Profil du membre RedRabbit
Actuellement
10 349
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit RedRabbit
a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :
Bon pour préciser, j'ai percé le circuit pour transformer mon compresseur en pompe à vide et bien : le circuit était en charge !!!!!!
25 juin 2021 à 22:26
consulter ce sujet Climatiseur mobile Delonghi Pac W130 Pas de Froid sur le forum ClimatisationAprès test croisé, inversion du condensateur, je remarque que :
Les machines fonctionnent de la même manière sauf que la deuxième ne fait pas de froid.
Je n'ai jamais constaté de variation de t° à la sortie de la machine malgré tous mes tests, j'en viens donc à la même conclusion que vous : possiblement un manque de gaz réfrigérant.
Je vais donc vampiriser cette machine pour la machine fonctionnelle filtres, sondes, électrovanne...
Merci Dom-Aom

pour votre aide, très appréciée.
Les machines fonctionnent de la même manière sauf que la deuxième ne fait pas de froid.
Je n'ai jamais constaté de variation de t° à la sortie de la machine malgré tous mes tests, j'en viens donc à la même conclusion que vous : possiblement un manque de gaz réfrigérant.
Je vais donc vampiriser cette machine pour la machine fonctionnelle filtres, sondes, électrovanne...
Merci Dom-Aom


pour votre aide, très appréciée.24 juin 2021 à 22:17
consulter ce sujet Climatiseur mobile Delonghi Pac W130 Pas de Froid sur le forum ClimatisationCitation :C'est un peu le cas, il ne chauffe pas, seulement le tube HP par conduction je pense sur l'entrée du condensateur
L'échangeur ne devrait pas chauffer du tout.
Citation :
Vérifiez ce condensateur avec un capacimètre, ou alors empruntez celui de l'autre machine, qui fonctionne.
Citation :Je teste (capacimètre + test croisé) dès demain matin, par respect pour mes voisins
Est-ce que les 3 premières secondes de fonctionnement donnent des bruits identiques sur les 2 ?
et je vous donne les résultats. Citation :Je me suis dit qu'avec le retour d'expérience lors de mon premier achat, et la possibilité d'acquérir cette seconde machine pour le prix de 15 €, c'était une bonne opportunité de me former à l'art du génie climatique.
Puisque vous avez "la chance" d'avoir 2 machines identiques.



Merci à vous Dom-Aom pour le temps que vous consacrez à ce topic.
Bonne soirée / nuit.
24 juin 2021 à 00:22
consulter ce sujet Climatiseur mobile Delonghi Pac W130 Pas de Froid sur le forum ClimatisationBonsoir Dom-Aom et merci pour votre réponse.
- Un compresseur peut-il se bloquer ? comme une pompe ? et donc empêcher la circulation du gaz ?
- Peut-on tester un compresseur ?
- Je n'ai pas vu de nano, y a-t-il un test pour connaitre la pression dans le réseau ?
Désolé si ces questions vous paraissent stupides mais je ne m'y connais pas du tout en génie du froid.
Citation :Je l'ai acheté sachant qu'il avait un défaut, je ne connais pas l'historique de la machine.
C'est la 1ère fois que vous le faites marcher cette année, ou il marchait correctement juste avant le "nettoyage"?...
Citation :J'ai aussi pensé fortement à cette panne. Le compresseur est vraiment très chaud après 10 min de marche, donc j'aurais une question :
Condenseur, pas condensateur. Vous avez certainement perdu 90% du gaz.
- Un compresseur peut-il se bloquer ? comme une pompe ? et donc empêcher la circulation du gaz ?
- Peut-on tester un compresseur ?
- Je n'ai pas vu de nano, y a-t-il un test pour connaitre la pression dans le réseau ?
Désolé si ces questions vous paraissent stupides mais je ne m'y connais pas du tout en génie du froid.
23 juin 2021 à 21:35
consulter ce sujet Climatiseur mobile Delonghi Pac W130 Pas de Froid sur le forum ClimatisationBonjour à tous,
Et d'avance merci à ceux qui pourront/voudront m'aider.
Je vous contacte car j'ai acheté 2 climatiseur mobile Delonghi Pac W130 (3810 watts, 13000BTU).
J'ai démonté les climatiseurs, nettoyé, fait fonctionner la climatisation en mode air/eau et air/air.
Pour le premier :
Air/Air - OK
Air/Eau - réparé (électrovanne grippé et filtre en ligne plastique fissuré).
Fonctionne depuis parfaitement.
Merci à François pour son post très précis


Froid aléatoire Delonghi Pac W130A Monobloc Air/Air et Air/Eau
Pour le deuxième :
Air/Air - OK
Air/Eau - OK
Pas d'air frais - sortie d'air avant et arrière à température ambiante.


Le compresseur chauffe jusqu'au condensateur, le condensateur n'a que les 2 premières spires chaudes, pas de formation de givre sur l'évaporateur.
Si vous pouviez m'aider, ce serait super sympa !!!!
J'ai déjà recherché, sans succès mon problème sur le forum.
Merci.
Jean
Et d'avance merci à ceux qui pourront/voudront m'aider.
Je vous contacte car j'ai acheté 2 climatiseur mobile Delonghi Pac W130 (3810 watts, 13000BTU).
J'ai démonté les climatiseurs, nettoyé, fait fonctionner la climatisation en mode air/eau et air/air.
Pour le premier :
Air/Air - OK
Air/Eau - réparé (électrovanne grippé et filtre en ligne plastique fissuré).
Fonctionne depuis parfaitement.
Merci à François pour son post très précis



Froid aléatoire Delonghi Pac W130A Monobloc Air/Air et Air/Eau
Pour le deuxième :
Air/Air - OK
Air/Eau - OK
Pas d'air frais - sortie d'air avant et arrière à température ambiante.



Le compresseur chauffe jusqu'au condensateur, le condensateur n'a que les 2 premières spires chaudes, pas de formation de givre sur l'évaporateur.
Si vous pouviez m'aider, ce serait super sympa !!!!

J'ai déjà recherché, sans succès mon problème sur le forum.
Merci.
Jean
23 juin 2021 à 17:04
consulter ce sujet Climatiseur mobile Delonghi Pac W130 Pas de Froid sur le forum Climatisation