Bonjour.
Est-ce qu'il y a un dialogue entre l'UE et le gainable pour que le ventilateur du gainable puisse s’arrêter ?
Sur mon gainable Mitsubishi PEAD-RP50EA le ventilateur ne s’arrête qu’après une différence entre 3 ou 4 degré par rapport à la consigne.
J'ai changé la carte de commande, carte de puissance, thermostat PAR21-MAA et testé les 3 thermistor.
Tout est OK (la carte de commande , le thermostat ont été testé sur mon second gainable ) et le ventilateur s’arrête bien.
Je pense a la carte de commande se trouvant dans l'UE .
Merci pour vos conseils.
Est-ce qu'il y a un dialogue entre l'UE et le gainable pour que le ventilateur du gainable puisse s’arrêter ?
Sur mon gainable Mitsubishi PEAD-RP50EA le ventilateur ne s’arrête qu’après une différence entre 3 ou 4 degré par rapport à la consigne.
J'ai changé la carte de commande, carte de puissance, thermostat PAR21-MAA et testé les 3 thermistor.
Tout est OK (la carte de commande , le thermostat ont été testé sur mon second gainable ) et le ventilateur s’arrête bien.
Je pense a la carte de commande se trouvant dans l'UE .
Merci pour vos conseils.
08 décembre 2025 à 11:43
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Relation entre UE et UI gainable Mitsubishi
Bonjour, la carte de commande est dans l'UI, celle de l'extérieur ne sert que pour la régulation de fonctionnement compresseur, ventilo ext, renvoi de données sondes etc...
Il y a un programme usine, qui peut être modifié avec la commande filaire, en fonction de vos doléances, il faut entrer des codes et accéder à des programmes, comme par exemple stopper le gainable une fois la température atteinte, affiner le delta T°C etc...
Je vous conseille d'appeler votre technicien, pour essayer de régler votre problème.
Certains paramètre ne peuv8ent être modifiés en fonction/ de l'an/née de votre appareil.
Il y a un programme usine, qui peut être modifié avec la commande filaire, en fonction de vos doléances, il faut entrer des codes et accéder à des programmes, comme par exemple stopper le gainable une fois la température atteinte, affiner le delta T°C etc...
Je vous conseille d'appeler votre technicien, pour essayer de régler votre problème.
Certains paramètre ne peuv8ent être modifiés en fonction/ de l'an/née de votre appareil.
09 décembre 2025 à 17:53
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Relation entre UE et UI gainable Mitsubishi
Bonsoir,
Il est vrai que cette différence de 3-4 degrés (en chauffage) avant que la ventilation ne s'arrête m'a fait penser à un problème sur la carte de commande de l'UI ou du thermostat.
J'ai donc changé la carte de commande et le thermostat. La nouvelle carte que j'ai installée est bien configurée (mode 27 = 2) et je l'ai testée sur mon second gainable, où la ventilation s'arrête bien. J'ai également changé le thermostat que j'ai testé sur mon second gainable.
C'est pourquoi je me demande s'il n'y a pas un problème dans l'UE qui empêche la ventilation de s'arrêter immédiatement. Est-ce que la carte UI attend la fin de la circulation du fluide ? Je ne connais pas très bien son fonctionnement.
La carte de commande de l'UI est RG00N579NB.
En revanche, mon gainable qui pose problème est le PEAD-RP50EA, et j'ai testé la carte sur le PEAD-RP100EA (en modifiant le switch SW2).
Il est vrai que cette différence de 3-4 degrés (en chauffage) avant que la ventilation ne s'arrête m'a fait penser à un problème sur la carte de commande de l'UI ou du thermostat.
J'ai donc changé la carte de commande et le thermostat. La nouvelle carte que j'ai installée est bien configurée (mode 27 = 2) et je l'ai testée sur mon second gainable, où la ventilation s'arrête bien. J'ai également changé le thermostat que j'ai testé sur mon second gainable.
