Pour une pompe à chaleur Technibel 115FAA, avec une intensité de démarrage de 96 A ramenée à 44 A avec le kit de démarrage, quel calibre, quel type de protection faut-il prévoir, et quelle section ce câble d'alimentation doit-il avoir ? Merci pour vos réponses.
Pour une pompe à chaleur Technibel 115FAA, avec une intensité de démarrage de 96 A ramenée à 44 A avec le kit de démarrage, quel calibre, quel type de protection faut-il prévoir, et quelle section ce câble d'alimentation doit-il avoir ? Merci pour vos réponses.
04 février 2009 à 04:05
Dépannage conseils 1 climatisation
Type de protection pour pompe à chaleur Technibel
Bonsoir, est ce que votre installation est en monophasé ou en triphasé ?
Dépannage conseils 2 climatisation
Invité

Type de protection pour pompe à chaleur Technibel
Invité
Excusez-moi, mais il me semble que la valeur que vous indiquez est erronée.
En effet, 96 ampères au démarrage, et 44 ampères en fonctionnement me paraissent des valeurs beaucoup trop importantes pour les PAC Technibel.
Pourriez-vous vérifier vos références ?
En effet, 96 ampères au démarrage, et 44 ampères en fonctionnement me paraissent des valeurs beaucoup trop importantes pour les PAC Technibel.
Pourriez-vous vérifier vos références ?
10 septembre 2009 à 22:24
Dépannage conseils 3 climatisation
Invité

Type de protection pour pompe à chaleur Technibel
Invité
Ce modèle ne fonctionne qu'en triphasé. Mais il n'absorbe que 13 ampères maximum.
Il vous faudra donc prévoir un dispositif différentiel et un disjoncteur tétrapolaire d'environ 16 ampères.
La section du câble dépendra de sa longueur, mais je vous conseille de choisir un câble 5G4² qui couvrira vos besoins sans souffrir et à coup sûr.
Si vous devez installer des pompes de relevage pour les condensats des unités intérieures, je vous conseille de prévoir des disjoncteurs bipolaires de 5 ampères et de les alimenter par un circuit électrique différent de celui de la PAC.
Bonne installation.
Il vous faudra donc prévoir un dispositif différentiel et un disjoncteur tétrapolaire d'environ 16 ampères.
La section du câble dépendra de sa longueur, mais je vous conseille de choisir un câble 5G4² qui couvrira vos besoins sans souffrir et à coup sûr.
Si vous devez installer des pompes de relevage pour les condensats des unités intérieures, je vous conseille de prévoir des disjoncteurs bipolaires de 5 ampères et de les alimenter par un circuit électrique différent de celui de la PAC.
Bonne installation.