Bonjour.
Je tiens à remercier Dom-Aom pour ses conseils et réponses.
J'avance dans mes recherches.
Après plusieurs tests, j'ai identifié l'élément qui déclenche la mise en sécurité. Il s'agit de la prise annoté CN7.
Le problème c'est que je n'arrive pas à savoir à quoi elle sert.
Je vous joins des photos.
Si vous savez m'aiguiller. Un grand merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je tiens à remercier Dom-Aom pour ses conseils et réponses.
J'avance dans mes recherches.
Après plusieurs tests, j'ai identifié l'élément qui déclenche la mise en sécurité. Il s'agit de la prise annoté CN7.
Le problème c'est que je n'arrive pas à savoir à quoi elle sert.
Je vous joins des photos.
Si vous savez m'aiguiller. Un grand merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




21 février 2026 à 15:44
consulter ce sujet UE climatiseur Airton ne démarre plus LED clignotent sur le forum ClimatisationBonjour.
Cela a pris un peu de temps mais j’ai tenté l’achat d’une nouvelle carte (avec possibilité de retour et remboursement).
A réception, celle-ci semblait tout a fait similaire.
Je l'ai inséré dans mon système exactement comme celle d'origine sans soucis.
A la mise en route, tout semblait fonctionner mais les 4 leds se sont misent à clignoter exactement comme sur le problème initial.
Cela veut-il dire que le problème viendrait d'autre part que de cette carte ?
Si vous avez des pistes.
D'avance merci.
Cela a pris un peu de temps mais j’ai tenté l’achat d’une nouvelle carte (avec possibilité de retour et remboursement).
A réception, celle-ci semblait tout a fait similaire.
Je l'ai inséré dans mon système exactement comme celle d'origine sans soucis.
A la mise en route, tout semblait fonctionner mais les 4 leds se sont misent à clignoter exactement comme sur le problème initial.
Cela veut-il dire que le problème viendrait d'autre part que de cette carte ?
Si vous avez des pistes.
D'avance merci.
15 février 2026 à 18:48
consulter ce sujet UE climatiseur Airton ne démarre plus LED clignotent sur le forum ClimatisationMerci pour le retour.
Je vais essayer de suivre vos indications.
Je me pose une question toutefois, n'étant pas du tout dans le domaine de l'électronique et donc pas très a l'aise ni équipé s'il fallait remplacer un composant :
J’ai trouvé sur un site chinois une carte complète pour environ 75€.
Pensez-vous que le remplacement complet de la carte résolve mon problème ?
Si oui, elle est légèrement différente (voir photos). Il n’y a pas la prise rouge mais cette prise manquante n’est pas utilisée sur mon installation Airton.
Est ce que ça pose problème ?
D'avance merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vais essayer de suivre vos indications.
Je me pose une question toutefois, n'étant pas du tout dans le domaine de l'électronique et donc pas très a l'aise ni équipé s'il fallait remplacer un composant :
J’ai trouvé sur un site chinois une carte complète pour environ 75€.
Pensez-vous que le remplacement complet de la carte résolve mon problème ?
Si oui, elle est légèrement différente (voir photos). Il n’y a pas la prise rouge mais cette prise manquante n’est pas utilisée sur mon installation Airton.
Est ce que ça pose problème ?
D'avance merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 janvier 2026 à 06:49
consulter ce sujet UE climatiseur Airton ne démarre plus LED clignotent sur le forum ClimatisationBonjour.
J’ai tenté de mesurer les tensions sur les condensateurs, pas simple au vue de l'emplacement de mon UE.
Sur le condo rouge proche du 7 pattes, j'observe une tension qui varie de 16V à presque 19V au rythme des clics.
Sur les 6 autres, je n'arrive pas à avoir de tension...
J’ai tenté de mesurer les tensions sur les condensateurs, pas simple au vue de l'emplacement de mon UE.
Sur le condo rouge proche du 7 pattes, j'observe une tension qui varie de 16V à presque 19V au rythme des clics.
Sur les 6 autres, je n'arrive pas à avoir de tension...
28 janvier 2026 à 10:27
consulter ce sujet UE climatiseur Airton ne démarre plus LED clignotent sur le forum ClimatisationJe mets également un lien vers une petite vidéo qui montre le dysfonctionnement avec l'allumage des leds et les clics (avec le son).
Vidéo led défaut carte clim Airton
Vidéo led défaut carte clim Airton
24 janvier 2026 à 15:55
consulter ce sujet UE climatiseur Airton ne démarre plus LED clignotent sur le forum ClimatisationMerci Dom-Aom pour le retour.
Est-ce bien cette carte ? (voir photos).
Les éléments semblent propres.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Est-ce bien cette carte ? (voir photos).
Les éléments semblent propres.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 janvier 2026 à 14:59
consulter ce sujet UE climatiseur Airton ne démarre plus LED clignotent sur le forum ClimatisationBonjour à toutes et tous.
Je rencontre un problème sur mon climatiseur Airton (pas de jugement sur la marque svp, je cherche juste à résoudre un problème sur du matériel existant).
Depuis quelques semaines, le groupe extérieur ne démarre plus.
Aucun code défaut.
J'ai réalisé les manipulations d'usage (RESET, coupure alimentation complète pendant une nuit, contrôle alimentation...).
Lors de la mise sous tension, que la clim soit en marche ou non, l'UE émet un clic répété au niveau de la carte et 4 leds clignotent en même temps à intervalles réguliers (1 rouge, 1 orange, 1 verte et 1 rouge).
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait être en cause ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je rencontre un problème sur mon climatiseur Airton (pas de jugement sur la marque svp, je cherche juste à résoudre un problème sur du matériel existant).
Depuis quelques semaines, le groupe extérieur ne démarre plus.
Aucun code défaut.
J'ai réalisé les manipulations d'usage (RESET, coupure alimentation complète pendant une nuit, contrôle alimentation...).
Lors de la mise sous tension, que la clim soit en marche ou non, l'UE émet un clic répété au niveau de la carte et 4 leds clignotent en même temps à intervalles réguliers (1 rouge, 1 orange, 1 verte et 1 rouge).
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait être en cause ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



24 janvier 2026 à 11:46
consulter ce sujet UE climatiseur Airton ne démarre plus LED clignotent sur le forum Climatisation