consulter ce sujet Erreur E1 climatisation Icestream sur le forum ClimatisationBonjour à tous, et merci pour votre aide (désolé du roman)
Référence climatisation : Marque icestream Réf clim ext : ISST122DRO Ref clim int ISST122DR
Problème initial :
Clim en marche
Coupure de courant complète (différentiel 30ma qui a sauté sur ma 2nd ligne du tableau et le différentiel général 500ma également).
Du coup je cherche le circuit coupable en remontant un à un les disjoncteurs de la ligne 2 et je me rends compte que c’est le circuit de climatisation qui me fait sauter le différentiel.
À chaque fois que je remets le disjoncteur de la clim le différentiel 30ma saute => fuite a la terre franche
Si je déconnecte l'alimentation de la climatisation sur le bornier externe, ça ne saute plus => pas de problème de circuit électrique sur mon alimentation
Première analyse:
Je mesure en ohmmètre (calibre 200 kOhm) sur le bornier de la climatisation externe.
N → Terre = 150 à 180 kΩ = défaut d'isolement mesuré (L -> terre OK, pas de fuite).
J’ai fait cette mesure avec L et N du circuit d’alimentation branché sur le bornier externe, puis en ayant débranché L et N, j’ai le même constat. Je n’ai pas souvenir quand j’ai fait cette mesure avec W, 1(L), 2(N) et S débranché.
J’en déduis qu’il y a un défaut d’isolement entre le neutre et la terre, ce qui conduit à faire sauter de suite le différentiel 30ma de la ligne de mon tableau.
Deuxième analyse (avec un collègue) quelques jours plus tard :
Si on remet le disjoncteur clim, ça ressaute direct de nouveau.
Puis on fait quelques tests en voltmètre, on débranche, rebranche, …
Et un moment, on se dit qu’on va alimenter la climatisation sur une autre prise.
Et là, miracle, sur l’autre circuit, le différentiel ne saute plus !! Mais rien ne se passe sur l’unité extérieure, le ventilateur et le compresseur de l’unité externe ne se mettent pas en marche, l’unité intérieur elle s’allume, mais E1 s’affiche sur son écran au bout de 5 minutes, et aucune réaction de l’unité extérieure.
Je trouve cela très bizarre, je me dis que si mon différentiel ne saute plus, c’est que j’ai un problème sur ma terre sur ce circuit là et qu’il ne détecte pas donc une potentiel fuite.
Mais non, je vérifie tout OK avec ma terre.
Donc je décide de me rebrancher sur le circuit initial (là ou le différentiel sautait à chaque fois) et là, exactement les mêmes symptômes que précédemment, le différentiel ne saute plus, rien, et E1 s’affiche au bout de 5 minutes sur l’unité intérieure.
J’en conclus que quelque chose a changé (grillé ?) pour que je me retrouve dans une situation différente que le problème initial
On pense donc à la carte de l’unité extérieure.
Troisième analyse :
Cette analyse a pour but de valider notre hypothèse de carte de l’unité extérieur HS. On décide donc de tester le ventilateur DC 3 broches et le compresseur.
Test du ventilateur DC brushless 3 broches (fil bleu, jaune et blanc) :
En ohmmètre, je mesure (calibre 2000), les 3 valeurs donnent 72 ohm (valeur Bleu ↔ Blanc, valeur Bleu ↔ Jaune, valeur blanc ↔ Jaune)
Je mesure également une potentielle continuité entre les 3 broches du ventilateur et une terre (pris sur la carcasse de la clim) et je n’ai aucune continuité. Pas de fuite vers la terre
Test du ventilateur DC 3 broches (fil bleu, jaune et blanc) :
Test du compresseur 3 broches (noir, rouge, bleu) (calibre 200M) réf. 11103020000279 (Compresseur – DC Inverter Rotary Compressor KSK89D53UEZ RoHS – MIDEA) ,
En ohmmètre, je mesure (calibre 200M), Rouge ↔ Noir = 02.6, Rouge ↔ Bleu = 02.6 Ω, Noir ↔ Bleu = 2.6 Ω => j'ai les mêmes valeurs partout.
