Question Forum Climatisation : Réglages télécommande Daikin BRC1E53A
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum, j'aurai besoin d'un coup de main.
Nous avons fait installer à l'étage de notre maison, une unité gainable Daikin FBA100A + RZASG100L9V1 + BRC1E53A.
Je rencontre certaines difficultés avec la télécommande BRC1E53A.
Je souhaite faire un programme de réglage de température dans la journée.
Exemple : lundi de 06:00 à 19h00 je veux 21 degrés puis de 19 heures à 23h00, je veux 19 degrés et de 23H00 à 06H00, je veux 17 degrés.
Donc sur cette télécommande dans horloge, je fais un programme 1
Lund 00:00 Act: ON fr: 245 Ch:17
Lund 06:00 Act: ON Fr:24 Ch:21
Lund 19:00 Act:ON Fr:24 Ch:19
Lund 23:00 Act:ON Fr:24 Ch:17
Etc pour les autres jours. Puis je mets ce programme sur Dispo.
Le logo de l'horloge est bien présent sur l'écran ce qui veut dire que le programme est activé. Mais sur l'écran d'affichage dans "affichage de la température de réglage", celle-ci ne bouge pas et reste tout le temps à 21 degrés. Normal ou pas ?
De même, j'avais mis tous les réglages économies d'énergie sur marche et j'ai le système qui se met en veille tout seul.
J'ai donc tout remis sur arrêt.
Vous me conseillez quoi comme paramètres ?
J'ai lu la notice mais ce n'est pas très clair et j’attends le rappel de mon installateur.
Merci.
Nouveau sur le forum, j'aurai besoin d'un coup de main.
Nous avons fait installer à l'étage de notre maison, une unité gainable Daikin FBA100A + RZASG100L9V1 + BRC1E53A.
Je rencontre certaines difficultés avec la télécommande BRC1E53A.
Je souhaite faire un programme de réglage de température dans la journée.
Exemple : lundi de 06:00 à 19h00 je veux 21 degrés puis de 19 heures à 23h00, je veux 19 degrés et de 23H00 à 06H00, je veux 17 degrés.
Donc sur cette télécommande dans horloge, je fais un programme 1
Lund 00:00 Act: ON fr: 245 Ch:17
Lund 06:00 Act: ON Fr:24 Ch:21
Lund 19:00 Act:ON Fr:24 Ch:19
Lund 23:00 Act:ON Fr:24 Ch:17
Etc pour les autres jours. Puis je mets ce programme sur Dispo.
Le logo de l'horloge est bien présent sur l'écran ce qui veut dire que le programme est activé. Mais sur l'écran d'affichage dans "affichage de la température de réglage", celle-ci ne bouge pas et reste tout le temps à 21 degrés. Normal ou pas ?
De même, j'avais mis tous les réglages économies d'énergie sur marche et j'ai le système qui se met en veille tout seul.
J'ai donc tout remis sur arrêt.
Vous me conseillez quoi comme paramètres ?
J'ai lu la notice mais ce n'est pas très clair et j’attends le rappel de mon installateur.
Merci.
18 octobre 2019 à 08:24
Forum dépannage réponse 1
Réglages télécommande Daikin BRC1E53A
Bonjour.
Il vous faut un ON et un OFF ex : 6h00 ON, 21°C OFF 18h58, puis ON : 19h00 19°C OFF 22h58, ON 23h00, 17°C OFF en chauffage bien sûr et sera pris en compte en mode chauffage.
Le mode veille ne sert à rien étant donné que vous avez effectué une programmation en fonctionnement il ne servira qu'en arrêt.
Il vous faut un ON et un OFF ex : 6h00 ON, 21°C OFF 18h58, puis ON : 19h00 19°C OFF 22h58, ON 23h00, 17°C OFF en chauffage bien sûr et sera pris en compte en mode chauffage.
Le mode veille ne sert à rien étant donné que vous avez effectué une programmation en fonctionnement il ne servira qu'en arrêt.
20 octobre 2019 à 12:18
Forum dépannage réponse 2
Réglages télécommande Daikin BRC1E53A
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je n’ai rien touché sauf tous les éléments de réglages économies d’énergies que j’ai mis sur OFF.
(La notice n’est vraiment pas claire au sujet de ces options. Si vous avez des infos, je suis preneur.)
Donc Tout fonctionne, la température demandée s’affiche et la programmation est la bonne.
J’ai juste mis sur Auto Chaud mais on ressent de l’air frais de temps en temps, donc on l’a mis en chaud et on verra si le programme fonctionne.
Je pense que la température a été modifiée quand il y a eu une demande de modification à une heure précise.
Merci et bonne fin de dimanche.
Merci pour votre réponse.
Je n’ai rien touché sauf tous les éléments de réglages économies d’énergies que j’ai mis sur OFF.
(La notice n’est vraiment pas claire au sujet de ces options. Si vous avez des infos, je suis preneur.)
Donc Tout fonctionne, la température demandée s’affiche et la programmation est la bonne.
J’ai juste mis sur Auto Chaud mais on ressent de l’air frais de temps en temps, donc on l’a mis en chaud et on verra si le programme fonctionne.
Je pense que la température a été modifiée quand il y a eu une demande de modification à une heure précise.
Merci et bonne fin de dimanche.
20 octobre 2019 à 18:30