Salut à tous, et merci pour vos contributions.
Après avoir rediscuté de l'idée avec mon installateur, celui-ci confirme que le principe est cohérent, mais n'est peut-être pas aussi simple à mettre en œuvre, et peut même dans certains cas s'avérer contre productif :
Il faudrait que l'air en question qui sort de la bouche de soufflage soit le plus sain possible.
En effet, bien que l'air soit plus chaud que la température extérieure, si celui est trop humide cela va favoriser le gel dans l'échangeur et donc par conséquent, rallonger et/ou augmenter la fréquence de dégivrage.
D'autres part l'air vicié est souvent chargé en polluants (graisse, radicaux libres, particules) qui vont avec le temps dégrader les revêtements de protection présents sur l'échangeur de l'extérieur.
D'où l'idée de DomAom de créer un échangeur entre la bouche de soufflage et le caisson de l'UE.
Enfin en ce qui me concerne, sur ma PAC (Panasonic ETHEREA) la sonde de température extérieure est située juste derrière l'échangeur.
Du coup je pense qu'envoyer de l'air à une température plus élevée que celle de l'air extérieure peut nuire à son système de régulation.
Je garde l'idée dans un coin de ma tête, mais ça ne sera pas pour tout de suite...
Bonne journée.
Après avoir rediscuté de l'idée avec mon installateur, celui-ci confirme que le principe est cohérent, mais n'est peut-être pas aussi simple à mettre en œuvre, et peut même dans certains cas s'avérer contre productif :
Il faudrait que l'air en question qui sort de la bouche de soufflage soit le plus sain possible.
En effet, bien que l'air soit plus chaud que la température extérieure, si celui est trop humide cela va favoriser le gel dans l'échangeur et donc par conséquent, rallonger et/ou augmenter la fréquence de dégivrage.
D'autres part l'air vicié est souvent chargé en polluants (graisse, radicaux libres, particules) qui vont avec le temps dégrader les revêtements de protection présents sur l'échangeur de l'extérieur.
D'où l'idée de DomAom de créer un échangeur entre la bouche de soufflage et le caisson de l'UE.
Enfin en ce qui me concerne, sur ma PAC (Panasonic ETHEREA) la sonde de température extérieure est située juste derrière l'échangeur.
Du coup je pense qu'envoyer de l'air à une température plus élevée que celle de l'air extérieure peut nuire à son système de régulation.
Je garde l'idée dans un coin de ma tête, mais ça ne sera pas pour tout de suite...
Bonne journée.
04 mai 2025 à 11:01

Salut à tous.
Selon vous, est-il pertinent de rediriger un flux d'air d'extraction de VMC vers l'échangeur de l'unité extérieure d'une PAC, dans le but de maintenir un excellent COP même en cas de températures extérieures basses voire négatives ?
Par exemple, lorsque la température extérieure est de 0 degrés, j'installe une petite bouche de ventilation à 15-20 cm du caisson de l'unité extérieure. L'air sortant de la bouche étant à 10-15 degrés, je suppose que ce sont des calories supplémentaires apportées au fonctionnement de la PAC, ce qui aura pour conséquence un rendement et une consommation optimisés...
Je vous prie de m'excuser si ce sujet est un non-sens et/ou s'il a déjà été traité.
JohanRS44.
Selon vous, est-il pertinent de rediriger un flux d'air d'extraction de VMC vers l'échangeur de l'unité extérieure d'une PAC, dans le but de maintenir un excellent COP même en cas de températures extérieures basses voire négatives ?
Par exemple, lorsque la température extérieure est de 0 degrés, j'installe une petite bouche de ventilation à 15-20 cm du caisson de l'unité extérieure. L'air sortant de la bouche étant à 10-15 degrés, je suppose que ce sont des calories supplémentaires apportées au fonctionnement de la PAC, ce qui aura pour conséquence un rendement et une consommation optimisés...
Je vous prie de m'excuser si ce sujet est un non-sens et/ou s'il a déjà été traité.
JohanRS44.
01 mai 2025 à 12:27