Bonjour.
Je possède depuis 4 ans une UE Toshiba Inverter Tri-split RAS-3M2 6U2AVG-E, et dans les chambres 3 UI RAS-B07 J2KVG-E.
les 2 premières années ça a fonctionné sans problème, l'été dernier j'ai essayé 2-3 fois mais en panne, après comme il a plu tout l'été j'ai laissé couler.
Par contre là on galère je regrette de ne pas m'en être occupé plus tot...
les symptômes : J'allume la clim (identique sur les 3 UI), ça souffle pendant 2-3 minutes, puis ça se met en erreur la lumière clignote.
J'ai fait un check avec la télécommande, il ressort 02 et 1A, problème communication avec UE.
L'UE ne se met pas en route le ventilo ne tourne pas.
J'ai fait venir une société la semaine dernière, le mec a ouvert l'UE pour regarder les cartes (il y a bien des lumières dessus, donc bien alimenté) ; on a allumé les UI, ça ne fait pas de "clic" au niveau de l'UE pour ouvrir une vanne ? verdict les 2 cartes (puissance et la principale je sais plus le nom) à changer, je n'ai pas encore le devis mais ça va tourner dans les 1000€ selon lui + MO...
Déjà en arrivant il me dit que ça ne l'étonne pas, Toshiba c'est une sous marque.
J'ai regardé sur le net limite Il n'y a rien de plus fiable niveau composant, alors je ne sais pas trop quoi en penser...
Je ne suis pas électronicien, je n'ai pas d'équipement pour faire des mesures comme certains font, mais si vous avez des idées, des suggestions, je suis preneur.
Merci d'avance.
Sébastien
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je possède depuis 4 ans une UE Toshiba Inverter Tri-split RAS-3M2 6U2AVG-E, et dans les chambres 3 UI RAS-B07 J2KVG-E.
les 2 premières années ça a fonctionné sans problème, l'été dernier j'ai essayé 2-3 fois mais en panne, après comme il a plu tout l'été j'ai laissé couler.
Par contre là on galère je regrette de ne pas m'en être occupé plus tot...
les symptômes : J'allume la clim (identique sur les 3 UI), ça souffle pendant 2-3 minutes, puis ça se met en erreur la lumière clignote.
J'ai fait un check avec la télécommande, il ressort 02 et 1A, problème communication avec UE.
L'UE ne se met pas en route le ventilo ne tourne pas.
J'ai fait venir une société la semaine dernière, le mec a ouvert l'UE pour regarder les cartes (il y a bien des lumières dessus, donc bien alimenté) ; on a allumé les UI, ça ne fait pas de "clic" au niveau de l'UE pour ouvrir une vanne ? verdict les 2 cartes (puissance et la principale je sais plus le nom) à changer, je n'ai pas encore le devis mais ça va tourner dans les 1000€ selon lui + MO...
Déjà en arrivant il me dit que ça ne l'étonne pas, Toshiba c'est une sous marque.
J'ai regardé sur le net limite Il n'y a rien de plus fiable niveau composant, alors je ne sais pas trop quoi en penser...
Je ne suis pas électronicien, je n'ai pas d'équipement pour faire des mesures comme certains font, mais si vous avez des idées, des suggestions, je suis preneur.
Merci d'avance.