a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :
@PL
Bonjour.
Comme je l'ai dit lors de mon premier message le souci de dimensionnement vient du fait que la température extérieure actuelle soit encore douce. (env 8-10 °C).
Lorsque l'hiver sera bien installé avec des températures proche de zéro voir négative, ce soucis ne sera plus présent.
Quand je me suis entretenu avec mon installateur, j'avais clairement demandé que ma climatisation soit utilisée comme chauffage principal pendant tout l'hiver, et ce peut importe la température extérieure.
J'habite dans le nord de la France, la température extérieure de référence utilisée pour le calcul du dimensionnement de la PAC est de -10°C.
Les déperditions estimées pour ma pièce de vie (Pièce où se trouve l'UE et espaces ouvert) sont de 4230 watts.
Par conséquent pour répondre à ces besoins calorifiques, l'installateur à choisi un climatiseur capable de sortir 4200 watts même par -10°C...
Si j'avais pris une PAC moins puissante je n'aurai peut-être pas eu ces courts cycles à mi-saison, mais en plein hiver je serai sans doute en situation de sous dimensionnement.
Je partirai du principe qu'au vue du fonctionnement du compresseur, les courts cycles de mi-saison ne sont pas trop délétères...
Mais j'adapterai quand même mes réglages pour la faire tourner sur de courtes périodes le matin, et de courtes périodes le soir...
Merci à tous.
Bonjour.
Comme je l'ai dit lors de mon premier message le souci de dimensionnement vient du fait que la température extérieure actuelle soit encore douce. (env 8-10 °C).
Lorsque l'hiver sera bien installé avec des températures proche de zéro voir négative, ce soucis ne sera plus présent.
Quand je me suis entretenu avec mon installateur, j'avais clairement demandé que ma climatisation soit utilisée comme chauffage principal pendant tout l'hiver, et ce peut importe la température extérieure.
J'habite dans le nord de la France, la température extérieure de référence utilisée pour le calcul du dimensionnement de la PAC est de -10°C.
Les déperditions estimées pour ma pièce de vie (Pièce où se trouve l'UE et espaces ouvert) sont de 4230 watts.
Par conséquent pour répondre à ces besoins calorifiques, l'installateur à choisi un climatiseur capable de sortir 4200 watts même par -10°C...
Si j'avais pris une PAC moins puissante je n'aurai peut-être pas eu ces courts cycles à mi-saison, mais en plein hiver je serai sans doute en situation de sous dimensionnement.
Je partirai du principe qu'au vue du fonctionnement du compresseur, les courts cycles de mi-saison ne sont pas trop délétères...
Mais j'adapterai quand même mes réglages pour la faire tourner sur de courtes périodes le matin, et de courtes périodes le soir...
Merci à tous.
17 octobre 2025 à 20:12

Bonjour et merci pour votre retour.
Effectivement j'ai déjà essayé la ventilation de la turbine au maximum pour éviter la stratification de l'air chaud.
De plus, le volet est diriger vers le bas au maximum. En ventilation max, le cycle est un peu plus long, (environ 1 à 2 minutes en plus de fonctionnement) mais je reste toujours dans une configuration de cycle court.
En ce qui concerne les mesures de puissances, la pince ampèremétrique ne mesure que la consommation de la climatisation.
En effet elle située uniquement sur la phase du circuit électrique dédiée à la PAC.
Effectivement j'ai déjà essayé la ventilation de la turbine au maximum pour éviter la stratification de l'air chaud.
De plus, le volet est diriger vers le bas au maximum. En ventilation max, le cycle est un peu plus long, (environ 1 à 2 minutes en plus de fonctionnement) mais je reste toujours dans une configuration de cycle court.
En ce qui concerne les mesures de puissances, la pince ampèremétrique ne mesure que la consommation de la climatisation.
En effet elle située uniquement sur la phase du circuit électrique dédiée à la PAC.
17 octobre 2025 à 12:24

Bonjour à tous.
J'ai récemment fait l'acquisition d'une climatisation réversible monosplit (Panasonic Etherea Z50) pour une utilisation en hiver comme chauffage principal.
