Climatisation Daikin RXA42B poussive
Actuellement
10 478
questions dans le
forum climatisation
10478
Questions Forum Climatisation : Climatisation Daikin RXA42B poussive
Bonjour à tous.
J'ai chez moi un groupe extérieur Daikin RXA42B + 1 split FTXA42AW (R32), installés par un professionnel il y a 3 ans.
Depuis plusieurs mois je trouve que cette installation a des difficultés à refroidir/chauffer correctement.
Par exemple aujourd'hui, avec une température extérieure de 10°C, température intérieure de 17°C, consigne sur 30°C (pour le test), la température de soufflage au niveau du split atteint péniblement 40°C au bout de 30/40 min. Et en plus, dès que la turbine commence à tourner un peu plus vite cette température retombe à 35°C.
De ce fait, la pièce (env 35/40m² ) a du mal à chauffer.
En plus de ça, j'ai de temps en temps un code erreur F3 (sur ce modèle j'ai cru comprendre que ça correspondait à une anomalie de température sur le groupe extérieur) qui disparaît après coupure au disjoncteur mais revient au bout de quelques jours.
J'ai fait venir un technicien (même boite que celle qui a fait l'installation il y a 3 ans) qui m'a dit "Si la température de soufflage atteint 40°C, ce n'est pas un problème de manque de gaz, donc pas la peine de vérifier.
C'est plutôt un problème électronique mais chez Daikin c'est cher de remplacer".
Donc pour le moment statu quo, et j'ai une clim qui me semble sous performante.
Pour moi le problème pourrait venir d'un manque de gaz, mais pour l'expert ce n'est pas possible. C'est pour ça que je me tourne humblement vers la communauté avant de faire appel à un autre professionnel :
1/ Est-ce qu'une température de soufflage en chaud de 40°C après 40 min est normale sur cette installation ? Si non, ça devrait être quoi ?
2/ Est-ce que c'est possible que ce soit dû à un manque de gaz ?
3/ Est-ce que ça peut venir d'autre chose ?
Merci.
J'ai chez moi un groupe extérieur Daikin RXA42B + 1 split FTXA42AW (R32), installés par un professionnel il y a 3 ans.
Depuis plusieurs mois je trouve que cette installation a des difficultés à refroidir/chauffer correctement.
Par exemple aujourd'hui, avec une température extérieure de 10°C, température intérieure de 17°C, consigne sur 30°C (pour le test), la température de soufflage au niveau du split atteint péniblement 40°C au bout de 30/40 min. Et en plus, dès que la turbine commence à tourner un peu plus vite cette température retombe à 35°C.
De ce fait, la pièce (env 35/40m² ) a du mal à chauffer.
En plus de ça, j'ai de temps en temps un code erreur F3 (sur ce modèle j'ai cru comprendre que ça correspondait à une anomalie de température sur le groupe extérieur) qui disparaît après coupure au disjoncteur mais revient au bout de quelques jours.
J'ai fait venir un technicien (même boite que celle qui a fait l'installation il y a 3 ans) qui m'a dit "Si la température de soufflage atteint 40°C, ce n'est pas un problème de manque de gaz, donc pas la peine de vérifier.
C'est plutôt un problème électronique mais chez Daikin c'est cher de remplacer".
Donc pour le moment statu quo, et j'ai une clim qui me semble sous performante.
Pour moi le problème pourrait venir d'un manque de gaz, mais pour l'expert ce n'est pas possible. C'est pour ça que je me tourne humblement vers la communauté avant de faire appel à un autre professionnel :
1/ Est-ce qu'une température de soufflage en chaud de 40°C après 40 min est normale sur cette installation ? Si non, ça devrait être quoi ?
2/ Est-ce que c'est possible que ce soit dû à un manque de gaz ?
3/ Est-ce que ça peut venir d'autre chose ?
Merci.
14 mars 2026 à 10:46
Réponse 1 d'un être humain du forum climatisation
Climatisation Daikin RXA42B poussive
Bonjour.
Effectivement cela sent le manque de fluide.
Si cela était intervenu dés le départ on aurait pu s'orienter vers une tuyauterie pincée.
Cordialement
maclimatisation.com
Effectivement cela sent le manque de fluide.
Si cela était intervenu dés le départ on aurait pu s'orienter vers une tuyauterie pincée.
Cordialement
maclimatisation.com
14 mars 2026 à 11:51
Réponse 2 d'un être humain du forum climatisation
Climatisation Daikin RXA42B poussive
Bonjour.
Il est gonflé de vous dire que ça ne peut pas être un manque de gaz... Certes il en reste tout de même une certaine quantité pour que cela SEMBLE fonctionner, mais probablement pas assez pour arriver aux performances attendues.
Après 20/30mn de chauffe, quelles sont les températures des tuyaux en sortie du groupe? Si le gros est brûlant et le petit tiédasse, manque de gaz. Corrélé d'ailleurs avec un F3 (température en sortie de compresseur trop élevée).
Pour une machine de votre taille et en forte demande, l'air devrait sortir à environ 60°.
Il est gonflé de vous dire que ça ne peut pas être un manque de gaz... Certes il en reste tout de même une certaine quantité pour que cela SEMBLE fonctionner, mais probablement pas assez pour arriver aux performances attendues.
Après 20/30mn de chauffe, quelles sont les températures des tuyaux en sortie du groupe? Si le gros est brûlant et le petit tiédasse, manque de gaz. Corrélé d'ailleurs avec un F3 (température en sortie de compresseur trop élevée).
Pour une machine de votre taille et en forte demande, l'air devrait sortir à environ 60°.
14 mars 2026 à 12:00
Réponse 3 d'un être humain du forum climatisation
Climatisation Daikin RXA42B poussive
Merci à tous deux pour le retour.
J'avoue ne pas avoir mesuré les température juste après installation car cela semblait fonctionner normalement...
Donc j'espère que c'est plutôt un manque de gaz plutôt d'une tuyauterie pincée.
Je vais aller mesurer la température des tuyaux en sortie de groupe pour savoir plus d'info.
Dans tous les cas vos retours me confortent dans l'idée qu'il faut que je fasse appel à un "vrai" pro...
Je posterai des mises à jour avec, je l'espère, la solution.
Encore merci.
J'avoue ne pas avoir mesuré les température juste après installation car cela semblait fonctionner normalement...
Donc j'espère que c'est plutôt un manque de gaz plutôt d'une tuyauterie pincée.
Je vais aller mesurer la température des tuyaux en sortie de groupe pour savoir plus d'info.
Dans tous les cas vos retours me confortent dans l'idée qu'il faut que je fasse appel à un "vrai" pro...
Je posterai des mises à jour avec, je l'espère, la solution.
Encore merci.
14 mars 2026 à 12:10