Ce qui selon Gemini, est une bonne valeur de résistance pour ce modèle
Test également des continuités à la terre (carcasse), aucune continuité
Fort de cette analyse, je décide de changer la carte externe.
Changement de la carte externe :
J’ai démonté la carte externe complètement pour prendre sa référence :
KFR-35W/BP3N1-(S6E2H1+IKCM15L60).D.13.WP2-1
PCB 17122000040049
[2.4] 2018-12-20
Je commande EXACTEMENT, la même carte sur Ali Express
Post-changement de la carte extérieure :
Après changement de la carte extérieure, je me retrouve exactement avec le même comportement (sans fuite à la terre), à savoir que rien ne se passe sur l’unité extérieure, le ventilateur et le compresseur de l’unité externe ne se mettent pas en marche, l’unité intérieure elle s’allume, mais E1 s’affiche sur son écran au bout de 5 minutes, et aucune réaction de l’unité extérieure.
J’en ai profité que la climatisation était démontée pour observer ce qu’il se passait au niveau de la nouvelle carte (je n’avais pas fait ces tests avec l’ancienne carte)
La led rouge de la carte extérieure dès mise en marche clignote lentement, puis au bout de 5 minutes, clignote rapidement et l’erreur E1 s’affiche. A noter que si je débranche le compresseur ou/et le ventilo, ça clignote rapidement bien avant les délais de 5 minutes et puis erreur E1.
Autre test que j’ai fait :
Mesure en ohmmètre (calibre 200kOhm) des 3 sondes extérieures discharge temp sensor (valeur 89.7), condenser temp sensor (15.6) et ambient temp sensor (15.8), ce qui sont des valeurs parfaitement cohérentes de la spécification technique.
Mesure en voltmètre continu entre S et N sur boitier externe pour vérifier qu’il y a bien une communication, j’ai des valeurs qui oscille bien entre le négatif et le positif (plage -20V + 20V)
Je dois vous avouer, que je suis à sec, la carte que j'ai acheté n'a pas le même firmware et ne dialogue pas, problème de la carte ui interne .
D'avance merci pour votre aide :)
Bonne soirée.
Référence climatisation : Marque icestream Réf clim ext : ISST122DRO Ref clim int ISST122DR
Problème initial :
Clim en marche
Coupure de courant complète (différentiel 30ma qui a sauté sur ma 2nd ligne du tableau et le différentiel général 500ma également).
Du coup je cherche le circuit coupable en remontant un à un les disjoncteurs de la ligne 2 et je me rends compte que c’est le circuit de climatisation qui me fait sauter le différentiel.
À chaque fois que je remets le disjoncteur de la clim le différentiel 30ma saute => fuite a la terre franche
Si je déconnecte l'alimentation de la climatisation sur le bornier externe, ça ne saute plus => pas de problème de circuit électrique sur mon alimentation
Première analyse:
Je mesure en ohmmètre (calibre 200 kOhm) sur le bornier de la climatisation externe.
N → Terre = 150 à 180 kΩ = défaut d'isolement mesuré (L -> terre OK, pas de fuite).
J’ai fait cette mesure avec L et N du circuit d’alimentation branché sur le bornier externe, puis en ayant débranché L et N, j’ai le même constat. Je n’ai pas souvenir quand j’ai fait cette mesure avec W, 1(L), 2(N) et S débranché.
J’en déduis qu’il y a un défaut d’isolement entre le neutre et la terre, ce qui conduit à faire sauter de suite le différentiel 30ma de la ligne de mon tableau.
Deuxième analyse (avec un collègue) quelques jours plus tard :
Si on remet le disjoncteur clim, ça ressaute direct de nouveau.
Puis on fait quelques tests en voltmètre, on débranche, rebranche, …
Et un moment, on se dit qu’on va alimenter la climatisation sur une autre prise.
Et là, miracle, sur l’autre circuit, le différentiel ne saute plus !! Mais rien ne se passe sur l’unité extérieure, le ventilateur et le compresseur de l’unité externe ne se mettent pas en marche, l’unité intérieur elle s’allume, mais E1 s’affiche sur son écran au bout de 5 minutes, et aucune réaction de l’unité extérieure.
Je trouve cela très bizarre, je me dis que si mon différentiel ne saute plus, c’est que j’ai un problème sur ma terre sur ce circuit là et qu’il ne détecte pas donc une potentiel fuite.
Mais non, je vérifie tout OK avec ma terre.
Donc je décide de me rebrancher sur le circuit initial (là ou le différentiel sautait à chaque fois) et là, exactement les mêmes symptômes que précédemment, le différentiel ne saute plus, rien, et E1 s’affiche au bout de 5 minutes sur l’unité intérieure.
J’en conclus que quelque chose a changé (grillé ?) pour que je me retrouve dans une situation différente que le problème initial
On pense donc à la carte de l’unité extérieure.
Troisième analyse :
Cette analyse a pour but de valider notre hypothèse de carte de l’unité extérieur HS. On décide donc de tester le ventilateur DC 3 broches et le compresseur.
Test du ventilateur DC brushless 3 broches (fil bleu, jaune et blanc) :
En ohmmètre, je mesure (calibre 2000), les 3 valeurs donnent 72 ohm (valeur Bleu ↔ Blanc, valeur Bleu ↔ Jaune, valeur blanc ↔ Jaune)
Je mesure également une potentielle continuité entre les 3 broches du ventilateur et une terre (pris sur la carcasse de la clim) et je n’ai aucune continuité. Pas de fuite vers la terre
Test du ventilateur DC 3 broches (fil bleu, jaune et blanc) :
Test du compresseur 3 broches (noir, rouge, bleu) (calibre 200M) réf. 11103020000279 (Compresseur – DC Inverter Rotary Compressor KSK89D53UEZ RoHS – MIDEA) ,
En ohmmètre, je mesure (calibre 200M), Rouge ↔ Noir = 02.6, Rouge ↔ Bleu = 02.6 Ω, Noir ↔ Bleu = 2.6 Ω => j'ai les mêmes valeurs partout.
Ce qui selon Gemini, est une bonne valeur de résistance pour ce modèle
Test également des continuités à la terre (carcasse), aucune continuité
Fort de cette analyse, je décide de changer la carte externe.
Changement de la carte externe :
J’ai démonté la carte externe complètement pour prendre sa référence :
KFR-35W/BP3N1-(S6E2H1+IKCM15L60).D.13.WP2-1
PCB 17122000040049
[2.4] 2018-12-20
Je commande EXACTEMENT, la même carte sur Ali Express
Post-changement de la carte extérieure :
Après changement de la carte extérieure, je me retrouve exactement avec le même comportement (sans fuite à la terre), à savoir que rien ne se passe sur l’unité extérieure, le ventilateur et le compresseur de l’unité externe ne se mettent pas en marche, l’unité intérieure elle s’allume, mais E1 s’affiche sur son écran au bout de 5 minutes, et aucune réaction de l’unité extérieure.
J’en ai profité que la climatisation était démontée pour observer ce qu’il se passait au niveau de la nouvelle carte (je n’avais pas fait ces tests avec l’ancienne carte)
La led rouge de la carte extérieure dès mise en marche clignote lentement, puis au bout de 5 minutes, clignote rapidement et l’erreur E1 s’affiche. A noter que si je débranche le compresseur ou/et le ventilo, ça clignote rapidement bien avant les délais de 5 minutes et puis erreur E1.
Autre test que j’ai fait :
Mesure en ohmmètre (calibre 200kOhm) des 3 sondes extérieures discharge temp sensor (valeur 89.7), condenser temp sensor (15.6) et ambient temp sensor (15.8), ce qui sont des valeurs parfaitement cohérentes de la spécification technique.
Mesure en voltmètre continu entre S et N sur boitier externe pour vérifier qu’il y a bien une communication, j’ai des valeurs qui oscille bien entre le négatif et le positif (plage -20V + 20V)
Je dois vous avouer, que je suis à sec, la carte que j'ai acheté n'a pas le même firmware et ne dialogue pas, problème de la carte ui interne .
D'avance merci pour votre aide :)