Bon un point.

La clim marche depuis 6 Heures sans problème.
Ça tendrait à prouver l'hypothèse d'un choc lors de la pose des portes du placard, celle-ci sont très grande (2,30 m) notamment une lourde car a un miroir et l'UI est juste à côté du placard.

Bon on ne sait qu'est-ce qui était défectueux, soudure ? j'ai regardé longuement mes photos, rien vu de spécial, j'ai nettoyé le CI et les composants car plein de poussière du ponçage du lissage de mes murs.
Mais ce ponçage a été fait après la première panne donc je ne pense pas que ça a créé un problème.
En tout cas merci à tous et notamment à Dom-Aom qui a permis d'incriminer un problème sur la carte de l'UI.
Perso j'étais aussi sur une piste d'origine électronique mais plus sur l'UE, la fait que l'UI s'éteigne alors qu'elle reçoit toujours dont 220V était une bonne piste.

Merci encore à tous pour vos conseils et votre disponibilité.
24 juillet 2025 à 17:12
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes sur le forum Climatisation

Bonjour.

Voici les photos, effectivement il y des composants de l'autre côté du CI, ce ne sont que des CMS, effectivement ça manquait de puce de l'autre côté.

Depuis que j'ai démonté la carte, regardé et touché les condensateurs pour voir s'ils n'était pas dessoudés.
Puis remonté
Et bin la clim ne s'arrête plus !!
2 heure hier soir avec notamment du 17 degrés pendant 1/4 heure
1 heure ce matin.
Du coup j'ai bien mon 5V et 12 V mais pas pu faire le test par arrêt de la clim d'elle-même.
Merci en tout cas.
Je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage climatiseur Toshiba RAS-077dépannage climatiseur Toshiba RAS-077dépannage climatiseur Toshiba RAS-077dépannage climatiseur Toshiba RAS-07dépannage climatiseur Toshiba RAS-077dépannage climatiseur Toshiba RAS-077

24 juillet 2025 à 11:19
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Il faut que je re-démonte plus, mais en attendant j'ai zoomé la photo générale, car je ne sais pas si le site dégrade la qualité de la photo.
Sur celle-ci on peut voir qu'il n'y a pas de soudure qui montre des composants sur l'autre face, j'ai l'impression que le PCB est prévu pour différentes configurations de composants.

Je souhaite vraiment que l'origine de la panne vienne d'un composant défectueux facile à changer et sur le UI car l'UE est sur un toit et difficile d'accès (j'ai déjà changé le moteur du ventilo extérieur sans succès, bien que la fiabilité de la clim s'était amélioré au début).

Mais après 2 nuits fraiches la clim fonctionne d'abord plus longtemps, ce qui prouverait peut être une surchauffe d'un élément de l'UE.

Est-ce que les alims UE et UI sont indépendantes? et est-ce qu'un problème détecté par l'UE qui reçoit les câbles d'alimentations peut affecter l'alim de l'UI ?
Mes mesures aux borniers de l'UI venant de l'UE montraient ces valeurs. Que j'avais posté hier.
J'ai fait des mesures électriques sur le bornier de l'UI qui vient de l'UE. Entre la terre et les 3 pôle de l'UI
Avant arrêt Pole 1 : 248 V pole 2 0 V, pole 3 0 V
Après arrêt (sans redémarrage par coupure secteur) Pole 1 : 248 V pole 2 0 V, pole 3 118 V'

J'envoie les photos et les tests plus tard.
Merci.
23 juillet 2025 à 09:43
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes sur le forum Climatisation

@Mick38 : J'ai pu repasser en chaud et avoir du chaud du coup, puis froid ça n'a rien résolu au niveau du fait qu'elle s'arrête.

@Dom-Aom :
Voici les photos de la carte côté composants, avec un zoom sur le gros condensateur du milieu.
Merci encore.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
composants carte climatiseur Toshibacomposants carte climatiseur Toshiba

22 juillet 2025 à 16:20
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes sur le forum Climatisation

Bonjour.

@Mick38:
Après avoir fonctionné 1H elle s'est arrêtée et après les temps d'utilisation n'ont été que de 5 minutes
Après cette longue utilisation, sur l'UE, le conduit le plus petit était très froid l'autre plus gros moins.
Je ferais la manip pour la vannes 4 voies un peu plus tard.

@Dom-Aom:
Merci, Je ne connais pas trop sur les clims, mais sur des amplis, ou autre appareil quand on coupe le courant les leds restent allumées un moment, je pensais que ça fonctionnais pareil.
Comme je comptais démonté la carte de L'UI, j'enverrais des photos.

