Bloc MSZ-GE35VA s'arrête et led clignote
Actuellement
10 442
questions dans le
forum climatisation
10409
Question Forum Climatisation : Bloc MSZ-GE35VA s'arrête et led clignote
Bonjour
J'ai un souci sur une unité intérieure Mitsubishi.
J'ai un groupe extérieure MXZ-4B71VA et deux MSZ-GE35VA en intérieur.
Une des deux unités se coupe au bout de quelques dizaines de secondes et le voyant vert du dessus se mets à clignoter toutes les secondes sans cesse.
Le problème se fait en mode froid et chaud.
Un frigoriste est intervenu et dit que c'est la carte de communication, et il ne m'a jamais donné suite pour la réparation, du coup je doute et ça reste vague comme info. La pression est bonne d'après le gars.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ?
Je vous remercie pour votre aide et meilleurs vœux.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un souci sur une unité intérieure Mitsubishi.
J'ai un groupe extérieure MXZ-4B71VA et deux MSZ-GE35VA en intérieur.
Une des deux unités se coupe au bout de quelques dizaines de secondes et le voyant vert du dessus se mets à clignoter toutes les secondes sans cesse.
Le problème se fait en mode froid et chaud.
Un frigoriste est intervenu et dit que c'est la carte de communication, et il ne m'a jamais donné suite pour la réparation, du coup je doute et ça reste vague comme info. La pression est bonne d'après le gars.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ?
Je vous remercie pour votre aide et meilleurs vœux.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 janvier 2026 à 12:05
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Bloc MSZ-GE35VA s'arrête et led clignote
Bonjour.
Le problème se produit-il quand l'UI défaillante est la seule à être allumée?
Il faut être 2 pour communiquer. Autrement dit, le manque de communication peut être dû à l'UI ou à l'UE, puisque chaque unité envoie et reçoit des data.
Manip pour voir quelle unité est à incriminer : coupez le jus et permutez les câblages qui partent de l'UE vers les UI. Remettez le jus et voyez si l'UI anciennement défaillante l'est toujours. Si oui, alors c'est bien l'UI qui cause le problème. Attention, si vous demandez du chaud, la permutation du câblage va envoyer le gaz chaud dans l'autre UI, et un code erreur va arriver assez vite.
Le problème se produit-il quand l'UI défaillante est la seule à être allumée?
Il faut être 2 pour communiquer. Autrement dit, le manque de communication peut être dû à l'UI ou à l'UE, puisque chaque unité envoie et reçoit des data.
Manip pour voir quelle unité est à incriminer : coupez le jus et permutez les câblages qui partent de l'UE vers les UI. Remettez le jus et voyez si l'UI anciennement défaillante l'est toujours. Si oui, alors c'est bien l'UI qui cause le problème. Attention, si vous demandez du chaud, la permutation du câblage va envoyer le gaz chaud dans l'autre UI, et un code erreur va arriver assez vite.
02 janvier 2026 à 17:20
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Bloc MSZ-GE35VA s'arrête et led clignote
Bonjour.
Merci Dom pour votre réponse.
Non elle ne fonctionne pas alors que l'autre est allumé et marche bien.
Dès que le logement est libre, j'échange les câbles dont vous parlé.
Belle journée.
Merci Dom pour votre réponse.
Non elle ne fonctionne pas alors que l'autre est allumé et marche bien.
Dès que le logement est libre, j'échange les câbles dont vous parlé.
Belle journée.
03 janvier 2026 à 13:53