sanyo1936
a posté 7 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

J'ai effectué quelques mesures et toutes les valeurs sont correctes.

Après ces mesures, je pense qu'il existe trois causes possibles à cette panne :

- Un problème sur la carte électronique de l'unité extérieure.
- Un problème lié au fluide frigorigène.
- Un problème avec la vanne 4 voies.

Concernant cette dernière, il s'est passé quelque chose la semaine dernière qui m'a fait réfléchir.
Au cours de mes recherches, j'ai vu qu'il était possible que la vanne 4 voies soit "bloquée", et il était conseillé de lui donner quelques légers coups pour essayer de la débloquer.
Je l'ai fait et, effectivement, l'unité extérieure a redémarré et a fonctionné pendant quelques instants, mais elle s'est ensuite arrêtée de nouveau et le problème a persisté.
10 juillet 2026 à 10:50
forum consulter ce sujet Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

Bonjour.

J’ai fait des tests hier et, en effet, l’appareil produit du froid pendant quelques minutes, puis il s’arrête.
Ensuite, je suis sorti du mode test et je l’ai remis en marche en mode normal.
Il a de nouveau fonctionné pendant quelques minutes, mais j’ai alors entendu un bruit de décharge, comme un " ssshhhhh", provenant de l’unité intérieure.
L’unité extérieure s’est arrêtée et l’erreur est réapparue.
09 juillet 2026 à 09:54
forum consulter ce sujet Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

Publicité

Bonjour.

C'est une bonne idée.
J'ai consulté le manuel et il semble qu'il soit possible de lancer le mode de test à partir de la télécommande de chaque unité intérieure. Je vais essayer cela plus tard et je vous tiendrai au courant.

Même si cela fonctionne et que l'appareil produit de l'air froid, ce ne sera qu'une solution temporaire et cela ne résoudra pas le problème.
En revanche, cela m'aidera beaucoup en attendant.

Merci beaucoup pour votre aide !
08 juillet 2026 à 10:34
forum consulter ce sujet Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

Oui, je pense aussi que le problème vient de l’unité extérieure.
Y a-t-il quelque chose que je puisse mesurer avec un multimètre sur la carte électronique de l’unité extérieure pour aider au diagnostic ?
07 juillet 2026 à 20:18
forum consulter ce sujet Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

Bonjour.

J'ai un multimètre numérique et je peux effectuer des mesures si vous m'indiquez lesquelles.

En revanche, il me semble peu probable que le problème provienne des unités intérieures.
J'ai testé les trois unités individuellement, en ne laissant qu'une seule unité intérieure connectée à la fois (les deux autres étant débranchées).
Dans tous les cas, le défaut S01 apparaît de la même manière.

C'est pour cette raison que je pense plutôt à un problème situé sur l'unité extérieure.
07 juillet 2026 à 17:32
forum consulter ce sujet Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

Bonjour.
Les voyants de la carte électronique de l'unité extérieure restent tous allumés.
D'après le manuel, cela signifie qu'il faut vérifier le défaut indiqué sur l'unité intérieure, qui est justement le code S01.

Le manuel indique exactement :
Sur la carte de l'unité extérieure: ALL LEDS ON - Outdoor unit error. Detail of error message indicate on indoor LED.
Sur l'unité intérieure: S01 - Room température sensor failure

Ensuite, les voyants d'erreur de la carte de l'unité extérieure s'éteignent.
Peu après, on entend une nouvelle tentative de démarrage de l'unité extérieure, puis un nouveau "clic".
À ce moment-là, les voyants de la carte se rallument tous en erreur, et le cycle recommence.
07 juillet 2026 à 15:08
forum consulter ce sujet Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

Bonjour.

Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser mon français.
J'ai utilisé un traducteur afin de pouvoir expliquer mon problème de la manière la plus claire possible.

Je possède un climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH avec trois unités intérieures.
Depuis quelque temps, un code erreur S01 s'affiche sur toutes les unités.
Selon la documentation, cette erreur semble être liée à une sonde de température défectueuse.

Pour tenter d'identifier l'origine du problème, j'ai débranché les trois unités intérieures puis les ai rebranchées une par une. Cependant, le code S01 apparaît toujours, peu importe l'unité connectée. Je conclus donc que le problème provient probablement de l'unité extérieure.

Il y a quelques mois, le système avait déjà un comportement anormal :
Il ne fonctionnait plus en mode chauffage, mais le mode climatisation fonctionnait encore correctement.
Aujourd'hui, il ne fonctionne pratiquement plus, même s'il lui arrive de redémarrer et de fonctionner pendant quelques minutes avant de retomber en panne.

Quels contrôles ou vérifications puis-je effectuer pour localiser la panne ?
Y a-t-il des mesures ou des tests que vous me conseillez avant de remplacer des composants ?

Je vous remercie par avance pour votre aide.
07 juillet 2026 à 10:23
forum consulter ce sujet Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH