Panne compresseur unité extérieure Aermec
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
723
Dépannage questions climatisation : Panne compresseur unité extérieure Aermec
Invité
Bonjour,
suite à un rechargement complet en gaz R22 de mon unité extérieure Aermec exi 150h le compresseur ne démarre plus.
Le technicien qui a fait la manip s'est contenté de vider le gaz et de remplir dans la foulée.
Cela est-il la bonne méthode car j'ai lu qu'il fallait faire le vide ? Cela peut-il être la cause du blocage et comment le prouver ? Merci de vos réponses.
suite à un rechargement complet en gaz R22 de mon unité extérieure Aermec exi 150h le compresseur ne démarre plus.
Le technicien qui a fait la manip s'est contenté de vider le gaz et de remplir dans la foulée.
Cela est-il la bonne méthode car j'ai lu qu'il fallait faire le vide ? Cela peut-il être la cause du blocage et comment le prouver ? Merci de vos réponses.
09 décembre 2008 à 02:31
Climatisations maison dépannage 1
Invité

Panne compresseur unité extérieure Aermec
Invité
Bonjour, rappelez vite votre dépanneur et à son arrivée vous lui remettez "le manuel du frigoriste", ainsi que l'adresse d'un centre de formation.
G. B.
G. B.
Climatisations maison dépannage 2
Invité

Panne compresseur unité extérieure Aermec
Invité
On doit vider l'installation via un groupe de transfert (c'est bon pour la planète).
Chercher la fuite car s'il remet du gaz et qu'il y a fuite, changer le déshydrateur remettre la charge à la balance (marquer sur l'étiquette du groupe extérieur) et contrôler le fonctionnement.
Chercher la fuite car s'il remet du gaz et qu'il y a fuite, changer le déshydrateur remettre la charge à la balance (marquer sur l'étiquette du groupe extérieur) et contrôler le fonctionnement.
Climatisations maison dépannage 3
Invité

Panne compresseur unité extérieure Aermec
Invité
Il est important de vérifier la charge de votre installation sur l'étiquette du compresseur, l'excédent de charge empêche un compresseur de démarrer. William Cameroun
27 février 2009 à 03:00
Climatisations maison dépannage 4
Invité

Panne compresseur unité extérieure Aermec
Invité
Alors apparemment vous êtes tombés sur un top ten !
Normalement une installation de clim ne se vide pas totalement, car elle s'arrête avant en sécurité sauf si grosse fuite très rare, le changement de déshydrateur n'est pas nécessaire si il reste du gaz dans l'installation car en ce cas il y a plus de pression dans l'installation que la pression atmosphérique...
Dans tous les cas : vider l'installation avec groupe de récupération, puis petit tirage au vide (10 mn) puis remplissage de l'installation avec azote à 45 bars, épreuve 15 mn pour éventuelle détection de fuite, puis à nouveau tirage au vide si pas de fuite (peu probable que le gaz soit parti tout seul avec sa petite valise...)(15 à 30 mn selon longueur des tuyaux) et ensuite remplissage avec réfrigérant adéquat... Il semble que vous soyez loin d'avoir observé cela...
Normalement une installation de clim ne se vide pas totalement, car elle s'arrête avant en sécurité sauf si grosse fuite très rare, le changement de déshydrateur n'est pas nécessaire si il reste du gaz dans l'installation car en ce cas il y a plus de pression dans l'installation que la pression atmosphérique...
Dans tous les cas : vider l'installation avec groupe de récupération, puis petit tirage au vide (10 mn) puis remplissage de l'installation avec azote à 45 bars, épreuve 15 mn pour éventuelle détection de fuite, puis à nouveau tirage au vide si pas de fuite (peu probable que le gaz soit parti tout seul avec sa petite valise...)(15 à 30 mn selon longueur des tuyaux) et ensuite remplissage avec réfrigérant adéquat... Il semble que vous soyez loin d'avoir observé cela...
12 juillet 2009 à 18:20
Climatisations maison dépannage 5
Invité

Panne compresseur unité extérieure Aermec
Invité
Bonjour, pour savoir si votre compresseur est HS à cause d'une mauvaise manipulation, il faut vérifier l'acidité de votre huile (acide = humidité dans circuit frigo), c'est pour vérifier une panne mécanique du compresseur ou vérifier les enroulements du compresseur pour les pannes électriques.
Le problème peut venir de la régule qui ne donne pas l'autorisation de démarrage.
Si vous avez un contacteur compresseur, forcer le démarrage quelques secondes.
Dans le cas d'une machine en triphasé vérifier le sens des phases car un compresseur qui tourne à l'envers ne tient pas longtemps (ça dépend du type, scroll, piston, vis).
Le problème peut venir de la régule qui ne donne pas l'autorisation de démarrage.
Si vous avez un contacteur compresseur, forcer le démarrage quelques secondes.
Dans le cas d'une machine en triphasé vérifier le sens des phases car un compresseur qui tourne à l'envers ne tient pas longtemps (ça dépend du type, scroll, piston, vis).
09 décembre 2011 à 15:12
Climatisations maison dépannage 6
Invité

Panne compresseur unité extérieure Aermec
Invité
R22, 45 Bars je me demande bien ce qui va se passer ? Moi je conseille à toute personne ayant un problème sur son climatiseur à faire appel à un professionnel car un circuit frigo c'est fragile, toute mauvaise manipulation entraine des conséquences qui font mal au portefeuille. Exemple : un client voulant modifier la consigne a modifié beaucoup de choses et a réussi à faire geler l'échangeur, qui lui s'est percé. Donc achat de la PAC 17000 , réparation estimée 11000 , c'est à dire compresseur, batterie, condenseur et léchangeur.
En conclusion ne touchez à rien car le moindre changement de paramètre peut avoir de belle conséquence (on ne devient pas docteur sur les forums).
En conclusion ne touchez à rien car le moindre changement de paramètre peut avoir de belle conséquence (on ne devient pas docteur sur les forums).
05 août 2012 à 23:22