Branchement pompe Aspen mini Aqua sur split Mitsubishi
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
5942
Question Forum Climatisation : Branchement pompe Aspen mini Aqua sur split Mitsubishi
Bonjour à tous,
Je me permets de poster pour vous poser une question concernant le branchement d'une pompe Aspen mini Aqua sur un split Mitsubishi.
Je ne comprends pas très bien le branchement à faire, sur ma pompe j'ai une phase un neutre que je branche sur la phase et le neutre de mon unité intérieure (S1 et S2) mais j'ai 2 autres fils pour l'alarme en cas de pompe défaillante... et là c'est le plus grand flou...
Je ne comprends pas où faire le branchement en sachant que mon unité intérieure est alimentée par l'unité extérieure... dois-je brancher en série sur le fil S3 qui est le fil pilote unité intérieure extérieure ?
N'ai-je pas un risque de laisser tourner le compresseur extérieur en coupant l'unité intérieure en cas de défaut ?
Bref je suis un peu paumé.
Si quelqu'un parmi vous a une idée je le remercie par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me permets de poster pour vous poser une question concernant le branchement d'une pompe Aspen mini Aqua sur un split Mitsubishi.
Je ne comprends pas très bien le branchement à faire, sur ma pompe j'ai une phase un neutre que je branche sur la phase et le neutre de mon unité intérieure (S1 et S2) mais j'ai 2 autres fils pour l'alarme en cas de pompe défaillante... et là c'est le plus grand flou...
Je ne comprends pas où faire le branchement en sachant que mon unité intérieure est alimentée par l'unité extérieure... dois-je brancher en série sur le fil S3 qui est le fil pilote unité intérieure extérieure ?
N'ai-je pas un risque de laisser tourner le compresseur extérieur en coupant l'unité intérieure en cas de défaut ?
Bref je suis un peu paumé.
Si quelqu'un parmi vous a une idée je le remercie par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 décembre 2019 à 17:58
Forum Climatisation Réponse 1
Branchement pompe Aspen mini Aqua sur split Mitsubishi
Bonjour.
Normalement on branche cette pompe entre neutre (fils bleu) S1, phase (fils marron) S2 et terre (fils vert/jaune), les deux fils noir se branchent en série sur la commande de démarrage compresseur c'est à dire un des fils noir sur la borne S3 (je pense) et avec un petit domino le deuxième fil noir le fil qui qui relie l'UI et l'UE.
Le plus souvent les installateurs ne branchent pas ces 2 fils noirs car en cas de panne ils mettent un temps de fou avant de trouver la panne qui ne fait pas démarrer le compresseur.

Normalement on branche cette pompe entre neutre (fils bleu) S1, phase (fils marron) S2 et terre (fils vert/jaune), les deux fils noir se branchent en série sur la commande de démarrage compresseur c'est à dire un des fils noir sur la borne S3 (je pense) et avec un petit domino le deuxième fil noir le fil qui qui relie l'UI et l'UE.
Le plus souvent les installateurs ne branchent pas ces 2 fils noirs car en cas de panne ils mettent un temps de fou avant de trouver la panne qui ne fait pas démarrer le compresseur.