Profil du membre Relaisdor
Actuellement
10 397
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Relaisdor
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Le réactif, désolé, le téléphone a changé, je voulais dire le réactor ou transfo dans UI.
07 décembre 2025 à 21:03
consulter ce sujet Impossible d’allumer clim fusible défectueux sur carte unité extérieure sur le forum ClimatisationBonsoir,
J'ai suivi votre procédure et ne vous inquiétez pas si vous arrivez à dépanner mon gainable, je vous enverrai un chèque, cela ne pose aucun problème.
Pour récapituler, il n'y a pas de défaut sur l'unité extérieure (UE) et sur la carte groupe, seule une LED verte et une rouge sont allumées en permanence.
Les tensions UE sont les suivantes : S1/S2=231 volts, S1/S3=234 volts et S2/S3=0 volts.
Quant à l'unité intérieure (UI), les tensions sont les suivantes : S1/S2=231 volts, S1/S3=231 volts et S2/S3=0 volts. Le réactif fonctionne dans l'UI et la carte de puissance est neuve. Cependant, il n'y a pas de LED allumée sur la carte de commande dans l'UI et il n'y a pas de tension sur le fil de télécommande filaire (câble neuf et replacé).
Voilà pour tout vous dire, merci pour votre temps.
J'ai suivi votre procédure et ne vous inquiétez pas si vous arrivez à dépanner mon gainable, je vous enverrai un chèque, cela ne pose aucun problème.
Pour récapituler, il n'y a pas de défaut sur l'unité extérieure (UE) et sur la carte groupe, seule une LED verte et une rouge sont allumées en permanence.
Les tensions UE sont les suivantes : S1/S2=231 volts, S1/S3=234 volts et S2/S3=0 volts.
Quant à l'unité intérieure (UI), les tensions sont les suivantes : S1/S2=231 volts, S1/S3=231 volts et S2/S3=0 volts. Le réactif fonctionne dans l'UI et la carte de puissance est neuve. Cependant, il n'y a pas de LED allumée sur la carte de commande dans l'UI et il n'y a pas de tension sur le fil de télécommande filaire (câble neuf et replacé).
Voilà pour tout vous dire, merci pour votre temps.
07 décembre 2025 à 18:43
consulter ce sujet Impossible d’allumer clim fusible défectueux sur carte unité extérieure sur le forum ClimatisationBonsoir.
Désolé pour les photos, pas de jus sur ce connecteur, oui câble enlevé, voici les tensions UE S1 / S2 = 231 volts.
S1 / S3 = 234 volts.
S2 / S3 = 0 volts.
Sur UI S1 / S2 = 231 volts.
S1/ S3 = 231 volts.
S2/ S3 = 0 volts.
Désolé pour les photos, pas de jus sur ce connecteur, oui câble enlevé, voici les tensions UE S1 / S2 = 231 volts.
S1 / S3 = 234 volts.
S2 / S3 = 0 volts.
Sur UI S1 / S2 = 231 volts.
S1/ S3 = 231 volts.
S2/ S3 = 0 volts.
07 décembre 2025 à 18:19
consulter ce sujet Impossible d’allumer clim fusible défectueux sur carte unité extérieure sur le forum ClimatisationBonjour, je viens de mesurer les tensions sur les picots de la broche qui partent au ventilateur, tension à zéro ?
07 décembre 2025 à 14:30
consulter ce sujet Impossible d’allumer clim fusible défectueux sur carte unité extérieure sur le forum ClimatisationAh très bien c’est très clair, je vous dis cela demain.
Merci.
Merci.
06 décembre 2025 à 16:52
consulter ce sujet Impossible d’allumer clim fusible défectueux sur carte unité extérieure sur le forum ClimatisationBonjour.
Désolé, où sont les connecteurs (câble jaune) désolé je ne comprends pas bien.
Désolé, où sont les connecteurs (câble jaune) désolé je ne comprends pas bien.
06 décembre 2025 à 14:24
consulter ce sujet Impossible d’allumer clim fusible défectueux sur carte unité extérieure sur le forum ClimatisationBonjour, j'ai le même souci. Avez-vous résolu le problème ?
05 décembre 2025 à 21:41
consulter ce sujet Panne gainable Mitsubishi sur le forum ClimatisationJ'ai le même souci. Avez-vous trouvé la solution ?
05 décembre 2025 à 21:36
consulter ce sujet Télécommande filaire Mitsubishi ne s'allume plus sur le forum ClimatisationBonjour à tous.
Voici l'équipement de l'unité extérieure PuHZ RP100 125 140 vKA et de l'unité intérieure PEAD RP100 JAQ.
J'ai remarqué un fusible défectueux sur la carte extérieure, que j'ai remplacé, mais cela n'a rien changé.
Sur l’unité extérieure 1 led rouge clignote 1 fois et 2 vert.
J'ai également remplacé la carte extérieure par une neuve, ainsi que les deux cartes de l'unité intérieure, mais toujours pas de résultat.
La télécommande filaire ne reçoit pas de courant.
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plaît ?
Voici l'équipement de l'unité extérieure PuHZ RP100 125 140 vKA et de l'unité intérieure PEAD RP100 JAQ.
J'ai remarqué un fusible défectueux sur la carte extérieure, que j'ai remplacé, mais cela n'a rien changé.
Sur l’unité extérieure 1 led rouge clignote 1 fois et 2 vert.
J'ai également remplacé la carte extérieure par une neuve, ainsi que les deux cartes de l'unité intérieure, mais toujours pas de résultat.
La télécommande filaire ne reçoit pas de courant.
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plaît ?
16 novembre 2025 à 14:06
consulter ce sujet Impossible d’allumer clim fusible défectueux sur carte unité extérieure sur le forum ClimatisationRéférence unités extérieures PUHZ RP100 125 1 40 Vka
16 novembre 2025 à 13:53
consulter ce sujet Climatisation réversible Mitsubishi ne s’allume plus sur le forum ClimatisationVoici la référence de l’unité intérieure.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 novembre 2024 à 15:39
consulter ce sujet Climatisation réversible Mitsubishi ne s’allume plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Je possède une climatisation réversible Mitsubishi gainable de 12 kilos.
Un fusible avait grillé sur la carte du groupe extérieur.
Après avoir éteint la climatisation en août, j'ai procédé au remplacement du fusible.
Cependant, cela n'a pas résolu le problème.
J'ai donc remplacé la carte du groupe extérieur ainsi que les 2 cartes du groupe intérieur situées dans les combles. Malheureusement, le dysfonctionnement persiste.
La carte extérieure indique une LED verte clignotante 2 fois, et une LED rouge clignotante 1 fois.
Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
Merci.
Je possède une climatisation réversible Mitsubishi gainable de 12 kilos.
Un fusible avait grillé sur la carte du groupe extérieur.
Après avoir éteint la climatisation en août, j'ai procédé au remplacement du fusible.
Cependant, cela n'a pas résolu le problème.
J'ai donc remplacé la carte du groupe extérieur ainsi que les 2 cartes du groupe intérieur situées dans les combles. Malheureusement, le dysfonctionnement persiste.
La carte extérieure indique une LED verte clignotante 2 fois, et une LED rouge clignotante 1 fois.
Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
Merci.
23 novembre 2024 à 15:08
consulter ce sujet Climatisation réversible Mitsubishi ne s’allume plus sur le forum Climatisation