Carte UE endommagée clim Panasonic CU-RE9QKE
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
6919
Question Forum Climatisation : Carte UE endommagée clim Panasonic CU-RE9QKE
Bonjour,
J'ai un souci sur une unité extérieure Panasonic CU-RE9QKE ?
Le fusible 102 est carbonisé mais aussi le IC 11 (je ne sais pas ce que c'est).
Cet incident est dû à l'entrée de fourmis sous la carte.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment réparer cette carte ?
Merci.
(J'ai participé bien volontiers à la cagnotte solidaire, ce forum doit survivre, il est trop précieux).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
J'ai un souci sur une unité extérieure Panasonic CU-RE9QKE ?
Le fusible 102 est carbonisé mais aussi le IC 11 (je ne sais pas ce que c'est).
Cet incident est dû à l'entrée de fourmis sous la carte.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment réparer cette carte ?
Merci.
(J'ai participé bien volontiers à la cagnotte solidaire, ce forum doit survivre, il est trop précieux).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
09 mars 2021 à 22:24
Réponse 1 du forum climatisation
Carte UE endommagée clim Panasonic CU-RE9QKE
Bonjour,
Il faut lire les caractéristiques du CI (face opposée de la photo).
Ce dernier doit contenir le découpeur et la commande de ce dernier.
Changer CI et petit condensateur situé à côté et bien sûr le fusible.
Cela devrait repartir ?
Il faut lire les caractéristiques du CI (face opposée de la photo).
Ce dernier doit contenir le découpeur et la commande de ce dernier.
Changer CI et petit condensateur situé à côté et bien sûr le fusible.
Cela devrait repartir ?
10 mars 2021 à 08:14
Réponse 2 du forum climatisation
Carte UE endommagée clim Panasonic CU-RE9QKE
Bonjour.
Il est probable que ce circuit est le gestionnaire d'alim à découpage, dans la mesure où il jouxte le transfo. Il faudrait que vous disiez ce qui est marqué dessus, sur l'autre face.
Le circuit a pu dégager tout seul, ou à cause d'un problème ailleurs, par ex un secondaire en court-circuit. Vérifiez la résistance grise, normalement 1.1 ohm, elle a pu claquer lors de l'incident.
On dirait qu'il manque une portion de la ferrite du transfo... ou la partie basse serait tombée plus bas?... Peut-être l'origine du problème?...
Il est probable que ce circuit est le gestionnaire d'alim à découpage, dans la mesure où il jouxte le transfo. Il faudrait que vous disiez ce qui est marqué dessus, sur l'autre face.
Le circuit a pu dégager tout seul, ou à cause d'un problème ailleurs, par ex un secondaire en court-circuit. Vérifiez la résistance grise, normalement 1.1 ohm, elle a pu claquer lors de l'incident.
On dirait qu'il manque une portion de la ferrite du transfo... ou la partie basse serait tombée plus bas?... Peut-être l'origine du problème?...
10 mars 2021 à 10:46
Réponse 3 du forum climatisation
Carte UE endommagée clim Panasonic CU-RE9QKE
Merci pour vos réponses.
Sur la face arrière du CI il n'y a rien d'inscrit.
En effet la ferrite du transfo est complètement détériorée et un autre fusible également et ce n'est peut-être pas tout, je me pose la question si cette carte vaut le coup d'être réparée, qu'en pensez-vous ?
Merci pour la réponse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Sur la face arrière du CI il n'y a rien d'inscrit.
En effet la ferrite du transfo est complètement détériorée et un autre fusible également et ce n'est peut-être pas tout, je me pose la question si cette carte vaut le coup d'être réparée, qu'en pensez-vous ?
Merci pour la réponse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 mars 2021 à 21:16
Réponse 4 du forum climatisation
Carte UE endommagée clim Panasonic CU-RE9QKE
Bonjour.
Un problème électrique sur une carte ne peut en aucun cas faire éclater une ferrite de transfo. En revanche, un circuit magnétique ouvert ou discontinu va faire augmenter les courants dans le transfo de manière prohibitive, de par la diminution de la self-inductance des enroulements (surtout le primaire). Donc la casse préalable de la ferrite est très probablement la cause de votre panne.
Le CI est marqué à 99% de chances. Souvent c'est fait au laser, donc une succession de petits points qui ne se voient qu'avec certaines conditions d'éclairement. Dessoudez la pièce et vous verrez normalement ce qui est écrit dessus.
Un fusible est affecté à l'alim, donc normal qu'il ait claqué. L'autre est peut-être sur un secondaire, ça peut être une conséquence, sous réserves. Car juste avant de claquer, l'alim a pu fournir des tensions plus fortes que prévu. Le fusible HS pourrait alors être la partie visible de l'iceberg...
Si vous avez pu retrouver TOUS les morceaux de ferrite, vous pouvez tenter une réparation par l'extérieur, sans mettre de colle sur les zones de fracture (qui modifierait les caractéristiques). Mais il faudra ensuite réparer le reste. Bon, c'est pas gagné... Si la carte se vend toujours, ça vous éviterait quelques prises de tête...
Un problème électrique sur une carte ne peut en aucun cas faire éclater une ferrite de transfo. En revanche, un circuit magnétique ouvert ou discontinu va faire augmenter les courants dans le transfo de manière prohibitive, de par la diminution de la self-inductance des enroulements (surtout le primaire). Donc la casse préalable de la ferrite est très probablement la cause de votre panne.
Le CI est marqué à 99% de chances. Souvent c'est fait au laser, donc une succession de petits points qui ne se voient qu'avec certaines conditions d'éclairement. Dessoudez la pièce et vous verrez normalement ce qui est écrit dessus.
Un fusible est affecté à l'alim, donc normal qu'il ait claqué. L'autre est peut-être sur un secondaire, ça peut être une conséquence, sous réserves. Car juste avant de claquer, l'alim a pu fournir des tensions plus fortes que prévu. Le fusible HS pourrait alors être la partie visible de l'iceberg...
Si vous avez pu retrouver TOUS les morceaux de ferrite, vous pouvez tenter une réparation par l'extérieur, sans mettre de colle sur les zones de fracture (qui modifierait les caractéristiques). Mais il faudra ensuite réparer le reste. Bon, c'est pas gagné... Si la carte se vend toujours, ça vous éviterait quelques prises de tête...
14 mars 2021 à 08:40
Réponse 5 du forum climatisation
Carte UE endommagée clim Panasonic CU-RE9QKE
Merci pour la réponse, je vois que ce n'est pas gagné, je vais me renseigner sur le prix d'une carte.
Merci encore pour votre aide.
Merci encore pour votre aide.
14 mars 2021 à 13:36