Profil du membre Rdub38
Actuellement
10 397
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Rdub38
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir.
Vous parlez des sondes qui sont sur la carte UI ?
TH1 Room température
TH2 Pipe température
TH5 Condenser/évaporateur
La sonde TH1 n'est pas utilisé car après configuration la température est prise au niveau du thermostat
(Et si je bascule sur TH1 j'ai toujours le même problème)
donc reste les tests sur TH2 et TH5
Est-ce que pour le delta de température vous voulez parler du du mode 24 (Température de réglage en mode chauffage 4° suppl) il est sur 1 disponible (2 Non disponible)
Le mode 27 est pour l’arrêt du ventilateur quand le thermostat est sur off
Je me réfère a VI. Réglage des fonctions de l’appareil par la commande à distance (pour Mr. SLIM)
document que j'ai trouvé sur le site.
Il est vrai que tout a été changé carte de commande, carte de puissance, thermostat sauf les sondes.
encore merci pour vos conseils.
Vous parlez des sondes qui sont sur la carte UI ?
TH1 Room température
TH2 Pipe température
TH5 Condenser/évaporateur
La sonde TH1 n'est pas utilisé car après configuration la température est prise au niveau du thermostat
(Et si je bascule sur TH1 j'ai toujours le même problème)
donc reste les tests sur TH2 et TH5
Est-ce que pour le delta de température vous voulez parler du du mode 24 (Température de réglage en mode chauffage 4° suppl) il est sur 1 disponible (2 Non disponible)
Le mode 27 est pour l’arrêt du ventilateur quand le thermostat est sur off
Je me réfère a VI. Réglage des fonctions de l’appareil par la commande à distance (pour Mr. SLIM)
document que j'ai trouvé sur le site.
Il est vrai que tout a été changé carte de commande, carte de puissance, thermostat sauf les sondes.
encore merci pour vos conseils.
10 décembre 2025 à 19:14
consulter ce sujet Relation entre UE et UI gainable Mitsubishi sur le forum ClimatisationSur l'UI j'ai également testé les 3 thermistor TH1 TH2 TH5 et qui sont bon (8,4X Ko a environ 14 degré)
L'UE MXZ-4A71VA
Mon installation date de 2008, mon installateur est à la retraite, pour les nouveaux la réponse :
Plus de pièces détachées.
L'UE MXZ-4A71VA
Mon installation date de 2008, mon installateur est à la retraite, pour les nouveaux la réponse :
Plus de pièces détachées.
10 décembre 2025 à 08:58
consulter ce sujet Relation entre UE et UI gainable Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonsoir,
Il est vrai que cette différence de 3-4 degrés (en chauffage) avant que la ventilation ne s'arrête m'a fait penser à un problème sur la carte de commande de l'UI ou du thermostat.
J'ai donc changé la carte de commande et le thermostat. La nouvelle carte que j'ai installée est bien configurée (mode 27 = 2) et je l'ai testée sur mon second gainable, où la ventilation s'arrête bien. J'ai également changé le thermostat que j'ai testé sur mon second gainable.
C'est pourquoi je me demande s'il n'y a pas un problème dans l'UE qui empêche la ventilation de s'arrêter immédiatement. Est-ce que la carte UI attend la fin de la circulation du fluide ? Je ne connais pas très bien son fonctionnement.
La carte de commande de l'UI est RG00N579NB.
En revanche, mon gainable qui pose problème est le PEAD-RP50EA, et j'ai testé la carte sur le PEAD-RP100EA (en modifiant le switch SW2).
Il est vrai que cette différence de 3-4 degrés (en chauffage) avant que la ventilation ne s'arrête m'a fait penser à un problème sur la carte de commande de l'UI ou du thermostat.
J'ai donc changé la carte de commande et le thermostat. La nouvelle carte que j'ai installée est bien configurée (mode 27 = 2) et je l'ai testée sur mon second gainable, où la ventilation s'arrête bien. J'ai également changé le thermostat que j'ai testé sur mon second gainable.
C'est pourquoi je me demande s'il n'y a pas un problème dans l'UE qui empêche la ventilation de s'arrêter immédiatement. Est-ce que la carte UI attend la fin de la circulation du fluide ? Je ne connais pas très bien son fonctionnement.