En ce qui concerne mon installation, l'unité intérieure est située dans la pièce de vie qui est le salon / salle manger. Ma maison a une surface de 100 m² , et est moyennement isolée.
Avec les températures de mi saison, je suis dans une situation où la climatisation est surdimensionnée par rapport à mes besoins.
En effet lorsque je programme une température de consigne de 19°C, pour 10°C extérieur, la climatisation atteint la température cible en 45 minutes (température ambiante intérieure de départ à 16°C) puis se met à faire des cycles courts :
Fonctionnement pendant 8 minutes, puis stop pendant 10 minutes.
J'imagine que mon cas n'est pas isolé, et que ce fonctionnement a déjà été observé par tous ceux qui utilisent des pAc air/air de forte puissance en chauffage principal pour leur habitation.
Grace à une pince ampèremétrique (Shelly Pro 3EM) branchée sur la PAC, j'ai observé finement les pics et stabilisation de la puissance absorbés en phase de fonctionnement.
Au démarrage du cycle de fonctionnement, la PAC monte progressivement (1 à 2 minutes) de 5 watts jusqu'à 1200-1300 Watts, puis se stabilise a 350w pendant 6 minutes, puis stop.
A titre informatif, la puissance absorbée nominale est de 1440 Watts, et la puissance maximale absorbée est de 2300 watts.
Suite à cette observation je me suis fait le raisonnement suivant.
Les cycles court sont néfastes pour les compresseurs de climatisation, et ce même-ci ces derniers sont des inverters.
Dans mon cas précis pensez-vous que ce fonctionnement est réellement mauvais étant donné que :
1) Les appels de puissance du compresseur sont finalement plutôt doux.
2) Lors du PIC de la phase de fonctionnement le compresseur ne demande jamais plus de 1200 watts ce qui est largement inférieure à la puissance max et même moins que la puissance nominale.
Merci d'avance pour vos retours qui pourront sûrement m'éclairer dans mes analyses.
Johan RS44
J'ai récemment fait l'acquisition d'une climatisation réversible monosplit (Panasonic Etherea Z50) pour une utilisation en hiver comme chauffage principal.
En ce qui concerne mon installation, l'unité intérieure est située dans la pièce de vie qui est le salon / salle manger. Ma maison a une surface de 100 m² , et est moyennement isolée.
Avec les températures de mi saison, je suis dans une situation où la climatisation est surdimensionnée par rapport à mes besoins.
En effet lorsque je programme une température de consigne de 19°C, pour 10°C extérieur, la climatisation atteint la température cible en 45 minutes (température ambiante intérieure de départ à 16°C) puis se met à faire des cycles courts :
Fonctionnement pendant 8 minutes, puis stop pendant 10 minutes.
J'imagine que mon cas n'est pas isolé, et que ce fonctionnement a déjà été observé par tous ceux qui utilisent des pAc air/air de forte puissance en chauffage principal pour leur habitation.
Grace à une pince ampèremétrique (Shelly Pro 3EM) branchée sur la PAC, j'ai observé finement les pics et stabilisation de la puissance absorbés en phase de fonctionnement.
Au démarrage du cycle de fonctionnement, la PAC monte progressivement (1 à 2 minutes) de 5 watts jusqu'à 1200-1300 Watts, puis se stabilise a 350w pendant 6 minutes, puis stop.
A titre informatif, la puissance absorbée nominale est de 1440 Watts, et la puissance maximale absorbée est de 2300 watts.
Suite à cette observation je me suis fait le raisonnement suivant.
Les cycles court sont néfastes pour les compresseurs de climatisation, et ce même-ci ces derniers sont des inverters.
Dans mon cas précis pensez-vous que ce fonctionnement est réellement mauvais étant donné que :
1) Les appels de puissance du compresseur sont finalement plutôt doux.
2) Lors du PIC de la phase de fonctionnement le compresseur ne demande jamais plus de 1200 watts ce qui est largement inférieure à la puissance max et même moins que la puissance nominale.
Merci d'avance pour vos retours qui pourront sûrement m'éclairer dans mes analyses.
