Bonjour.
Je me permets de poser ma question compte tenu des réponses très pointues que j'ai pu lire dans votre communauté. Voici la situation:
J'ai une clim réversible installé en 2010 par l'ancien propriétaire de marque "Fuji electric Sauter" composée simplement d'une unité intérieure et d'une extérieure en vis à vis sur un mur. Mi-juillet elle tombe en panne.
Aucun voyant de code erreur. Coté intérieur le ventilateur tourne mais rien coté extérieur (pas de compresseur/ventilateur). Je mesure les tensions qui arrivent à l'unité extérieure 230V P/N 130V "3"/N.
J'entends en continu un "clac" toutes les 3s.
En lisant les schémas électrique et les infos à droite à gauche (votre forum entre autre), j'apprends un peu comment fonctionne la partie extérieure. Je teste mon ventilateur sur un petit banc de test maison, il fonctionne.
Coté carte je trouve le relais qui ne semble pas collé (le premier).
Je comprends que le circuit 12V est piloté par une autre partie en 5V mais je trouve une autre carte disponible pour pas trop cher donc je choisis la facilité et je m'arrête à ça pour le moment.
Ce matin, je me prépare à brancher cette nouvelle carte mais j'en profite pour vérifier si les tensions sont OK au borne de l'unité extérieure et je mesure.
Machine éteinte mais sous tension :
N-L : 0V
N-3 : 0V
L-3: 0V
T-L 190V
T-N 190V
T-3 180V
Et si je regarde ce qui arrive en amont de mon unité intérieure, je mesure :
P-N : 230V
P-T: 74V
N-T: 180V
Évidement si je débranche la clim et que je regarde mon câble à cet endroit là je trouve des valeurs normales.
Si je démarre l'installation j'obtiens plutôt :
N-L : 230V
N-3 : 110V
L-3: 130V
T-L 80V
T-N 135V
T-3 50V
Est-ce que l'un d'entre vous pourrez m'éclairer, j'avoue ne pas trop comprendre ces valeurs très élevées.
Je suppose que la partie électrique qui produit la phase 3 supplémentaire doit y être pour quelque chose.
Mais cela joue aussi coté terre ?
PS : Sous la contrainte de madame, j'ai fais venir début aout un professionnel qui (je ne comprends pas comment) a réussi à faire sauter le différentiel lors d'une de ses mesures, mais je n'ai pas vue laquelle.
Je me dis que ce pourrait être lié à ces valeurs de terre justement.
Le reste de son aide s'est arrêtée à "votre clim est trop vieille, y a plus les pièces, pour 3500€ je vous change tout".
OK merci, je vais voir de mon coté alors.
Je caricature bien entendu, j'ai juste pas eu de chance avec lui...
Merci à vous.
Je me permets de poser ma question compte tenu des réponses très pointues que j'ai pu lire dans votre communauté. Voici la situation:
J'ai une clim réversible installé en 2010 par l'ancien propriétaire de marque "Fuji electric Sauter" composée simplement d'une unité intérieure et d'une extérieure en vis à vis sur un mur. Mi-juillet elle tombe en panne.
Aucun voyant de code erreur. Coté intérieur le ventilateur tourne mais rien coté extérieur (pas de compresseur/ventilateur). Je mesure les tensions qui arrivent à l'unité extérieure 230V P/N 130V "3"/N.
J'entends en continu un "clac" toutes les 3s.
En lisant les schémas électrique et les infos à droite à gauche (votre forum entre autre), j'apprends un peu comment fonctionne la partie extérieure. Je teste mon ventilateur sur un petit banc de test maison, il fonctionne.
Coté carte je trouve le relais qui ne semble pas collé (le premier).
Je comprends que le circuit 12V est piloté par une autre partie en 5V mais je trouve une autre carte disponible pour pas trop cher donc je choisis la facilité et je m'arrête à ça pour le moment.
Ce matin, je me prépare à brancher cette nouvelle carte mais j'en profite pour vérifier si les tensions sont OK au borne de l'unité extérieure et je mesure.
Machine éteinte mais sous tension :
N-L : 0V
N-3 : 0V
L-3: 0V
T-L 190V
T-N 190V
T-3 180V
Et si je regarde ce qui arrive en amont de mon unité intérieure, je mesure :
P-N : 230V
P-T: 74V
N-T: 180V
Évidement si je débranche la clim et que je regarde mon câble à cet endroit là je trouve des valeurs normales.
Si je démarre l'installation j'obtiens plutôt :
N-L : 230V
N-3 : 110V
L-3: 130V
T-L 80V
T-N 135V
T-3 50V
Est-ce que l'un d'entre vous pourrez m'éclairer, j'avoue ne pas trop comprendre ces valeurs très élevées.
Je suppose que la partie électrique qui produit la phase 3 supplémentaire doit y être pour quelque chose.
Mais cela joue aussi coté terre ?
PS : Sous la contrainte de madame, j'ai fais venir début aout un professionnel qui (je ne comprends pas comment) a réussi à faire sauter le différentiel lors d'une de ses mesures, mais je n'ai pas vue laquelle.
Je me dis que ce pourrait être lié à ces valeurs de terre justement.
Le reste de son aide s'est arrêtée à "votre clim est trop vieille, y a plus les pièces, pour 3500€ je vous change tout".
OK merci, je vais voir de mon coté alors.
Je caricature bien entendu, j'ai juste pas eu de chance avec lui...
Merci à vous.