Bonjour.
J'ai récupéré un compresseur et split Airton en gaz 407c (10 ans), dans un carton que j'ai installé.
Avant de mettre en service ; et d'ouvrir les vannes BP et HP, j'ai branché ma pompe à vide sur le Schrader BP sur le compresseur mais je n'arrive pas à faire le vide dans les tuyaux de raccordement et le split...
Je ne pense pas que j'ai mal branché la pompe ou les tuyaux, mais que la valve Schrader ne fonctionne que lorsque la vanne est ouverte... je pensais que la valve Schrader servait à faire cette manip...
Ma question : Peut-on ajouter un raccord en 3/8 entre la vanne BP et le tuyau de accordement ? ça serait facile de purger l'air du split ? Non ?
J'ai trouvé difficilement ce raccord sur un site en Chine....
J'ai récupéré un compresseur et split Airton en gaz 407c (10 ans), dans un carton que j'ai installé.
Avant de mettre en service ; et d'ouvrir les vannes BP et HP, j'ai branché ma pompe à vide sur le Schrader BP sur le compresseur mais je n'arrive pas à faire le vide dans les tuyaux de raccordement et le split...
Je ne pense pas que j'ai mal branché la pompe ou les tuyaux, mais que la valve Schrader ne fonctionne que lorsque la vanne est ouverte... je pensais que la valve Schrader servait à faire cette manip...
Ma question : Peut-on ajouter un raccord en 3/8 entre la vanne BP et le tuyau de accordement ? ça serait facile de purger l'air du split ? Non ?
J'ai trouvé difficilement ce raccord sur un site en Chine....
27 juin 2021 à 18:26
Réponse 1 du forum climatisation
Peut-on ajouter un raccord pour tirer au vide un split
Bonjour,
Il y a de fortes chances que votre flexible soit défectueux, dans le sens qu'il n'appuie pas sur le Schrader, au cas où peut-être que le Schrader est bloqué, alors en premier testez le Schrader avec un tout petit tournevis, vérifiez qu'il n'est pas bloqué.
Le cas échéant changez-le, sinon si ce n'est pas le cas, vérifier votre flexible qui ne doit pas appuyer sur le Schrader et le tour est joué.
Il y a de fortes chances que votre flexible soit défectueux, dans le sens qu'il n'appuie pas sur le Schrader, au cas où peut-être que le Schrader est bloqué, alors en premier testez le Schrader avec un tout petit tournevis, vérifiez qu'il n'est pas bloqué.
Le cas échéant changez-le, sinon si ce n'est pas le cas, vérifier votre flexible qui ne doit pas appuyer sur le Schrader et le tour est joué.
27 juin 2021 à 20:47
Réponse 2 du forum climatisation
Peut-on ajouter un raccord pour tirer au vide un split
Bonjour.
Est-ce que votre flexible a un pousse valve Schrader (petit téton central qui va appuyer sur la valve) ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que votre flexible a un pousse valve Schrader (petit téton central qui va appuyer sur la valve) ?
Cordialement.
maclimatisation.com
28 juin 2021 à 08:03
Réponse 3 du forum climatisation
Peut-on ajouter un raccord pour tirer au vide un split
Merci, oui il y a bien le téton qui doit pousser le Schrader, d'où ma question : le Schrader est-il là pour évacuer l'air des tuyaux de raccordement ou pas ?
30 juin 2021 à 11:02