Groupe remis en route depuis 5h ce matin, il est 15h30 et il fonctionne toujours.
Il alimente un split krv244 qui maintient une température de 20 degrés dans le séjour en consommant un peu moins d'1 Kw.
Même en croisant les doigts j'ai perdu toute confiance et je me demande quand cette UE va me lâcher à nouveau.
Merci mille fois Dom pour votre soutien, votre aide a été plus que précieuse.
Je vais réparer ma deuxième carte au cas où, et chercher un split SAP-KRV 74 pour changer celui qui est défectueux (circuit poreux perte de fluide).
Il alimente un split krv244 qui maintient une température de 20 degrés dans le séjour en consommant un peu moins d'1 Kw.
Même en croisant les doigts j'ai perdu toute confiance et je me demande quand cette UE va me lâcher à nouveau.
Merci mille fois Dom pour votre soutien, votre aide a été plus que précieuse.
Je vais réparer ma deuxième carte au cas où, et chercher un split SAP-KRV 74 pour changer celui qui est défectueux (circuit poreux perte de fluide).
11 novembre 2016 à 15:48

C'est un disjoncteur courbe D de 20 A, il n'a pas été trop faible pendant les années les plus froides.
Mais je vais ré-essayer le groupe ce matin.
Cordialement.
Mais je vais ré-essayer le groupe ce matin.
Cordialement.
11 novembre 2016 à 05:26

Cet après-midi pas de pluie j'ai retravaillé sur l'UE.
J'avais débranché le ventilateur pensant qu'il avait fait disjoncté et le voyant opération avait clignoté dès la mise en tension.
Aujourd'hui j'ai rebranché le ventilateur je voulais faire une vérification de conso.
Eh bien ça n'a pas disjoncté, le voyant opération était stable au vert ou au rouge suivant le mode, bref ça fonctionnait.
L'UE est donnée pour une conso de 4kW max quand le ventilateur accélère au compteur je relève une conso calculée d'environ 3 kW.
Donc j'y perds mon latin je n'ai pas rechangé la carte je retenterai quand j'arrêterai la cheminée.
Je pense manquer de gaz réfrigérant (suite à une panne d'un split), est-ce que cela peut expliquer la disjonction que j'ai eu précédemment ??
J'avais débranché le ventilateur pensant qu'il avait fait disjoncté et le voyant opération avait clignoté dès la mise en tension.
Aujourd'hui j'ai rebranché le ventilateur je voulais faire une vérification de conso.
Eh bien ça n'a pas disjoncté, le voyant opération était stable au vert ou au rouge suivant le mode, bref ça fonctionnait.
L'UE est donnée pour une conso de 4kW max quand le ventilateur accélère au compteur je relève une conso calculée d'environ 3 kW.
Donc j'y perds mon latin je n'ai pas rechangé la carte je retenterai quand j'arrêterai la cheminée.
Je pense manquer de gaz réfrigérant (suite à une panne d'un split), est-ce que cela peut expliquer la disjonction que j'ai eu précédemment ??

10 novembre 2016 à 18:55

Merci Dom
J'avais vérifié l'IGBT, il n'est pas en CC (j'avais enduit de pâte les 2 faces du tampon) rien constaté de visiblement anormal sur la carte, j'ai réessayé en débranchant le ventilateur, il a tendance à siffler mais après remise sous tension, le voyant split clignote, retour à la case départ.
Je vais faire une pose de 2 ou 3 jours et je pense essayer avec ma 2ème carte.
Pour la self je pourrais la sonner et la comparer à celle de ma 2ème UE 2144
Pour le moment j'ai d'autres petites choses à faire.
Je viens de finir l'installation de mon insert et mon groupe de répartition de chaleur au moins je n'aurai pas froid cet hiver.
Cordialement.
J'avais vérifié l'IGBT, il n'est pas en CC (j'avais enduit de pâte les 2 faces du tampon) rien constaté de visiblement anormal sur la carte, j'ai réessayé en débranchant le ventilateur, il a tendance à siffler mais après remise sous tension, le voyant split clignote, retour à la case départ.
Je vais faire une pose de 2 ou 3 jours et je pense essayer avec ma 2ème carte.
Pour la self je pourrais la sonner et la comparer à celle de ma 2ème UE 2144
Pour le moment j'ai d'autres petites choses à faire.
Je viens de finir l'installation de mon insert et mon groupe de répartition de chaleur au moins je n'aurai pas froid cet hiver.
Cordialement.
08 novembre 2016 à 13:10

