Merci à tous deux pour le retour.

J'avoue ne pas avoir mesuré les température juste après installation car cela semblait fonctionner normalement...
Donc j'espère que c'est plutôt un manque de gaz plutôt d'une tuyauterie pincée.

Je vais aller mesurer la température des tuyaux en sortie de groupe pour savoir plus d'info.
Dans tous les cas vos retours me confortent dans l'idée qu'il faut que je fasse appel à un "vrai" pro...

Je posterai des mises à jour avec, je l'espère, la solution.
Encore merci.
14 mars 2026 à 12:10
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin RXA42B poussive sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.

J'ai chez moi un groupe extérieur Daikin RXA42B + 1 split FTXA42AW (R32), installés par un professionnel il y a 3 ans.
Depuis plusieurs mois je trouve que cette installation a des difficultés à refroidir/chauffer correctement.

Par exemple aujourd'hui, avec une température extérieure de 10°C, température intérieure de 17°C, consigne sur 30°C (pour le test), la température de soufflage au niveau du split atteint péniblement 40°C au bout de 30/40 min. Et en plus, dès que la turbine commence à tourner un peu plus vite cette température retombe à 35°C.

De ce fait, la pièce (env 35/40m² ) a du mal à chauffer.
En plus de ça, j'ai de temps en temps un code erreur F3 (sur ce modèle j'ai cru comprendre que ça correspondait à une anomalie de température sur le groupe extérieur) qui disparaît après coupure au disjoncteur mais revient au bout de quelques jours.

J'ai fait venir un technicien (même boite que celle qui a fait l'installation il y a 3 ans) qui m'a dit "Si la température de soufflage atteint 40°C, ce n'est pas un problème de manque de gaz, donc pas la peine de vérifier.
C'est plutôt un problème électronique mais chez Daikin c'est cher de remplacer".
Donc pour le moment statu quo, et j'ai une clim qui me semble sous performante.

Pour moi le problème pourrait venir d'un manque de gaz, mais pour l'expert ce n'est pas possible. C'est pour ça que je me tourne humblement vers la communauté avant de faire appel à un autre professionnel :

1/ Est-ce qu'une température de soufflage en chaud de 40°C après 40 min est normale sur cette installation ? Si non, ça devrait être quoi ?
2/ Est-ce que c'est possible que ce soit dû à un manque de gaz ?
3/ Est-ce que ça peut venir d'autre chose ?
Merci.
14 mars 2026 à 10:46
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin RXA42B poussive sur le forum Climatisation