Eurêka, je viens de faire test avec la lampe, c'est tout à fait comme vous me l'avez décrit. Lampe s'allume 2s et s'éteint, la clim s'est mise en route. J'attends donc les bonnes résistances pour finaliser la réparation.
Merci encore pour vos conseils super efficaces.
Merci encore pour vos conseils super efficaces.
21 juin 2025 à 14:02

Je viens de monter 2 résistances de 12 ohms 5W. A la mise sous tension une résistance a claqué.
J'avais oublié au montage de connecter le connecteur CN912.
Quelle conseillez vous de faire pour continuer dans la recherche de la panne.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'avais oublié au montage de connecter le connecteur CN912.
Quelle conseillez vous de faire pour continuer dans la recherche de la panne.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 juin 2025 à 14:25

Je n'arrive pas à acheter une résistance de 24 ohm et de 7 watts. Auriez-vous des pistes à me suggérer ?
18 juin 2025 à 16:47

Bonjour.
Je viens de recevoir la carte puissance.
Je l’ai branché, mais cela ne fonctionne toujours pas.
Sur la carte Noise filter (joint carte 6).
Le fusible F64 était fondu, ainsi que les résistances 64A et 64 B sont HS.
Lors de sa dernière intervention le technicien avait mis une résistance de 24 ohm 7W au lieu de 2 résistances de 12 ohm.
Je vais essayer de trouver les résistances pour les changer.
Qu’en pensez-vous ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens de recevoir la carte puissance.
Je l’ai branché, mais cela ne fonctionne toujours pas.
Sur la carte Noise filter (joint carte 6).
Le fusible F64 était fondu, ainsi que les résistances 64A et 64 B sont HS.
Lors de sa dernière intervention le technicien avait mis une résistance de 24 ohm 7W au lieu de 2 résistances de 12 ohm.
Je vais essayer de trouver les résistances pour les changer.
Qu’en pensez-vous ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



18 juin 2025 à 15:58

Là je vais être bloqué quelques jours sans avoir le temps de m'y remettre, mais je reviens vers vous dès que possible.
En attendant merci encore de me faire profiter de votre expérience.
A bientôt.
En attendant merci encore de me faire profiter de votre expérience.
A bientôt.
17 juin 2025 à 19:19

Oups c'est vrai, voici la photo. J'ai commandé la carte de puissance M219T4440 qui est compatible avec ma clim chez Gus astuces, car le circuit à un peu trinqué. Pensez vous qu'il faut que j'aille vérifier autre chose sur d'autres cartes.
Merci pour votre réponse.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 juin 2025 à 16:40

Bonjour.
Comme vous me l'avez conseillé, j'ai démonté la carte de puissance.
Quelle ne fut pas ma surprise en démontant le radiateur : j'ai eu la surprise de voir un Géko qui avait élu domicile entre le circuit et le radiateur.
Sans doute avait-il trouvé que la place était bien chaude.
Que me conseillez-vous ?
Merci pour votre réponse.
Vony
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Comme vous me l'avez conseillé, j'ai démonté la carte de puissance.
Quelle ne fut pas ma surprise en démontant le radiateur : j'ai eu la surprise de voir un Géko qui avait élu domicile entre le circuit et le radiateur.
Sans doute avait-il trouvé que la place était bien chaude.
Que me conseillez-vous ?
Merci pour votre réponse.
Vony
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 juin 2025 à 10:32

Merci Dom-Aom, je m'occupe de faire les photos, je les mettrai mardi sur le site.
15 juin 2025 à 21:13

Bonjour.
J'ai un climatiseur Mitsubishi MXZ-5B100VA qui a été installé en 2011. Il vient de tomber en panne.
Le disjoncteur 25A a disjoncté lors de la mise en route après plus de 3 mois de non utilisation. Les unités intérieures fonctionnent.
L'installateur de l'époque a essayé de réparer une carte m² 1 L2V 337 Noise Filter PC Board en changeant les deux résistances de 10 Ohm.
Lors de la remise sous tension, une étincelle s'est produite sur la carte Power board et le disjoncteur a de nouveau sauté.
Le technicien n'a pas réussi à trouver la panne et préconise de changer l'ensemble de la climatisation, y compris les unités intérieures.
Pour ma part, je pense qu'il doit y avoir un moyen de réparer sans tout changer.
Auriez-vous des pistes pour m'aider à trouver la panne ?
Merci d'avance,
Vony
J'ai un climatiseur Mitsubishi MXZ-5B100VA qui a été installé en 2011. Il vient de tomber en panne.
Le disjoncteur 25A a disjoncté lors de la mise en route après plus de 3 mois de non utilisation. Les unités intérieures fonctionnent.
L'installateur de l'époque a essayé de réparer une carte m² 1 L2V 337 Noise Filter PC Board en changeant les deux résistances de 10 Ohm.
Lors de la remise sous tension, une étincelle s'est produite sur la carte Power board et le disjoncteur a de nouveau sauté.
Le technicien n'a pas réussi à trouver la panne et préconise de changer l'ensemble de la climatisation, y compris les unités intérieures.
Pour ma part, je pense qu'il doit y avoir un moyen de réparer sans tout changer.
Auriez-vous des pistes pour m'aider à trouver la panne ?
Merci d'avance,
Vony
15 juin 2025 à 14:09