Merci pour votre vigilance, la photo n'est pas importante c’était juste le sachet de tampons thermiques.
Par contre et là c'est plus gênant, après 1/2 heure de fonctionnement le disjoncteur de protection de l'UE s'est déclenché, donc soit l'IGBT n'est pas vraiment adapté soit il y a quelque chose d'autre ??
C'est vraiment pas top Sanyo...
Par contre et là c'est plus gênant, après 1/2 heure de fonctionnement le disjoncteur de protection de l'UE s'est déclenché, donc soit l'IGBT n'est pas vraiment adapté soit il y a quelque chose d'autre ??
C'est vraiment pas top Sanyo...

08 novembre 2016 à 10:49

Youpi !
Tous les composants reçus et cette belle journée ensoleillée m'a permis de monter ma carte sur l'UE.
RS component n'est pas radin pour 10 tampons thermique achetés environ 4€, j'en ai reçu un sachet de 50.
Photo jointe.
Après montage de la carte, la mise sous tension n'a posé aucun problème.
Et ça fonctionne !!
Un grand merci Dom pour votre aide si précieuse.
Cordialement.
Philippe
Tous les composants reçus et cette belle journée ensoleillée m'a permis de monter ma carte sur l'UE.
RS component n'est pas radin pour 10 tampons thermique achetés environ 4€, j'en ai reçu un sachet de 50.
Photo jointe.
Après montage de la carte, la mise sous tension n'a posé aucun problème.
Et ça fonctionne !!
Un grand merci Dom pour votre aide si précieuse.
Cordialement.
Philippe
08 novembre 2016 à 10:22

J'ai déjà reçu ce matin les IGBT.
Je confirme dos métal connecté à la patte centrale.
Donc j'attends la livraison des tampons et de la pâte thermique (facile à trouver sur le site pro, plus difficile car inexistant sur site particuliers...).
J'avais cru comprendre 80 A d’après ma réf, mais en fait ils sont marqués 40 A.
J'espère que la pluie se calmera samedi prochain pour faire l’échange de la carte sur l'UE.
A suivre.
Je confirme dos métal connecté à la patte centrale.
Donc j'attends la livraison des tampons et de la pâte thermique (facile à trouver sur le site pro, plus difficile car inexistant sur site particuliers...).
J'avais cru comprendre 80 A d’après ma réf, mais en fait ils sont marqués 40 A.
J'espère que la pluie se calmera samedi prochain pour faire l’échange de la carte sur l'UE.
A suivre.
04 novembre 2016 à 13:22

Wahooo Dom vous êtes un véritable magicien ! Tout se passe comme vous l'avez prévu.
Sur l'UE 3144, j'ai coupé la patte centrale IGBT testé l'absence de CC.
Remis sous tension, la power lamp est allumée sur la carte, le voyant ne clignote plus sur les splits et après un petit moment le ventilateur UE s'est mis en route.
Je commande les composants et je vous donnerai le résultat.
Je croise les doigts et je m'incline devant votre science.
Sur l'UE 3144, j'ai coupé la patte centrale IGBT testé l'absence de CC.
Remis sous tension, la power lamp est allumée sur la carte, le voyant ne clignote plus sur les splits et après un petit moment le ventilateur UE s'est mis en route.
Je commande les composants et je vous donnerai le résultat.
Je croise les doigts et je m'incline devant votre science.

03 novembre 2016 à 08:25

J'ai vérifié sur ma 2ème carte, en fait au lieu de dessouder il suffit de couper la patte centrale de l'IGBT (beaucoup plus simple et peut se faire sans déposer la carte) bref sur ma deuxième carte patte IGBT coupée je mesure bien la jonction de la zener.
Dès que le jour se lève je teste sur l'UE et si OK après test mise sous tension je commande les pièces (2 IGBT, les tampons et la patte moins de 37€ livré, une broutille en regard d'un échange de carte mini 600€ et sans reprise si ça ne fonctionne pas....).
Dès que le jour se lève je teste sur l'UE et si OK après test mise sous tension je commande les pièces (2 IGBT, les tampons et la patte moins de 37€ livré, une broutille en regard d'un échange de carte mini 600€ et sans reprise si ça ne fonctionne pas....).