La carte de commande de l'UI est RG00N579NB.
En revanche, mon gainable qui pose problème est le PEAD-RP50EA, et j'ai testé la carte sur le PEAD-RP100EA (en modifiant le switch SW2).
09 décembre 2025 à 19:54
consulter ce sujet Relation entre UE et UI gainable Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Est-ce qu'il y a un dialogue entre l'UE et le gainable pour que le ventilateur du gainable puisse s’arrêter ?
Sur mon gainable Mitsubishi PEAD-RP50EA le ventilateur ne s’arrête qu’après une différence entre 3 ou 4 degré par rapport à la consigne.
J'ai changé la carte de commande, carte de puissance, thermostat PAR21-MAA et testé les 3 thermistor.
Tout est OK (la carte de commande , le thermostat ont été testé sur mon second gainable ) et le ventilateur s’arrête bien.
Je pense a la carte de commande se trouvant dans l'UE .
Merci pour vos conseils.
Est-ce qu'il y a un dialogue entre l'UE et le gainable pour que le ventilateur du gainable puisse s’arrêter ?
Sur mon gainable Mitsubishi PEAD-RP50EA le ventilateur ne s’arrête qu’après une différence entre 3 ou 4 degré par rapport à la consigne.
J'ai changé la carte de commande, carte de puissance, thermostat PAR21-MAA et testé les 3 thermistor.
Tout est OK (la carte de commande , le thermostat ont été testé sur mon second gainable ) et le ventilateur s’arrête bien.
Je pense a la carte de commande se trouvant dans l'UE .
Merci pour vos conseils.
08 décembre 2025 à 11:43
consulter ce sujet Relation entre UE et UI gainable Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Je réactive ce sujet, car j'ai un problème sur mon gainable qui se traduit en chauffage par une différence de 3 degrés (un delta de 6°) ente la marche et l’arrêt.
Si la consigne est réglée sur 21 le chauffage s’arrête à 24 et redémarre à 18°.
Et cela que la sonde soit sur la télécommande (PAR21) ou sur la reprise du gainable (mode 02 sur 3 ou 2).
Malheureusement mon installateur ne trouve plus de pièces pour cette clim.
Je veux changer les sondes , mais introuvables avec la réf Mitsubishi.
Si stef03001 lit ce sujet peux t'il me dire la référence des thermistance de ces sondes ?
Merci.
Je réactive ce sujet, car j'ai un problème sur mon gainable qui se traduit en chauffage par une différence de 3 degrés (un delta de 6°) ente la marche et l’arrêt.
Si la consigne est réglée sur 21 le chauffage s’arrête à 24 et redémarre à 18°.
Et cela que la sonde soit sur la télécommande (PAR21) ou sur la reprise du gainable (mode 02 sur 3 ou 2).
Malheureusement mon installateur ne trouve plus de pièces pour cette clim.
Je veux changer les sondes , mais introuvables avec la réf Mitsubishi.
Si stef03001 lit ce sujet peux t'il me dire la référence des thermistance de ces sondes ?
Merci.
08 septembre 2022 à 19:56
consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai une panne sur mon gainable : La ventilation ne s’arrête que lorsque la différence de température est de 3 degrés (différence entre consigne et température sur le PAR-21MAA).
Le problème ne vient pas de la télécommande PAR-21MAA, ayant deux gainables j'ai interchangé les PAR.
La carte électronique n'est plus disponible chez Mitsubishi, je cherche une solution pour résoudre ce problème.
Merci de votre aide.
J'ai une panne sur mon gainable : La ventilation ne s’arrête que lorsque la différence de température est de 3 degrés (différence entre consigne et température sur le PAR-21MAA).
Le problème ne vient pas de la télécommande PAR-21MAA, ayant deux gainables j'ai interchangé les PAR.
La carte électronique n'est plus disponible chez Mitsubishi, je cherche une solution pour résoudre ce problème.
Merci de votre aide.
29 décembre 2021 à 17:11
consulter ce sujet Problème arrêt ventilation gainable PEAD-RP50 Mitsubishi sur le forum Climatisation






