Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
4065
Question Forum Climatisation : Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC
Bonjour,
Je viens d'acheter un climatiseur mono split Fujitsu ASYG 12 LLCC avec 3m de liaisons frigorifiques tirées au vide.
L'explication d'installation est relativement claire, cependant sur les tubes, il y a une sorte de sortie comme une valve de chambre à air ce côté va bien vers l'unité extérieure ?
Merci.
Je viens d'acheter un climatiseur mono split Fujitsu ASYG 12 LLCC avec 3m de liaisons frigorifiques tirées au vide.
L'explication d'installation est relativement claire, cependant sur les tubes, il y a une sorte de sortie comme une valve de chambre à air ce côté va bien vers l'unité extérieure ?
Merci.
27 juin 2017 à 10:41
Réponse 1 du forum climatisation
Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC
Bonjour.
Normalement oui, mais suivant l'installation cette valve peut se mettre côté UI, une question de pratique au cas où l'UE serait placée assez haute ou difficile d'accès.
Normalement oui, mais suivant l'installation cette valve peut se mettre côté UI, une question de pratique au cas où l'UE serait placée assez haute ou difficile d'accès.
27 juin 2017 à 16:19
Réponse 2 du forum climatisation
Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC
Bonjour.
Au fait il est strictement interdit de mettre en service une clim, c'est comme le gaz de ville ou l'électricité de ville, une direction du magasin doit vous donner une liste de professionnels habilités pour cette intervention. /
Au fait il est strictement interdit de mettre en service une clim, c'est comme le gaz de ville ou l'électricité de ville, une direction du magasin doit vous donner une liste de professionnels habilités pour cette intervention. /
27 juin 2017 à 18:26
Réponse 3 du forum climatisation
Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC
Bonjour,
PL effectivement vous avez raison, mais ce type de liaisons frigorifiques tirées au vide sont faites pour les placer sans perte de fluide non ?
PL effectivement vous avez raison, mais ce type de liaisons frigorifiques tirées au vide sont faites pour les placer sans perte de fluide non ?
28 juin 2017 à 19:51
Réponse 4 du forum climatisation
Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC
Bonjour. En principe, mais il faut avoir un peu l'habitude de ce type d'installation.
29 juin 2017 à 18:34
Réponse 5 du forum climatisation
Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC
Bonjour.
Je vais prendre le temps pour les liaisons.
Je rencontre un second problème pour l'alimentation électrique ; le câble d'interconnexion a certaines couleurs différentes de celles du bornier de l'unité extérieure.
Puis-je mettre une couleur différente en veillant à ce que ce soit la même couleur qui va aux bornes identiques des 2 unités.
Merci.
Je vais prendre le temps pour les liaisons.
Je rencontre un second problème pour l'alimentation électrique ; le câble d'interconnexion a certaines couleurs différentes de celles du bornier de l'unité extérieure.
Puis-je mettre une couleur différente en veillant à ce que ce soit la même couleur qui va aux bornes identiques des 2 unités.
Merci.
30 juin 2017 à 11:59
Réponse 6 du forum climatisation
Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC
Bonjour.
Je pense n'avoir pas été clair, le bornier de l'unité intérieure a 3 couleurs, rouge blanc et noir que je vais donc mettre aux mêmes couleurs à l'unité extérieure mais le câble interconnexion fourni n'a pas de fil noir et il y a 7 fils en tout.
Il y a donc des fils qui ne me serviront pas à mon interconnexion non ?
Merci.
Je pense n'avoir pas été clair, le bornier de l'unité intérieure a 3 couleurs, rouge blanc et noir que je vais donc mettre aux mêmes couleurs à l'unité extérieure mais le câble interconnexion fourni n'a pas de fil noir et il y a 7 fils en tout.
Il y a donc des fils qui ne me serviront pas à mon interconnexion non ?
Merci.
04 juillet 2017 à 19:36
Réponse 7 du forum climatisation
Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC
Bonjour.
Mes questions ne correspondent-elles pas aux propositions du forum ?
Merci.
Mes questions ne correspondent-elles pas aux propositions du forum ?
Merci.
05 juillet 2017 à 18:51
Réponse 8 du forum climatisation
Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC
Bonjour.
Après réflexion, je pense que le câble fourni est standard, peut-être pour une alimentation avec des options.
J'ai tiré les mêmes 3 couleurs entre les 2 unités + la terre, du point de vue électrique c'est bon.
PL je vous ai dit que j'allais prendre le temps pour les liaisons tirées au vide, ce que j'ai fait.
Au moment de l'ouverture des vannes à la clef alène de l'air sort de l'écrou inférieur du robinet du bas, pas par la liaison que j'ai mise en place.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Après réflexion, je pense que le câble fourni est standard, peut-être pour une alimentation avec des options.
J'ai tiré les mêmes 3 couleurs entre les 2 unités + la terre, du point de vue électrique c'est bon.
PL je vous ai dit que j'allais prendre le temps pour les liaisons tirées au vide, ce que j'ai fait.
Au moment de l'ouverture des vannes à la clef alène de l'air sort de l'écrou inférieur du robinet du bas, pas par la liaison que j'ai mise en place.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
08 juillet 2017 à 20:19
Réponse 9 du forum climatisation
Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC
Bonjour.
Pour ma fuite au niveau de la vanne de service, avec un miroir je vois comme une valve de roue, y a t-il un moyen de la resserrer ?
Merci.
Pour ma fuite au niveau de la vanne de service, avec un miroir je vois comme une valve de roue, y a t-il un moyen de la resserrer ?
Merci.
10 juillet 2017 à 19:33
Réponse 10 du forum climatisation
Invité

Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC
Invité
Bonjour Nassim.
Vous devez suivre le conseil de PL impérativement de prendre les services d'un frigoriste.
Vous n'êtes pas agréé à la manipulation de fluides frigorigènes vous risquez un accident.
Cordialement.
Vous devez suivre le conseil de PL impérativement de prendre les services d'un frigoriste.
Vous n'êtes pas agréé à la manipulation de fluides frigorigènes vous risquez un accident.
Cordialement.
03 octobre 2017 à 10:35