a posté 1 message sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à tous.
J'installe actuellement un climatiseur bi-split Daikin (2MXM40 + FTXM20 *2) chez moi.
L'UE est au 2ème étage sur une petite terrasse. Les 2 UI seront dans 2 chambres au même étage que l'UE mais non mitoyennes de la terrasse (sinon ce serait trop facile...)
Les liaisons clim et électriques vont donc remonter par les combles pour être redistribuées dans les chambres.
Les condensats seront eux évacués par 2 pompes de relevage Sauermann SI-30 (pas le choix vu la configuration des lieux) via les combles et redescendent avec les liaisons frigorifiques puisque mon évacuation des eaux usées se trouve à côté de l'UE.
C'est sur la liaison électrique que je me pose des questions :
J'ai tiré une ligne 3G2.5 protégée par un 16A.
Cette ligne arrive dans une boîte de dérivation située dans les combles puis redescend vers l'UE.
Les 2 pompes de relevage seront connectées électriquement dans la boîte de dérivation située dans les combles.
Normalement, je devrais repartir de l'UE vers les 2UI en 4G1.5 (phase, neutre, terre, commande)
Je pensais :
- Remonter de l'UE uniquement les signaux des voies 1 & 2 via un câble 2G1.5 dont le fil signal seraient connectés à leurs pompes de relevage respectives.
Alimenter depuis la boîte de dérivation chaque split par un 4G1.5, le câble signal viendrait de la pompe de relevage.
Est-ce que ce schéma est fonctionnel et "admissible" ?
J'ai cru comprendre que la sécurité des pompes de relevage n'est pas souvent mise en place mais si dysfonctionnement il devait y avoir, le bypass de cette sécurité serait assez aisé.
Merci pour vos retours.
J'installe actuellement un climatiseur bi-split Daikin (2MXM40 + FTXM20 *2) chez moi.
L'UE est au 2ème étage sur une petite terrasse. Les 2 UI seront dans 2 chambres au même étage que l'UE mais non mitoyennes de la terrasse (sinon ce serait trop facile...)
Les liaisons clim et électriques vont donc remonter par les combles pour être redistribuées dans les chambres.
Les condensats seront eux évacués par 2 pompes de relevage Sauermann SI-30 (pas le choix vu la configuration des lieux) via les combles et redescendent avec les liaisons frigorifiques puisque mon évacuation des eaux usées se trouve à côté de l'UE.
C'est sur la liaison électrique que je me pose des questions :
J'ai tiré une ligne 3G2.5 protégée par un 16A.
Cette ligne arrive dans une boîte de dérivation située dans les combles puis redescend vers l'UE.
Les 2 pompes de relevage seront connectées électriquement dans la boîte de dérivation située dans les combles.
Normalement, je devrais repartir de l'UE vers les 2UI en 4G1.5 (phase, neutre, terre, commande)
Je pensais :
- Remonter de l'UE uniquement les signaux des voies 1 & 2 via un câble 2G1.5 dont le fil signal seraient connectés à leurs pompes de relevage respectives.
Alimenter depuis la boîte de dérivation chaque split par un 4G1.5, le câble signal viendrait de la pompe de relevage.
Est-ce que ce schéma est fonctionnel et "admissible" ?
J'ai cru comprendre que la sécurité des pompes de relevage n'est pas souvent mise en place mais si dysfonctionnement il devait y avoir, le bypass de cette sécurité serait assez aisé.
Merci pour vos retours.