Bonjour.
Merci pour vos retours à tous les deux.

Petite précision : Je n'ai pas pu reproduire le protocole de test proposé plus haut (observation du régime compresseur/ventilateur), car le comportement n'a pas été le même aujourd'hui.

J'ai fait tourner la clim à 25°C toute la journée, puis en rentrant le soir je l'ai mise à 18°C (le plus bas).
Dans cette configuration, j'ai un échangeur homogène (en tout cas sur les 3/4 supérieurs) et la clim fait bien du froid.
Mais difficile pour moi de dire si ça devrait être encore plus froid ou pas, je n'ai pas de vraie référence de comparaison.

Il me semble que le froid fonctionne mieux le soir que dans la journée, est-ce que la température extérieure peut jouer sur ce que j'observe ?

Ce comportement un peu aléatoire d'un jour à l'autre est-il cohérent avec l'hypothèse du manque de gaz mentionné par PL?

Merci encore pour votre aide !
21 juillet 2026 à 21:19
forum consulter ce sujet Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.

Je rencontre depuis le début de l'été (avec ces fortes chaleurs) un problème sur ma clim mono-split (Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B).

Contexte : installation de 10 ans, R410A.
Les liaisons ont été refaites peu après l'installation suite à une fuite sur les tuyaux d'origine.
Symptôme : perte de froid progressive, sans code erreur (alors que lors de la précédente fuite j'avais eu un code affiché sur la télécommande).

Observations :
Ligne liquide givrée côté UE (anormal)
Évaporateur intérieur hétérogène (glacial au début, tiède en fin, mesuré à la caméra thermique)
Comportement intermittent selon les journées

Intervention de ce week-end : démontage de la bobine EEV, oxydation interne constatée (sur le noyau, pas sur la connectique), résistance de 47Ω cohérente sur les 4 enroulements. J'ai légèrement poncé la rouille, appliqué de la graisse lithium, puis remonté jusqu'à la butée.
Cliquetis de recalibrage bien net après remontage.

Amélioration perçue dans un premier temps, puis rechute.
Aujourd'hui, après un fonctionnement continu toute la journée : évaporateur uniforme à 24°C (pièce à 27°C et consigne 23°C, donc quasiment aucun flux), toujours sans code erreur.
Extinction/rallumage + changement de mode → repart avec du froid net (évaporateur <0°C, tuyau givré côté UI).

Je soupçonne donc cette électrovanne (réf. 5014701).
Est-ce que ça vaut le coup de la changer selon vous ?
Y a-t-il des tests complémentaires que je peux faire pour affiner le diagnostic ?

Merci d'avance pour votre aide.