Profil du membre Toto75
Actuellement
10 185
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Toto75 sur le forum Climatisation

a posté 7 messages sur le forum Climatisation :
Dom-Aom.
Merci énormément pour votre réponse.
Est-ce que par rapport à vos observations, le fil rouge qui a été débranché (permettant de faire tourner les pâles pendant 2 minutes à son rallumage) exclut que ce soit l'orage qui ait détérioré/endommagé le compresseur ?
Merci encore pour vos conseils.
Merci énormément pour votre réponse.
Est-ce que par rapport à vos observations, le fil rouge qui a été débranché (permettant de faire tourner les pâles pendant 2 minutes à son rallumage) exclut que ce soit l'orage qui ait détérioré/endommagé le compresseur ?
Merci encore pour vos conseils.
28 juin 2025 à 10:27

Voici les photos.
Excusez moi pour le retard.
Est-ce que le fait que les pales du compresseurs extérieur ont tourné 2 minutes lorsque le fil rouge a été déconnecté, exclut qu’un élément a été grillé par l’orage ?
Est-ce que vous avez de besoin de nouvelle de photos ?
Merci beaucoup.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Excusez moi pour le retard.
Est-ce que le fait que les pales du compresseurs extérieur ont tourné 2 minutes lorsque le fil rouge a été déconnecté, exclut qu’un élément a été grillé par l’orage ?
Est-ce que vous avez de besoin de nouvelle de photos ?
Merci beaucoup.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 juin 2025 à 16:01

Dom-Aom
Excusez-moi pour le délai de ma réponse.
Voici de nouvelles photos avec plus de références sur le mono-split LG ArtCool.
Avez-vous besoin d'autres éléments ?
Merci énormément pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Excusez-moi pour le délai de ma réponse.
Voici de nouvelles photos avec plus de références sur le mono-split LG ArtCool.
Avez-vous besoin d'autres éléments ?
Merci énormément pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 juin 2025 à 19:02

Dom-Aom
Voici deux photos de l'unité extérieure.
Avez-vous besoin d'autres photos ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici deux photos de l'unité extérieure.
Avez-vous besoin d'autres photos ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


19 juin 2025 à 14:55

Dom-Aom,
Merci pour votre réponse.
Pouvez-vous me confirmer que le simple fait de retirer le fil de couleur "rouge brique" permet aux pales du climatiseur extérieur de tourner pendant 3 minutes ? Cela éliminerait alors formellement la possibilité que l'orage ait endommagé la climatisation et que ce ne soit qu'une panne due à l'usure ?
Cependant, lorsque nous reconnectons ce fil, la protection personne du tableau électrique saute.
Merci beaucoup.
Merci pour votre réponse.
Pouvez-vous me confirmer que le simple fait de retirer le fil de couleur "rouge brique" permet aux pales du climatiseur extérieur de tourner pendant 3 minutes ? Cela éliminerait alors formellement la possibilité que l'orage ait endommagé la climatisation et que ce ne soit qu'une panne due à l'usure ?
Cependant, lorsque nous reconnectons ce fil, la protection personne du tableau électrique saute.
Merci beaucoup.
18 juin 2025 à 21:11

PL
Merci de votre réponse.
Est-ce que vous pensez que la carte inverter de mon LG ArtCool qui semble endommagée puisse avoir été endommagée par l'orage ? Puisque l'arrêt de fonctionnement de la clim s'est produite le soir-même de l'orage.
Quand j'ai voulu la rallumer, elle faisait sauter la "protection de la personne" du tableau électrique. Merci à vous
>Dom-Aom
Merci de votre réponse. Comme l'entreprise a rebranché le fil rouge, je n'ose pas toucher le boîtier pour ne pas me faire électrocuter.
Pensez-vous que l'orage est responsable du dégât ?
Merci encore.
Merci de votre réponse.
Est-ce que vous pensez que la carte inverter de mon LG ArtCool qui semble endommagée puisse avoir été endommagée par l'orage ? Puisque l'arrêt de fonctionnement de la clim s'est produite le soir-même de l'orage.
Quand j'ai voulu la rallumer, elle faisait sauter la "protection de la personne" du tableau électrique. Merci à vous
>Dom-Aom
Merci de votre réponse. Comme l'entreprise a rebranché le fil rouge, je n'ose pas toucher le boîtier pour ne pas me faire électrocuter.
Pensez-vous que l'orage est responsable du dégât ?
Merci encore.
17 juin 2025 à 15:26

Bonjour.
Suite à un orage, le soir-même mon climatiseur LG fait disjoncter tout le tableau électrique (protection de la personne).
Sur le compresseur extérieur, le fil couleur rouge brique a été débranché (on m'a dit que c'est pour protéger le circuit).
Quand on allume le split intérieur, il se met en route et les pâles du compresseur extérieur tournent pendant quelques minutes puis s'arrêtent
Est-ce que cela veut dire que la carte électronique fonctionne encore ou pas ?
Ou alors peut-il s'agir d'un autre élément grillé suite à l'orage ou pas du tout ?
Ou est-ce que tout cela exclut qu'un élément ait été grillé par l'orage ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Suite à un orage, le soir-même mon climatiseur LG fait disjoncter tout le tableau électrique (protection de la personne).
Sur le compresseur extérieur, le fil couleur rouge brique a été débranché (on m'a dit que c'est pour protéger le circuit).
Quand on allume le split intérieur, il se met en route et les pâles du compresseur extérieur tournent pendant quelques minutes puis s'arrêtent
Est-ce que cela veut dire que la carte électronique fonctionne encore ou pas ?
Ou alors peut-il s'agir d'un autre élément grillé suite à l'orage ou pas du tout ?
Ou est-ce que tout cela exclut qu'un élément ait été grillé par l'orage ?
Merci beaucoup pour votre aide.
16 juin 2025 à 16:29