Johan RS44
16 octobre 2025 à 21:24

Salut à tous, et merci pour vos contributions.
Après avoir rediscuté de l'idée avec mon installateur, celui-ci confirme que le principe est cohérent, mais n'est peut-être pas aussi simple à mettre en œuvre, et peut même dans certains cas s'avérer contre productif :
Il faudrait que l'air en question qui sort de la bouche de soufflage soit le plus sain possible.
En effet, bien que l'air soit plus chaud que la température extérieure, si celui est trop humide cela va favoriser le gel dans l'échangeur et donc par conséquent, rallonger et/ou augmenter la fréquence de dégivrage.
D'autres part l'air vicié est souvent chargé en polluants (graisse, radicaux libres, particules) qui vont avec le temps dégrader les revêtements de protection présents sur l'échangeur de l'extérieur.
D'où l'idée de DomAom de créer un échangeur entre la bouche de soufflage et le caisson de l'UE.
Enfin en ce qui me concerne, sur ma PAC (Panasonic ETHEREA) la sonde de température extérieure est située juste derrière l'échangeur.
Du coup je pense qu'envoyer de l'air à une température plus élevée que celle de l'air extérieure peut nuire à son système de régulation.
Je garde l'idée dans un coin de ma tête, mais ça ne sera pas pour tout de suite...
Bonne journée.
Après avoir rediscuté de l'idée avec mon installateur, celui-ci confirme que le principe est cohérent, mais n'est peut-être pas aussi simple à mettre en œuvre, et peut même dans certains cas s'avérer contre productif :
Il faudrait que l'air en question qui sort de la bouche de soufflage soit le plus sain possible.
En effet, bien que l'air soit plus chaud que la température extérieure, si celui est trop humide cela va favoriser le gel dans l'échangeur et donc par conséquent, rallonger et/ou augmenter la fréquence de dégivrage.
D'autres part l'air vicié est souvent chargé en polluants (graisse, radicaux libres, particules) qui vont avec le temps dégrader les revêtements de protection présents sur l'échangeur de l'extérieur.
D'où l'idée de DomAom de créer un échangeur entre la bouche de soufflage et le caisson de l'UE.
Enfin en ce qui me concerne, sur ma PAC (Panasonic ETHEREA) la sonde de température extérieure est située juste derrière l'échangeur.
Du coup je pense qu'envoyer de l'air à une température plus élevée que celle de l'air extérieure peut nuire à son système de régulation.
Je garde l'idée dans un coin de ma tête, mais ça ne sera pas pour tout de suite...
Bonne journée.
04 mai 2025 à 11:01

Salut à tous.
Selon vous, est-il pertinent de rediriger un flux d'air d'extraction de VMC vers l'échangeur de l'unité extérieure d'une PAC, dans le but de maintenir un excellent COP même en cas de températures extérieures basses voire négatives ?
Par exemple, lorsque la température extérieure est de 0 degrés, j'installe une petite bouche de ventilation à 15-20 cm du caisson de l'unité extérieure. L'air sortant de la bouche étant à 10-15 degrés, je suppose que ce sont des calories supplémentaires apportées au fonctionnement de la PAC, ce qui aura pour conséquence un rendement et une consommation optimisés...
Je vous prie de m'excuser si ce sujet est un non-sens et/ou s'il a déjà été traité.
JohanRS44.
Selon vous, est-il pertinent de rediriger un flux d'air d'extraction de VMC vers l'échangeur de l'unité extérieure d'une PAC, dans le but de maintenir un excellent COP même en cas de températures extérieures basses voire négatives ?
Par exemple, lorsque la température extérieure est de 0 degrés, j'installe une petite bouche de ventilation à 15-20 cm du caisson de l'unité extérieure. L'air sortant de la bouche étant à 10-15 degrés, je suppose que ce sont des calories supplémentaires apportées au fonctionnement de la PAC, ce qui aura pour conséquence un rendement et une consommation optimisés...
Je vous prie de m'excuser si ce sujet est un non-sens et/ou s'il a déjà été traité.
JohanRS44.
01 mai 2025 à 12:27