Bonjour.

Est-ce qu'il y a un dialogue entre l'UE et le gainable pour que le ventilateur du gainable puisse s’arrêter ?
Sur mon gainable Mitsubishi PEAD-RP50EA le ventilateur ne s’arrête qu’après une différence entre 3 ou 4 degré par rapport à la consigne.
J'ai changé la carte de commande, carte de puissance, thermostat PAR21-MAA et testé les 3 thermistor.
Tout est OK (la carte de commande , le thermostat ont été testé sur mon second gainable ) et le ventilateur s’arrête bien.
Je pense a la carte de commande se trouvant dans l'UE .
Merci pour vos conseils.
08 décembre 2025 à 11:43
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Relation entre UE et UI gainable Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 887 messages
Bonjour, la carte de commande est dans l'UI, celle de l'extérieur ne sert que pour la régulation de fonctionnement compresseur, ventilo ext, renvoi de données sondes etc...
Il y a un programme usine, qui peut être modifié avec la commande filaire, en fonction de vos doléances, il faut entrer des codes et accéder à des programmes, comme par exemple stopper le gainable une fois la température atteinte, affiner le delta T°C etc...
Je vous conseille d'appeler votre technicien, pour essayer de régler votre problème.
Certains paramètre ne peuv8ent être modifiés en fonction/ de l'an/née de votre appareil.
09 décembre 2025 à 17:53
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Relation entre UE et UI gainable Mitsubishi

Rdub38
Membre inscrit
Rdub38
6 messages
Bonsoir,

Il est vrai que cette différence de 3-4 degrés (en chauffage) avant que la ventilation ne s'arrête m'a fait penser à un problème sur la carte de commande de l'UI ou du thermostat.
J'ai donc changé la carte de commande et le thermostat. La nouvelle carte que j'ai installée est bien configurée (mode 27 = 2) et je l'ai testée sur mon second gainable, où la ventilation s'arrête bien. J'ai également changé le thermostat que j'ai testé sur mon second gainable.

C'est pourquoi je me demande s'il n'y a pas un problème dans l'UE qui empêche la ventilation de s'arrêter immédiatement. Est-ce que la carte UI attend la fin de la circulation du fluide ? Je ne connais pas très bien son fonctionnement.

La carte de commande de l'UI est RG00N579NB.

En revanche, mon gainable qui pose problème est le PEAD-RP50EA, et j'ai testé la carte sur le PEAD-RP100EA (en modifiant le switch SW2).
09 décembre 2025 à 19:54
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Relation entre UE et UI gainable Mitsubishi

Rdub38
Membre inscrit
Rdub38
6 messages
Sur l'UI j'ai également testé les 3 thermistor TH1 TH2 TH5 et qui sont bon (8,4X Ko a environ 14 degré)
L'UE MXZ-4A71VA

Mon installation date de 2008, mon installateur est à la retraite, pour les nouveaux la réponse :
Plus de pièces détachées.
10 décembre 2025 à 08:58
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Relation entre UE et UI gainable Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 887 messages
Bonjour.

Je ne vois qu'un problème de sonde, pour les valeurs des sondes il faut faire 3 tests, un dans un bol avec des glaçons proche du 0°C, un dans la main proche du 32°C, et un en ambiance 20/22°C et effectuer un comparatif de mesures avec le tableau constructeur, chacun a le sien.
Mais à priori les valeurs de mesures seraient bien. ?
Voir le paramètre 27 (delta T°C de coupure) afin d'ajuster si besoin.
10 décembre 2025 à 16:33
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Relation entre UE et UI gainable Mitsubishi

Rdub38
Membre inscrit
Rdub38
6 messages
Bonsoir.

Vous parlez des sondes qui sont sur la carte UI ?
TH1 Room température
TH2 Pipe température
TH5 Condenser/évaporateur

La sonde TH1 n'est pas utilisé car après configuration la température est prise au niveau du thermostat
(Et si je bascule sur TH1 j'ai toujours le même problème)
donc reste les tests sur TH2 et TH5

Est-ce que pour le delta de température vous voulez parler du du mode 24 (Température de réglage en mode chauffage 4° suppl) il est sur 1 disponible (2 Non disponible)

Le mode 27 est pour l’arrêt du ventilateur quand le thermostat est sur off
Je me réfère a VI. Réglage des fonctions de l’appareil par la commande à distance (pour Mr. SLIM)
document que j'ai trouvé sur le site.

Il est vrai que tout a été changé carte de commande, carte de puissance, thermostat sauf les sondes.
encore merci pour vos conseils.
10 décembre 2025 à 19:14

Proposer une réponse à Relation entre UE et UI gainable Mitsubishi



image_addAjouter nouveau fichier

Décembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 3. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 4. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 5. Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi
    N°4730 : Bonjour à toutes et à tous. Pour accéder à la première partie de ce topic (Dépannage carte électronique climatisation Mitsubishi) suivez ce lien : Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi Cordialement. L'équipe...
  • 6. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 7. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 8. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 9. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 10. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
    N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
  • 11. Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi
    N°4491 : Bonjour, Je gère mes 7 UI (3UE) depuis 2006 avec leur télécommande individuelle et cela devient un peu contraignant, j’aimerais savoir s'il existe une programmation, hebdomadaire ou mensuelle, d'UI ou d'UE qui soit...
>>> Résultats suivants pour : Relation entre UE et UI gainable Mitsubishi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 02panne compresseur clim mitsubishitest ventilateursfuite compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite