Bonjour,

Je profite de cette page pour apporter, également un peu, ma contribution à ces pannes.
On m'a donné une platine de carte mère à réparer pour cette pompe à chaleur et voici le constat que j'ai pu faire.
L'IPM référencé FSAM30SM60A était en court-circuit, il a donc fallu le remplacer.
Des traces de chauffe sur le refroidisseur en aluminium m'ont aidé dans le diagnostic.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20250510 111555 bis20250510 111549 bis20250510 111432

11 mai 2025 à 09:32