Merci encore.
22 juillet 2025 à 13:23
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes sur le forum Climatisation

Réponse à @ Dom-Aom
La réponse est non aux 2 questions et on voit une led s’éteindre petit à petit comme quand un condensateur d'alim qui se vide.
J'ai fait des mesures électriques sur le bornier de l'UI qui vient de l'UE. Entre la terre et les 3 pôle de l'UI
Avant arrêt Pole 1 : 248 V pole 2 0 V, pole 3 0 V
Après arrêt Pole 1 : 248 V pole 2 0 V, pole 3 118 V
Si ça peut aider, peut être que c'est l'UE qui a coupé.
j'ai aussi constaté que quand je remets le courant pour réinitialise la clim et que celle-ci n'est pas en mode redémarrage automatique suite à coupure secteur.
Et bien elle s'arrête quand même au bout d'un moment (10 minutes environ)
vu que je soupçonne un choc sur l'UI, je me demande comment ça aurait pu affecter celle-ci, je compte démonter la partie électronique, en tout le circuit intégré qui contient le bouton reset et les leds n'a aucuns composants abimés.

@Mick38 :
Fonctionne-t-elle en mode chaud ?
Pas encore essayé, c'est une pièce où j'ai pas mal de travaux et l'idée de m'envoyer du chaud sachant que la clim ne fonctionne pas pour l'instant bof, mais là j'ai terminé les travaux.
Effectivement c'est une idée,
Je viens de mettre en route le chaud -> il marche.
est-ce que je dois faire un test d'endurance dans ce mode ?.

Concernant les codes d'erreurs, juste avant que le clim s'arrête et ne communique pas avec la télécommande, je fais les check et je balaie tous les code de diagnostique (CHECK) j'ai les clignotement rapide (5 par seconde) mais pas les bip prononcé qu'il doit y avoir en cas d'erreur.

Extrait de la procédure:
If there is no fault with a code, the indoor unit will beep
once (Beep) and the display of the remote controller will
change as follows :
• The TIMER indicator of the indoor unit flashes continuously.
(5 times per 1 sec.)
• Check the unit with all 52 check codes ( to )
as shown in Table-11-4-1.
• Press [TEMP ] or [TEMP ] button to change the check
code backward.
If there is a fault, the indoor unit will beep for 10
seconds (Beep, Beep, Beep...).
Note the check code on the display of th

Quand elle va s'arrêter, la led de fonctionnement clignote toute les secondes.
Et après ça ne communique plus.
Je dois faire une coupure longue pour redémarrer et communiquer à nouveau.

@PL :
La condensations sur les deux tubes, le gros au touché doit être très frais.
Oui c'est le cas.

La clim souffle à quelle température ? et quelle température de reprise ?
Vous voulez que je joue sur les consigne pour voir à quel température elle fonctionne ?
Pour l'instant c'est réglé à 23 et ça me souffle du froid.
Je viens de régler à 29 elle ne souffle de l'air ambiant, à 25 elle me souffle du froid.

Ce matin la clim fonctionne toujours depuis 40 minutes
Merci.
22 juillet 2025 à 10:00
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes sur le forum Climatisation

Bonjour.
Merci pour vos réponses.

@Dom-Aom, j'ai réessayé ce matin avec température extérieure 23 ° au lieu de 30 hier, le temps de fonctionnement est encore plus cours: 10 minutes (essayé plusieurs fois), de plus j'ai bien de la condensation sur les 2 tuyaux départ et arrivé unité extérieure ce qui tendrait à dire qu'il y a assez de gaz non ?
@Mick38 l'installation date de 2013 c'est l'unité que clim que j'utilise de plus dans la maison car télétravail.
Qu'est-ce qui vous fait penser à la vanne 4 voies ?
Merci.
21 juillet 2025 à 10:56
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes sur le forum Climatisation

Bonjour.

Depuis quelque temps, ma climatisation Toshiba RAS-077 s’arrête en mode froid au bout de 12 minutes.
ça dépend des jours, après avoir été re-initialisée une première fois (coupure alimentation de 5 minutes) suite à une arrêt complet, elle a fonctionné plusieurs jours d'affilés, jusqu'à un nouvel arrêt.
Depuis elle ne fonctionne que 12 minutes puis s'arrête avec le volet intérieur ouvert.
Puis je la redémarre en coupant l'alim pendant 5 minutes (re-init électronique si j'ai bien compris).

Sinon : les ventilateurs intérieur et extérieur fonctionnent, elle fait bien du froid, les tuyaux allé et retour condense.
Au niveau du bloc extérieur.
Pas de code d'erreur remonté par la clim.
Le seul truc entre le moment où elle fonctionnait bien et le premier arrêt a été l'intervention d'un installateur de porte de placard dans la pièce où se trouve la clim, ces portes étant montées à côté de l'unité de clim.
Je n'ai pas vu de dégâts sur l'unité intérieure si ce n'est le bouton de reset qui était incurvé vers l'intérieur, mais je ne sais pas si c'était le cas avant.
En tout cas le bouton de reset marche normalement.
Merci d'avance pour votre aide.
20 juillet 2025 à 17:05
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba RAS-077 s'arrete au bout de 12 minutes sur le forum Climatisation