Réparation carte PAC Sanyo SAP-CMRV3144EH
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
5333
Question Forum Climatisation : Réparation carte PAC Sanyo SAP-CMRV3144EH
Bonjour,
Ma PAC Sanyo SAP-CMRV3144EH est tombée en panne cet hiver.
Le dépanneur a changé la carte principale (réf : 6231924597).
J'ai récupéré la carte en panne et je souhaite la réparer (ça devient une denrée rare).
2 composants sont grillés au dos de la carte.
Il s'agit de 2 composants noirs, rectangulaires d'environ 11 x 6 mm.
Les 2 composants sont côte à côte.
Inscription sur chaque composant : 20mΩ F
Quelqu'un pourrait-il m'aider à identifier ces composants et me donner l'adresse d'un site où les acheter.
D'avance merci, 1000 fois au moins.
Bruno.
Ma PAC Sanyo SAP-CMRV3144EH est tombée en panne cet hiver.
Le dépanneur a changé la carte principale (réf : 6231924597).
J'ai récupéré la carte en panne et je souhaite la réparer (ça devient une denrée rare).
2 composants sont grillés au dos de la carte.
Il s'agit de 2 composants noirs, rectangulaires d'environ 11 x 6 mm.
Les 2 composants sont côte à côte.
Inscription sur chaque composant : 20mΩ F
Quelqu'un pourrait-il m'aider à identifier ces composants et me donner l'adresse d'un site où les acheter.
D'avance merci, 1000 fois au moins.
Bruno.
17 mai 2019 à 14:43
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Réparation carte PAC Sanyo SAP-CMRV3144EH
Bonjour.
Ce sont 2 résistances CMS de 0.02 ohm chacune ; comme elles sont mises en parallèle, elles équivalent à une résistance d'un centième d'ohm. Autant dire que pour les brûler, il a dû un passer dedans un courant énorme, typique d'un IMP qui a claqué. Décidément vous n'avez pas de chance, dans la mesure où cela vous était déjà arrivé en octobre 2016...
Testez la résistance vue entre U et HIC+, puis entre U et HIC-. Répétez pour V et W. Si l'une au moins de ces 6 mesures donne un court-circuit, l'IPM est à changer. U/V/W sont les 3 fils bleu/blanc/rouge, qui vont au compresseur. Testez aussi entre HIC+ et HIC-.
Et vous comprendrez dans ce cas que les résistances CMS HS... sont un détail!
Cordialement, Dom.
Ce sont 2 résistances CMS de 0.02 ohm chacune ; comme elles sont mises en parallèle, elles équivalent à une résistance d'un centième d'ohm. Autant dire que pour les brûler, il a dû un passer dedans un courant énorme, typique d'un IMP qui a claqué. Décidément vous n'avez pas de chance, dans la mesure où cela vous était déjà arrivé en octobre 2016...
Testez la résistance vue entre U et HIC+, puis entre U et HIC-. Répétez pour V et W. Si l'une au moins de ces 6 mesures donne un court-circuit, l'IPM est à changer. U/V/W sont les 3 fils bleu/blanc/rouge, qui vont au compresseur. Testez aussi entre HIC+ et HIC-.
Et vous comprendrez dans ce cas que les résistances CMS HS... sont un détail!
Cordialement, Dom.
17 mai 2019 à 20:03
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Réparation carte PAC Sanyo SAP-CMRV3144EH
Hello,
Merci Dom pour votre réponse rapide. C'est toujours un plaisir d'être éclairé de la sorte.
Oui en effet j'ai pas mal de soucis avec ma PAC. Il semble que dans mon village, le réseau EDF soit assez instable (sous-tensions). Et si j'ai bien compris, les PAC détestent les sous-tensions. Je viens de faire installer un système qui coupe l'alimentation des clims à la moindre instabilité du réseau. J'espère que ce sera efficace...
Quelques questions concernant votre 1er diagnostic.
Je n'y connais rien en électronique ... le mot "résistance" m'évoque de vagues souvenirs, mais pas plus.
Mais j'ai la chance d'avoir un fils qui a de bonnes compétences sur le sujet. Il va pouvoir m'aider cet été.
Pour lui préparer le terrain, pouvez-vous m'indiquer un fil de discussions avec des photos où je puisse comprendre facilement où trouver U/V/W/HIC+/HIC- ?
Existe t-il un schéma électrique complet disponible ?
Concernant l'IPM, même question : où puis-je trouver les infos les plus récentes qui montrent comment le remplacer et où acheter les composants ?
