Bonsoir.
Donc je reviens vers vous pour exposer les valeurs que j'ai relevé sur la PAC.
A mon grand étonnement, ce n'est pas une self / transformateur qu'il y a mais deux et elles sont en série.
Sur leur carcasse, il est écrit 13,00 mH et 13A.
Sur celle d'en haut, j'ai relevé 11,32 mH à 1KHz et sur celle d'en dessous 11,44 mH à la même fréquence.
J'ai relevé cette mesure avec un RLC mètre (FNIRSI LC1020E).
Puis-je considérer que ces valeurs peuvent engendrer la destruction de l'iGBT (il a tenu trois mois).
Et j'attends la réponse du propriétaire pour connaitre sa décision de les changer ou pas.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Donc je reviens vers vous pour exposer les valeurs que j'ai relevé sur la PAC.
A mon grand étonnement, ce n'est pas une self / transformateur qu'il y a mais deux et elles sont en série.
Sur leur carcasse, il est écrit 13,00 mH et 13A.
Sur celle d'en haut, j'ai relevé 11,32 mH à 1KHz et sur celle d'en dessous 11,44 mH à la même fréquence.
J'ai relevé cette mesure avec un RLC mètre (FNIRSI LC1020E).
Puis-je considérer que ces valeurs peuvent engendrer la destruction de l'iGBT (il a tenu trois mois).
Et j'attends la réponse du propriétaire pour connaitre sa décision de les changer ou pas.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 septembre 2026 à 22:42
consulter ce sujet Panne carte alimentation clim LG FM30AH sur le forum ClimatisationBonjour Dom-Aom.
Sur table, j'ai connecté entre elles, avec un fil électrique, les deux cosses sérigraphiées CN-COIL1 et CN-COIL2.
L'IGBT et les deux optocoupleurs sont dessoudés de la carte.
Donc j'ai bien 15V (15,05V) entre les pastilles 5 et 8 du TLP251 et 5V (4,96V) entre les pastilles 3 et 4 du TLP421.
Par conséquent, je vais remettre un nouvel IGBT ainsi que deux nouveaux optocoupleurs.
Par contre, je pense que le propriétaire va envisager le remplacement du transfo / réactor (d'ailleurs je ne l'ai pas, il est resté avec la PAC).
Si c'est le cas, je reviendrais ici, en plusieurs fois car la réparation précédente, en changeant ces trois composants, avait tenu environ quatre mois.
Je mets de côté cette discussion pour y revenir (carte réparée ou pas).
Merci pour tout.
Sur table, j'ai connecté entre elles, avec un fil électrique, les deux cosses sérigraphiées CN-COIL1 et CN-COIL2.
L'IGBT et les deux optocoupleurs sont dessoudés de la carte.
Donc j'ai bien 15V (15,05V) entre les pastilles 5 et 8 du TLP251 et 5V (4,96V) entre les pastilles 3 et 4 du TLP421.
Par conséquent, je vais remettre un nouvel IGBT ainsi que deux nouveaux optocoupleurs.
Par contre, je pense que le propriétaire va envisager le remplacement du transfo / réactor (d'ailleurs je ne l'ai pas, il est resté avec la PAC).
Si c'est le cas, je reviendrais ici, en plusieurs fois car la réparation précédente, en changeant ces trois composants, avait tenu environ quatre mois.
Je mets de côté cette discussion pour y revenir (carte réparée ou pas).
Merci pour tout.
03 septembre 2026 à 19:09
consulter ce sujet Panne carte alimentation clim LG FM30AH sur le forum ClimatisationBonjour Dom-Aom.
Pour répondre à vos questions :
Oui j'ai testé l'IPM compresseur, car la première fois, c'était lui le coupable.
Donc je n'ai pas de court-circuit sur celui-ci.
Les deux ponts de diodes, BD01S et BD02S ont été testés et RAS.
J'ai dessoudé la résistance à trois pattes R04S et pour moi elle est OK.
Je n'ai pas testé la ligne du 15V car c'est une conséquence et non la cause, mais je vais le faire.
Ce qui m'inquiète, car c'est la deuxième fois que cette panne arrive en trois mois, c'est la cause.
Par contre j'ai une question, la destruction du TLP251, peut-elle entrainer celle de l'IGBT ?
En tout cas je vous remercie pour la réponse.
Pour répondre à vos questions :
Oui j'ai testé l'IPM compresseur, car la première fois, c'était lui le coupable.
Donc je n'ai pas de court-circuit sur celui-ci.
Les deux ponts de diodes, BD01S et BD02S ont été testés et RAS.
J'ai dessoudé la résistance à trois pattes R04S et pour moi elle est OK.
Je n'ai pas testé la ligne du 15V car c'est une conséquence et non la cause, mais je vais le faire.
Ce qui m'inquiète, car c'est la deuxième fois que cette panne arrive en trois mois, c'est la cause.
Par contre j'ai une question, la destruction du TLP251, peut-elle entrainer celle de l'IGBT ?
En tout cas je vous remercie pour la réponse.
02 septembre 2026 à 17:09
consulter ce sujet Panne carte alimentation clim LG FM30AH sur le forum ClimatisationBonjour à tous.
Je reviens vers vous pour demander de l'aide et éventuellement obtenir des pistes pour dépanner cette carte.
C'est une A6UW406FA0.
L'année dernière j'avais réalisé un dépannage sur cette carte en remplaçant l'IPM référencé FSAM30SM60A, qui était en court-circuit avec des traces de brûlures et destructions d'une piste.
Cette carte est retombée en panne au mois de mars 2026 pour tout autre chose.
L'IGBT référencé GT50J102 ainsi que les optocoupleurs IC01S (TLP251) et IC02S (TLP421) étaient HS.
Après les avoir changés et en contrôlant les composants aux alentour, la PAC s'est remise à fonctionner.
Malheureusement, trois mois après, de nouveau les mêmes composants ont lâché.
Aucune diodes, résistances ou condensateurs n'ont subi de dégâts.
Donc je me demande si la destruction de cet IGBT pourrait venir du Transformateur / réactor branché sur les cosses CN-COIL1 et CN-COIL2 (vu qu'il est vendu en pièce détachées...peut-être qu'il est susceptible de lâcher).
Donc je suis à votre écoute pour d'éventuelles pistes à explorer.
Je précise que je n'ai pas la PAC chez moi, car on m'a donné cette carte à dépanner.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je reviens vers vous pour demander de l'aide et éventuellement obtenir des pistes pour dépanner cette carte.
C'est une A6UW406FA0.
L'année dernière j'avais réalisé un dépannage sur cette carte en remplaçant l'IPM référencé FSAM30SM60A, qui était en court-circuit avec des traces de brûlures et destructions d'une piste.
Cette carte est retombée en panne au mois de mars 2026 pour tout autre chose.
L'IGBT référencé GT50J102 ainsi que les optocoupleurs IC01S (TLP251) et IC02S (TLP421) étaient HS.
Après les avoir changés et en contrôlant les composants aux alentour, la PAC s'est remise à fonctionner.
Malheureusement, trois mois après, de nouveau les mêmes composants ont lâché.
Aucune diodes, résistances ou condensateurs n'ont subi de dégâts.
Donc je me demande si la destruction de cet IGBT pourrait venir du Transformateur / réactor branché sur les cosses CN-COIL1 et CN-COIL2 (vu qu'il est vendu en pièce détachées...peut-être qu'il est susceptible de lâcher).
Donc je suis à votre écoute pour d'éventuelles pistes à explorer.
Je précise que je n'ai pas la PAC chez moi, car on m'a donné cette carte à dépanner.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 septembre 2026 à 10:21
consulter ce sujet Panne carte alimentation clim LG FM30AH sur le forum ClimatisationBonjour à tous,
Je me réponds à moi-même et je demande à un modérateur de mettre ce fil en "Résolu".
