de fluide (ce qui est le cas dans mon cas).
Pourriez-vous m'indiquer, avec les quelques précisions que je vous apporte, quelle est la marche à suivre pour remettre en route mon appareil ?
Merci de votre attention.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 juillet 2025 à 20:06
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Airton code H1
Bonjour.
L'erreur que vous avez commise ne pardonne pas, et si en plus vous n'avez aucune connaissance en électronique et avec au minimum un multimètre cela me parait pas sérieux d'entreprendre un diagnostique.
Maintenant je vous ai répondu le 10 juillet 2023, avant toute démarche il vous faudra mesurer la résistance des 3 enroulements du compresser (env 1 à 2 ohms) + contrôle du klixon interne, si c'est bon le Remplacement de la carte principale de l'U.ext. et ne pas oublié que la vanne 4 V à peut être été endommagée, ne pas exclure une fuite interne. bref difficile de vous aider davantage.
Je vous joins diagramme de diagnostique pour défaut H1.
Bonne chance.
Cordialement
AB37
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'erreur que vous avez commise ne pardonne pas, et si en plus vous n'avez aucune connaissance en électronique et avec au minimum un multimètre cela me parait pas sérieux d'entreprendre un diagnostique.
Maintenant je vous ai répondu le 10 juillet 2023, avant toute démarche il vous faudra mesurer la résistance des 3 enroulements du compresser (env 1 à 2 ohms) + contrôle du klixon interne, si c'est bon le Remplacement de la carte principale de l'U.ext. et ne pas oublié que la vanne 4 V à peut être été endommagée, ne pas exclure une fuite interne. bref difficile de vous aider davantage.
Je vous joins diagramme de diagnostique pour défaut H1.
Bonne chance.
Cordialement
AB37
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 juillet 2025 à 09:28
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Airton code H1
Merci pour votre réponse.
J'ai reposé la question ici parce que mon problème semblais similaire à celui de @angediana76.
J'ai un multimètre mais le descriptif de l'opération nécessaire au diagnostic m'amène à penser que je devrais surement contacté un professionnel.
Quel frustration d'avoir oublié ces vannes.
J'ai reposé la question ici parce que mon problème semblais similaire à celui de @angediana76.
J'ai un multimètre mais le descriptif de l'opération nécessaire au diagnostic m'amène à penser que je devrais surement contacté un professionnel.
Quel frustration d'avoir oublié ces vannes.
02 juillet 2025 à 10:51
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Airton code H1
Bonsoir.
Trouver un pro pour cette marque va relever du défi.
Je pense que compte tenu de la faible valeur de la clim le remplacement serait plus judicieux, maintenant c'est à vous de voir.
Cordialement.
Ab 37
Trouver un pro pour cette marque va relever du défi.
Je pense que compte tenu de la faible valeur de la clim le remplacement serait plus judicieux, maintenant c'est à vous de voir.
Cordialement.
Ab 37
02 juillet 2025 à 21:18
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Airton code H1
Bonjour @albre37.
J'ai trouvé un professionnel qui me dit qu'en changeant le gaz de mon installation ça la ferai repartir...
Au vue de vos messages précèdent, j'ai des doutes sur la cohérence de cette solution.
Pour lui il y a des sécurités qui empêche le matériel de s'abimer et si j'ai cette erreur c'est parce que je n'ai pas tiré au vide lors de l'ouverture des vannes.
Il m'a mis le doute car c'est le concept même du matériel Airton mais en même temps l'ayant fait tourné sans fluide avant l'ouverture des vannes j'ai remplis l'installation d'air...
Qu'en pensez vous ?
J'ai trouvé un professionnel qui me dit qu'en changeant le gaz de mon installation ça la ferai repartir...
Au vue de vos messages précèdent, j'ai des doutes sur la cohérence de cette solution.
Pour lui il y a des sécurités qui empêche le matériel de s'abimer et si j'ai cette erreur c'est parce que je n'ai pas tiré au vide lors de l'ouverture des vannes.
Il m'a mis le doute car c'est le concept même du matériel Airton mais en même temps l'ayant fait tourné sans fluide avant l'ouverture des vannes j'ai remplis l'installation d'air...
Qu'en pensez vous ?
03 juillet 2025 à 10:28
Réponse 10 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Airton code H1
Bonsoir.
Non vous n'avez pas fait tourné le compresseur sans fluide vu qu'il est dans l'unité extérieure, les liaisons que vous avez du mettre sont préchargée, donc pas de tirage au vide, je pense que vous n'êtes pas tombé sur un pro, méfiez-vous ça sent l'arnaque.
Cordialement.
AB37
Non vous n'avez pas fait tourné le compresseur sans fluide vu qu'il est dans l'unité extérieure, les liaisons que vous avez du mettre sont préchargée, donc pas de tirage au vide, je pense que vous n'êtes pas tombé sur un pro, méfiez-vous ça sent l'arnaque.
Cordialement.
AB37
03 juillet 2025 à 23:02