Effectivement mais on y allé pas à pas, l'important est que le résultat soit là !
Vu les températures actuelles je n'étais pas dans l'urgence et j'ai une carte fonctionnelle d'avance, mais surtout mes horaires de travail peuvent me bloquer plusieurs jours.
En tous les cas encore merci, ça fait 2 cartes réparées pour moins de 5 euros....
09 octobre 2025 à 10:12
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, j'ai changé le C27 et après un test de 10 min, plus d'erreur !
Encore merci !
08 octobre 2025 à 17:56
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Publicité

OK bon demain ou mercredi je change le C27 et je vous fais un retour.
06 octobre 2025 à 10:54
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Ok certainement que je n'ai pas fait assez vite.
Alors j'ai testé la résistance comparativement des 2 cartes, et les résultats sont identiques à 0,1 près.
Par contre j'ai remarqué que le C40 de la carte défectueuse accepte 135uf au lieu de 120, avec le capacimetre.
Est-ce que cela pourrait poser problème ?
Pour info je n'ai pas encore changé le C27.
05 octobre 2025 à 19:11
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Alors j'avais envoyé un message mais apparemment il n'est pas passé.
Je teste la résistance en ohm avec carte branchée et en fonction ou avec un capacimètre ?
De plus j'ai changé le c39 qui avait un écart important mais le résultat est le même et le voltage également avec le nouveau condo.
Et OK pour c27 je vais le changer.
03 octobre 2025 à 19:11
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Voici les photos



Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte climatiseur Daikindépannage carte climatiseur Daikin

03 octobre 2025 à 11:02
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Alors avant de changer les condensateurs, j'ai effectué des mesures sur la carte fonctionnelle puis la dysfonctionnelle. Voici les résultats de la carte fonctionnelle et entre parenthèses, ceux de la mauvaise :

C18 : 400V 22uf = 316V (324V)
C25 : 50V 68uf = 20,9V (19,05V)
C27 : 16V 220uf = 5,17V (5,29V)
C33 / C34 : 25V 100uf = 14,05V / 15,11V (13,48V / 14,8V)
C38 / C39 / C40 : 16V 120uf = 12,12V / 5,35V / 12,19V (11,47V / 1,88V / 12,01V)

pour les condos nommés X il y en avait un caché sous les câbles et non visibles sur la photo.
La seule grosse différence reste celle de C39.
Question additionnelle : à quoi servent les cables oranges nommés ORG alimentant un bobinage sur le moteur ?
Merci.
30 septembre 2025 à 18:21
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Ok je vais commencer par ça alors !
Merci je vous tiens informé.
29 septembre 2025 à 21:26
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Alors sous tension j'ai pour le 5V : 4,7V
Et pour le 12V : 9,6V
29 septembre 2025 à 15:36
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Ok je refais le test sous tension en volts lundi. Merci.
27 septembre 2025 à 05:55
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Pour 5V, j'ai 1590 ohms et pour 12 V ça monte jusqu'à 2 Mohms puis OL.
26 septembre 2025 à 20:48
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Je vous confirme que c'est bien celle ci qui est en panne.
J'avais mis la même photo sur l'ancien topic effectivement sans que ce soit la bonne carte.
26 septembre 2025 à 20:42
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Petite précision pour le novice que je suis.
La carte doit être branchée, branchée et alimentée (sur ON) ou est ce que démontée cela suffit ?
26 septembre 2025 à 19:02
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Non c'est bien sur la même unité extérieure mais c'est une carte que j'ai remplacé, ne trouvant pas la panne avant d'arriver sur le forum.
Je fais les test dès que possible et je vous dis.
Oui les photos sont identiques car les cartes sont exactement les mêmes.
26 septembre 2025 à 17:03
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Merci !
26 septembre 2025 à 16:57
forum consulter ce sujet Panne carte Melecs EPG60613 9000683387 sur le forum Électroménager

Ok merci. Toujours possible de vous l'expédier ?
25 septembre 2025 à 22:32
forum consulter ce sujet Panne carte Melecs EPG60613 9000683387 sur le forum Électroménager

Erreur U4 toutes mes excuses j'ai rippé !
C'est pour la même machine mais pas la même carte (au passage celle que vous m'avez aidé à réparer fonctionne à merveille).
25 septembre 2025 à 17:37
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comme noté dans le titre, j'ai une erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin lors de la mise sous tension de ma climatisation.
Voici en photo la carte mère en question.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
erreur U4 unité extérieure Daikincode erreur U4 UE Daikin

25 septembre 2025 à 14:02
forum consulter ce sujet Erreur U4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour magimas1.

J'ai également un problème avec la même carte mais pour un Siemens SM6P1S.
Le lave vaisselle ne s'allume plus du tout après avoir été programmé pendant 1 nuit comme d'habitude.
Le programme ne s'est pas lancé d'ailleurs.
Sauriez vous m'orienter vers un composant qui pose problème de manière récurrente sur cette carte svp ?
Merci par avance.
25 septembre 2025 à 13:12
forum consulter ce sujet Panne carte Melecs EPG60613 9000683387 sur le forum Électroménager

Pour une autre erreur sur une carte mère identique, j'ouvre un autre topic ?
18 février 2025 à 14:08
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Cela a fonctionné toute la nuit sans aucun problème.
Je vous remercie grandement.
18 février 2025 à 07:57
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, voilà j'ai changé les 2 relais et le ventilateur est déjà en marche.