Donc, il s'avère que le circuit ICE3A2565 était défectueux.
Pour rappel, la panne d'alimentation était totale avec l'écran éteint. Il n'y avait pas de tensions secondaires présentes, seulement la présence du 230V à l'entrée de la carte. Les condensateurs étaient en bon état, ainsi que le fusible principal sur la carte.
J'ai remplacé ce circuit intégré par un nouveau sur un support 8 broches, au cas où il viendrait à défaillir à nouveau.
Ainsi, la carte mère reste en place, aucun fil à débrancher, il suffit simplement de retirer le circuit 8 pattes de son support.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me réponds à moi-même et je demande à un modérateur de mettre ce fil en "Résolu".
Donc, il s'avère que le circuit ICE3A2565 était défectueux.
Pour rappel, la panne d'alimentation était totale avec l'écran éteint. Il n'y avait pas de tensions secondaires présentes, seulement la présence du 230V à l'entrée de la carte. Les condensateurs étaient en bon état, ainsi que le fusible principal sur la carte.
J'ai remplacé ce circuit intégré par un nouveau sur un support 8 broches, au cas où il viendrait à défaillir à nouveau.
Ainsi, la carte mère reste en place, aucun fil à débrancher, il suffit simplement de retirer le circuit 8 pattes de son support.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 novembre 2025 à 17:48
consulter ce sujet Panne totale chaudière Isotwin Condens F25-A1 sur le forum ChauffageBonjour,
L'eau chaude coulait puis soudain, de l'eau froide.
L'afficheur de la chaudière Isotwin Condens F25-A1 était éteint, le fusible au tableau général est bon, la tension secteur est présente à l'entrée de la carte mère, le fusible principal de la carte mère est bon. Après examen à la loupe des composants du primaire de l'alimentation à découpage, je ne vois aucun dégât apparent (pistes, explosion de composants ou autre).
Donc, à part changer cette carte mère (référencée 0020066024), je soupçonne le circuit oscillateur référencé : ICE3A2565.
Quelqu'un aurait-il eu la même mésaventure et pourrait-il confirmer ce diagnostic ?
Merci.
L'eau chaude coulait puis soudain, de l'eau froide.
L'afficheur de la chaudière Isotwin Condens F25-A1 était éteint, le fusible au tableau général est bon, la tension secteur est présente à l'entrée de la carte mère, le fusible principal de la carte mère est bon. Après examen à la loupe des composants du primaire de l'alimentation à découpage, je ne vois aucun dégât apparent (pistes, explosion de composants ou autre).
Donc, à part changer cette carte mère (référencée 0020066024), je soupçonne le circuit oscillateur référencé : ICE3A2565.
Quelqu'un aurait-il eu la même mésaventure et pourrait-il confirmer ce diagnostic ?
Merci.
08 novembre 2025 à 18:30
consulter ce sujet Panne totale chaudière Isotwin Condens F25-A1 sur le forum ChauffageBonjour,
Je profite de cette page pour apporter, également un peu, ma contribution à ces pannes.
On m'a donné une platine de carte mère à réparer pour cette pompe à chaleur et voici le constat que j'ai pu faire.
L'IPM référencé FSAM30SM60A était en court-circuit, il a donc fallu le remplacer.
Des traces de chauffe sur le refroidisseur en aluminium m'ont aidé dans le diagnostic.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je profite de cette page pour apporter, également un peu, ma contribution à ces pannes.
On m'a donné une platine de carte mère à réparer pour cette pompe à chaleur et voici le constat que j'ai pu faire.
L'IPM référencé FSAM30SM60A était en court-circuit, il a donc fallu le remplacer.
Des traces de chauffe sur le refroidisseur en aluminium m'ont aidé dans le diagnostic.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



11 mai 2025 à 09:32
consulter ce sujet Panne alarme ch05 clim LG FM30AH sur le forum Climatisation