Climatiseur Sanyo vérifier tuyau évaporation condensats bouché
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
1643
Climatisation dépannage conseils : Climatiseur Sanyo vérifier tuyau évaporation condensats bouché
Invité
Bonjour, mon climatiseur Sanyo laisse couler de l'eau, j'ai réussi grâce à ce forum à déclipser le cache mais maintenant comment voir si le tuyau d'évaporation des condensats est bouché ? Merci.
13 juillet 2010 à 19:31
Climatisation dépannage 1
Climatiseur Sanyo vérifier tuyau évaporation condensats bouché
Mettre de l'eau dans le bac situé sous la batterie ou en l'écoulant doucement sur celle-ci, si elle s'écoule normalement votre tube n'est pas bouché, la sortie de ces condensats est située à droite ou à gauche de ce bac, derrière, pas toujours facile d'accès.
Ceux-ci s'évacuent-ils en gravitaire ou une pompe de relevage ?
Dans le deuxième cas celle est peut-être HS, pour le premier cas voir où plonge le tube d'évacuation, PVC par exemple, et souffler dedans par l'autre bout, ce PVC est peut-être bouché aussi. Cordialement.
Ceux-ci s'évacuent-ils en gravitaire ou une pompe de relevage ?
Dans le deuxième cas celle est peut-être HS, pour le premier cas voir où plonge le tube d'évacuation, PVC par exemple, et souffler dedans par l'autre bout, ce PVC est peut-être bouché aussi. Cordialement.
14 juillet 2010 à 08:55
Climatisation dépannage 2
Invité

Climatiseur Sanyo vérifier tuyau évaporation condensats bouché
Invité
Bonjour,
Regardez où le tuyau d'évacuation est branché, sur un PVC ou directement à l'extérieur.
L'évacuation de l'unité intérieure est dessous droit du bac de condensat soit clipsé soit vissé.
De plus la climatisation est livrée avec 60 cm de tuyau de condensat, donc il y a un raccord entre la climatisation et le tuyau d'évacuation qui peut être débranché pour voir si ça vient du tuyau ou de la climatisation.
Attention certains installateurs mettent ce raccord dans la maçonnerie, donc à voir.
Regardez où le tuyau d'évacuation est branché, sur un PVC ou directement à l'extérieur.
L'évacuation de l'unité intérieure est dessous droit du bac de condensat soit clipsé soit vissé.
De plus la climatisation est livrée avec 60 cm de tuyau de condensat, donc il y a un raccord entre la climatisation et le tuyau d'évacuation qui peut être débranché pour voir si ça vient du tuyau ou de la climatisation.
Attention certains installateurs mettent ce raccord dans la maçonnerie, donc à voir.
14 juillet 2010 à 15:11