J'attends de voir si ça chauffe bien à l'intérieur et si ça dure surtout et je vous fais un retour !
Pour l'instant merci, un problème réglé.
17 février 2025 à 17:52
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Question bête mais si je change les 3 relais d'un coup, c'est une bonne idée tant qu'à faire ?
06 février 2025 à 16:46
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

OK merci pour tous ces renseignements.
Si le ventilateur repart, est-ce qu'on abandonne la mesure sur Yellow red blue ?
Et s'il ne repart pas, est-ce que le moteur du ventilateur peut être mis en cause ?
05 février 2025 à 19:31
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Ok j'ai pourtant un ohmmètre avec 3 chiffres après la virgule.
Quand vous dites coupez le jus, je coupe au général c'est ça ?
Et j'ai lancé la clim après, le ventilateur ne se lance jamais.
05 février 2025 à 17:46
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Je ne comprends alors la procédure 19.
Je dois tout débrancher ?
Ou je ne teste pas correctement les fils ?
Il me faut plus de précision je ne suis pas spécialiste en électrotechnique malheureusement.
05 février 2025 à 15:07
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

J'ai re testé les 4 broches du ventilateur une après l'autre, pas de soucis, et l'hélice n'est absolument pas dure.
05 février 2025 à 13:28
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Pur la ZD1, tous câbles débranchés, elle donne 2,60V et descend lentement de 0,01 en 0,01.
Pour Red Yel Blu, je ne laisse branché que cette fiche au moteur, et je teste red avec blu puis yel et ainsi de suite.
J'ai une continuité, tout reste à 0 et le multimetre bip en position Ohm.
05 février 2025 à 13:17
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Voici la photo du dos


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20250205 130621

05 février 2025 à 13:07
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Alors j'ai testé le ventilateur au multimetre, il a l'air d'être bon mais vu que je ne peux pas faire fonctionner ma clim je n'ai pas pu constaté sa rotation par moi même.
En fait j'ai la panne L4 sur cette carte mère et j'en ai une ancienne où j'avais U4, et effectivement qui pouvait être provoqué par une panne du ventilateur.
Pour les résistances roussies, je vais reverifier mais elles étaient bonnes.
Je vous fais la photo de l'autre face et je teste ce que vous m'avez dit.
05 février 2025 à 11:53
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Voici la photo de la carte en question.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte électronique climatiseur Daikin

05 février 2025 à 10:04
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

J'en profite, y a-t-il un composant en particulier qui permet la communication UE et UI ou qui provoquerait une erreur U4 (sur mon ancienne carte mère) ?
05 février 2025 à 08:26
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Ok je vous fais une photo de la carte.
Pour le reste désolé il va falloir être plus précis car c'est du chinois pour moi.
05 février 2025 à 08:23
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Effectivement le radiateur est extrêmement chaud et voici l'état de l'échangeur entièrement glacé.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20250204 182551

04 février 2025 à 18:29
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

C'est ce que je pensais mais je préférais être sûr plutôt que de tester le mauvais composant.
Ok alors je vais rester devant car l'erreur apparaît après 1 bonne heure de fonctionnement.
04 février 2025 à 09:44
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, vous parlez bien du radiateur de la carte mère on est d'accord ?
04 février 2025 à 06:28
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Alors j'ai testé au congélateur puis eau chauffée à feu doux, aucun écart brusque de température et effectivement c'était bien des Kohms.
Sous tension uniquement, la sonde indique 4,22 V.
03 février 2025 à 15:17
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, pour la pâte thermique, j'en avais déjà remis. Je vais tester et je fais un retour.
31 janvier 2025 à 08:13
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Oui j'ai fait un screen avec mon Samsung c'est pour ça. OK je vérifie et je reviens vers vous.
Merci pour votre aide.
30 janvier 2025 à 19:51
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Ok j'ai ça comme tableau en pièce jointe.
De plus vous avez parlé d'une résistance en série avec la sonde, pouvez-vous me dire de laquelle il s'agit et si je dois aussi la tester sous tension ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
screenshot 20250130 162758 samsung notes

30 janvier 2025 à 16:32
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

OK, je vous remercie.
Je vais tester cela d'ici la fin de semaine car il y a beaucoup de pluie, ce qui rend les choses difficiles.
Au niveau du congélateur et de l'eau chaude, les valeurs doivent être mauvaises pour confirmer la panne ou doivent-elles être limitées à une certaine valeur ?
30 janvier 2025 à 14:40
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Effectivement je n'ai regardé que le signe OHM mais pas s'il y avait k devant.

Je vais tester avec des variations de température, congélateur et eau chaude.
Si les résultats sur les valeurs extrêmes sont mauvais, cela signifie que la sonde est HS ?
En fonction je n'ai pas testé car difficilement accessible et risqué sauf si vous avez une technique.
30 janvier 2025 à 11:29
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ok c'est ce que j'avais trouvé effectivement.
J'ai testé la sonde, il fait 10-12 ° et je trouve 34,5 ohms donc ça correspond au tableau des températures.
Quels composants me conseillez vous de tester à la suite ?
Je vais revérifier le connecteur S91 mais pour moi c'est bien connecté.
30 janvier 2025 à 10:57
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai une erreur L4 après 1h de fonctionnement sur mon unité extérieure RXS35BVMB Daikin.
Je souhaiterais savoir si vous avez des idées de panne.
Merci.
30 janvier 2025 à 08:25
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin sur le forum Climatisation