03 novembre 2016 à 06:41

Merci pour vos réponses, je n'avais pas vu.
Si je comprends bien je dessoude l'IGBT et si la zener n'est pas en CC je remets sous tension l'UE (sans son IGBT) et je vérifie si le groupe démarre.
Si oui j'achète les composants (j'ai tout trouvé chez RS) et roule ma poule enfin j'espère.
Si je comprends bien je dessoude l'IGBT et si la zener n'est pas en CC je remets sous tension l'UE (sans son IGBT) et je vérifie si le groupe démarre.
Si oui j'achète les composants (j'ai tout trouvé chez RS) et roule ma poule enfin j'espère.

03 novembre 2016 à 06:09

Bonjour Dom.
Avez-vous réussi à affiner ou connaissez-vous la référence et le fournisseur du composant IGBT isolé ?
Merci j'attends pour passer commande.
Avez-vous réussi à affiner ou connaissez-vous la référence et le fournisseur du composant IGBT isolé ?
Merci j'attends pour passer commande.
02 novembre 2016 à 08:17

Celui-ci convient-il ? 80A 1200V ça semble pas mal non ?
https://fr.rs-online.com/mobile/p/transistors-igbt/7528347/
https://fr.rs-online.com/mobile/p/transistors-igbt/7528347/
01 novembre 2016 à 00:41

Je viens de chercher un IGBT sur rs-particulier, mais il y a plusieurs références et je ne sais pas laquelle choisir...? 

01 novembre 2016 à 00:19

Bonsoir et un grand merci pour votre réponse.
Je ne connais pas du tout ce genre de composant IGBT, je ne sais donc pas comment le tester, j'ai vérifié sur ma deuxième carte qui a exactement le même problème, l'IGBT a effectivement 2 pattes en CC.
Je chercherai à m'en procurer un, votre réponse m'aide beaucoup.
Pour le dos en plastique, il me semble bien que ce soit le cas, donc pas d'isolant.
Cordialement.
J'espère pouvoir continuer mercredi.
Je ne connais pas du tout ce genre de composant IGBT, je ne sais donc pas comment le tester, j'ai vérifié sur ma deuxième carte qui a exactement le même problème, l'IGBT a effectivement 2 pattes en CC.
Je chercherai à m'en procurer un, votre réponse m'aide beaucoup.
Pour le dos en plastique, il me semble bien que ce soit le cas, donc pas d'isolant.
Cordialement.
J'espère pouvoir continuer mercredi.
31 octobre 2016 à 23:54

Bonjour à tous.
Je viens de m'inscrire sur le forum, et j'y ai trouvé beaucoup d'infos intéressantes, mais j'ai besoin que quelqu'un m'aide à faire le tri.
J'ai bien trouvé des sujets équivalents sur le forum, mais je n'ai pas su où poster dans ces sujets donc je pose ma question ici.
J'ai vérifié le fonctionnement avec 2 cartes elles présentent toutes deux le même défaut de clignotement des leds opérations (en rouge ou vert selon le mode) sur tous les splits. aucune led défaut allumée sur la carte.
J'ai trouvé sur un des forums (N° 3156 réponse 12) des points de mesure de tension entre 0V et HT où je devrais trouver 320 V, je ne relève aucune tension (mesure ed AC ou DC idem).
J'ai aussi vu qu'il devait y avoir un isolant entre l'IGBT et son radiateur je n'en ai pas vu ??
J'ai testé à l'ohmmètre les 2 ponts redresseurs de la carte ils sont OK ??
Voilà c'est tout ce que je peux faire dans l'immédiat.
Merci d'avance pour votre aide.
Je viens de m'inscrire sur le forum, et j'y ai trouvé beaucoup d'infos intéressantes, mais j'ai besoin que quelqu'un m'aide à faire le tri.
J'ai bien trouvé des sujets équivalents sur le forum, mais je n'ai pas su où poster dans ces sujets donc je pose ma question ici.
J'ai vérifié le fonctionnement avec 2 cartes elles présentent toutes deux le même défaut de clignotement des leds opérations (en rouge ou vert selon le mode) sur tous les splits. aucune led défaut allumée sur la carte.
J'ai trouvé sur un des forums (N° 3156 réponse 12) des points de mesure de tension entre 0V et HT où je devrais trouver 320 V, je ne relève aucune tension (mesure ed AC ou DC idem).
J'ai aussi vu qu'il devait y avoir un isolant entre l'IGBT et son radiateur je n'en ai pas vu ??
J'ai testé à l'ohmmètre les 2 ponts redresseurs de la carte ils sont OK ??
Voilà c'est tout ce que je peux faire dans l'immédiat.
Merci d'avance pour votre aide.