Encore merci !
Bruno
Merci Dom pour votre réponse rapide. C'est toujours un plaisir d'être éclairé de la sorte.
Oui en effet j'ai pas mal de soucis avec ma PAC. Il semble que dans mon village, le réseau EDF soit assez instable (sous-tensions). Et si j'ai bien compris, les PAC détestent les sous-tensions. Je viens de faire installer un système qui coupe l'alimentation des clims à la moindre instabilité du réseau. J'espère que ce sera efficace...
Quelques questions concernant votre 1er diagnostic.
Je n'y connais rien en électronique ... le mot "résistance" m'évoque de vagues souvenirs, mais pas plus.

Mais j'ai la chance d'avoir un fils qui a de bonnes compétences sur le sujet. Il va pouvoir m'aider cet été.
Pour lui préparer le terrain, pouvez-vous m'indiquer un fil de discussions avec des photos où je puisse comprendre facilement où trouver U/V/W/HIC+/HIC- ?
Existe t-il un schéma électrique complet disponible ?
Concernant l'IPM, même question : où puis-je trouver les infos les plus récentes qui montrent comment le remplacer et où acheter les composants ?
Encore merci !
Bruno
18 mai 2019 à 09:49
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Réparation carte PAC Sanyo SAP-CMRV3144EH
Hi!
Vous m'obligez à me replonger dans mes archives, et ce n'est pas plus mal. Car en fait les résistances HS sont juste après les ponts de diodes et non dans la broche de masse de l'IPM comme je le pensais. Du coup, celui-ci est peut-être toujours bon, et vous auriez en fait claqué l'IGBT de la carte, ce qui est très classique chez Sanyo quand il y a des microcoupures secteur. Je vous mets une photo explicative. Votre fils pourra tester les divers composants : PDx (ponts de diodes), D (diode anti-retour), IGBT (gros transistor à grille isolée) et IPM. J'ai aussi mis les HIC et les UVW.
Les PD1 et 2 sont en parallèle, entrées AC au milieu, sorties aux extrémités. Les valeurs de diodes en mode test de diode doivent être vers les 500 (mV). L'IGBT ne doit pas avoir 2 de ses broches en court-jus. Tester aussi ZD1 (sur l'autre face). Cette diode spéciale ne doit pas conduire dans aucun des sens. Voyez aussi le fusible de la carte, il pourrait avoir claqué, à moins que le disjoncteur ait réagi très vite.
Il n'existe pas de schéma pour Sanyo, hélas. Mais avec mes indications, le fiston devrait bien avancer.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous m'obligez à me replonger dans mes archives, et ce n'est pas plus mal. Car en fait les résistances HS sont juste après les ponts de diodes et non dans la broche de masse de l'IPM comme je le pensais. Du coup, celui-ci est peut-être toujours bon, et vous auriez en fait claqué l'IGBT de la carte, ce qui est très classique chez Sanyo quand il y a des microcoupures secteur. Je vous mets une photo explicative. Votre fils pourra tester les divers composants : PDx (ponts de diodes), D (diode anti-retour), IGBT (gros transistor à grille isolée) et IPM. J'ai aussi mis les HIC et les UVW.
Les PD1 et 2 sont en parallèle, entrées AC au milieu, sorties aux extrémités. Les valeurs de diodes en mode test de diode doivent être vers les 500 (mV). L'IGBT ne doit pas avoir 2 de ses broches en court-jus. Tester aussi ZD1 (sur l'autre face). Cette diode spéciale ne doit pas conduire dans aucun des sens. Voyez aussi le fusible de la carte, il pourrait avoir claqué, à moins que le disjoncteur ait réagi très vite.
Il n'existe pas de schéma pour Sanyo, hélas. Mais avec mes indications, le fiston devrait bien avancer.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 mai 2019 à 15:07
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Réparation carte PAC Sanyo SAP-CMRV3144EH
Merci pour vos réponses limpides.
Je donnerai toutes ces infos à mon fils et vous tiendrai au courant.
Pouvez-vous me conseiller un site internet pour acheter ces composants (résistances, IGBT, IPM, fusible) ?
Cordialement.
Bruno
Je donnerai toutes ces infos à mon fils et vous tiendrai au courant.
Pouvez-vous me conseiller un site internet pour acheter ces composants (résistances, IGBT, IPM, fusible) ?
Cordialement.
Bruno
18 mai 2019 à 17:26