C'est pourquoi je me demande s'il n'y a pas un problème dans l'UE qui empêche la ventilation de s'arrêter immédiatement. Est-ce que la carte UI attend la fin de la circulation du fluide ? Je ne connais pas très bien son fonctionnement.
La carte de commande de l'UI est RG00N579NB.
En revanche, mon gainable qui pose problème est le PEAD-RP50EA, et j'ai testé la carte sur le PEAD-RP100EA (en modifiant le switch SW2).
09 décembre 2025 à 19:54
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Relation entre UE et UI gainable Mitsubishi
Sur l'UI j'ai également testé les 3 thermistor TH1 TH2 TH5 et qui sont bon (8,4X Ko a environ 14 degré)
L'UE MXZ-4A71VA
Mon installation date de 2008, mon installateur est à la retraite, pour les nouveaux la réponse :
Plus de pièces détachées.
L'UE MXZ-4A71VA
Mon installation date de 2008, mon installateur est à la retraite, pour les nouveaux la réponse :
Plus de pièces détachées.
10 décembre 2025 à 08:58
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Relation entre UE et UI gainable Mitsubishi
Bonjour.
Je ne vois qu'un problème de sonde, pour les valeurs des sondes il faut faire 3 tests, un dans un bol avec des glaçons proche du 0°C, un dans la main proche du 32°C, et un en ambiance 20/22°C et effectuer un comparatif de mesures avec le tableau constructeur, chacun a le sien.
Mais à priori les valeurs de mesures seraient bien. ?
Voir le paramètre 27 (delta T°C de coupure) afin d'ajuster si besoin.
Je ne vois qu'un problème de sonde, pour les valeurs des sondes il faut faire 3 tests, un dans un bol avec des glaçons proche du 0°C, un dans la main proche du 32°C, et un en ambiance 20/22°C et effectuer un comparatif de mesures avec le tableau constructeur, chacun a le sien.
Mais à priori les valeurs de mesures seraient bien. ?
Voir le paramètre 27 (delta T°C de coupure) afin d'ajuster si besoin.
10 décembre 2025 à 16:33
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Relation entre UE et UI gainable Mitsubishi
Bonsoir.
Vous parlez des sondes qui sont sur la carte UI ?
TH1 Room température
TH2 Pipe température
TH5 Condenser/évaporateur
La sonde TH1 n'est pas utilisé car après configuration la température est prise au niveau du thermostat
(Et si je bascule sur TH1 j'ai toujours le même problème)
donc reste les tests sur TH2 et TH5
Est-ce que pour le delta de température vous voulez parler du du mode 24 (Température de réglage en mode chauffage 4° suppl) il est sur 1 disponible (2 Non disponible)
Le mode 27 est pour l’arrêt du ventilateur quand le thermostat est sur off
Je me réfère a VI. Réglage des fonctions de l’appareil par la commande à distance (pour Mr. SLIM)
document que j'ai trouvé sur le site.
Il est vrai que tout a été changé carte de commande, carte de puissance, thermostat sauf les sondes.
encore merci pour vos conseils.
Vous parlez des sondes qui sont sur la carte UI ?
TH1 Room température
TH2 Pipe température
TH5 Condenser/évaporateur
La sonde TH1 n'est pas utilisé car après configuration la température est prise au niveau du thermostat
(Et si je bascule sur TH1 j'ai toujours le même problème)
donc reste les tests sur TH2 et TH5
Est-ce que pour le delta de température vous voulez parler du du mode 24 (Température de réglage en mode chauffage 4° suppl) il est sur 1 disponible (2 Non disponible)
Le mode 27 est pour l’arrêt du ventilateur quand le thermostat est sur off
Je me réfère a VI. Réglage des fonctions de l’appareil par la commande à distance (pour Mr. SLIM)
document que j'ai trouvé sur le site.
Il est vrai que tout a été changé carte de commande, carte de puissance, thermostat sauf les sondes.
encore merci pour vos conseils.