Question Forum Dépannage Climatisation : Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

sanyo1936
Membre inscrit
sanyo1936
7 messages
Bonjour.

Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser mon français.
J'ai utilisé un traducteur afin de pouvoir expliquer mon problème de la manière la plus claire possible.

Je possède un climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH avec trois unités intérieures.
Depuis quelque temps, un code erreur S01 s'affiche sur toutes les unités.
Selon la documentation, cette erreur semble être liée à une sonde de température défectueuse.

Pour tenter d'identifier l'origine du problème, j'ai débranché les trois unités intérieures puis les ai rebranchées une par une. Cependant, le code S01 apparaît toujours, peu importe l'unité connectée. Je conclus donc que le problème provient probablement de l'unité extérieure.

Il y a quelques mois, le système avait déjà un comportement anormal :
Il ne fonctionnait plus en mode chauffage, mais le mode climatisation fonctionnait encore correctement.
Aujourd'hui, il ne fonctionne pratiquement plus, même s'il lui arrive de redémarrer et de fonctionner pendant quelques minutes avant de retomber en panne.

Quels contrôles ou vérifications puis-je effectuer pour localiser la panne ?
Y a-t-il des mesures ou des tests que vous me conseillez avant de remplacer des composants ?

Je vous remercie par avance pour votre aide.
07 juillet 2026 à 10:23
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs

Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 869 messages
Bonjour.

Votre traducteur est absolument parfait, il n'y a rien à redire! :-)

Dans l'unité extérieure, vous avez 4 LEDs de diagnostic, ERR0 à ERR3. Quel est leur état (éteintes / allumées).

Quand une clim ne fonctionne plus en chaud mais fonctionne en froid, c'est souvent dû à un manque de gaz. Et quand il n'y a plus suffisamment de gaz pour le froid, le froid s'arrête à son tour... Mais il y a peut-être d'autres causes pour expliquer ce comportement.
07 juillet 2026 à 12:03
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs

Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

sanyo1936
Membre inscrit
sanyo1936
7 messages
Bonjour.
Les voyants de la carte électronique de l'unité extérieure restent tous allumés.
D'après le manuel, cela signifie qu'il faut vérifier le défaut indiqué sur l'unité intérieure, qui est justement le code S01.

Le manuel indique exactement :
Sur la carte de l'unité extérieure: ALL LEDS ON - Outdoor unit error. Detail of error message indicate on indoor LED.
Sur l'unité intérieure: S01 - Room température sensor failure

Ensuite, les voyants d'erreur de la carte de l'unité extérieure s'éteignent.
Peu après, on entend une nouvelle tentative de démarrage de l'unité extérieure, puis un nouveau "clic".
À ce moment-là, les voyants de la carte se rallument tous en erreur, et le cycle recommence.
07 juillet 2026 à 15:08
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs

Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

PL
Membre inscrit
PL
14 147 messages
Bonjour.
Il n'y a que deux sondes sur une unité intérieur, une sur la batterie en haut à gauche dans un doigts de gans et une en reprise d'air, celle qui tombe en panne et la plus fréquente est généralement celle de la batterie tout du la plus fréquente.
Avez-vous un appareil de mesure avec affichage électronique ?
Pour effectuer quelque mesures pas trop compliquées.
07 juillet 2026 à 17:25
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseurs

Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

sanyo1936
Membre inscrit
sanyo1936
7 messages
Bonjour.

J'ai un multimètre numérique et je peux effectuer des mesures si vous m'indiquez lesquelles.

En revanche, il me semble peu probable que le problème provienne des unités intérieures.
J'ai testé les trois unités individuellement, en ne laissant qu'une seule unité intérieure connectée à la fois (les deux autres étant débranchées).
Dans tous les cas, le défaut S01 apparaît de la même manière.

C'est pour cette raison que je pense plutôt à un problème situé sur l'unité extérieure.
07 juillet 2026 à 17:32
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseurs

Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 869 messages
J'ai retrouvé ça dans mes fichiers... On n'exclut pas une panne dans l'unité extérieure.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 710431 sanyo error s01

07 juillet 2026 à 20:10
Réponse 6 du forum-climatisation climatiseurs

Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

sanyo1936
Membre inscrit
sanyo1936
7 messages
Oui, je pense aussi que le problème vient de l’unité extérieure.
Y a-t-il quelque chose que je puisse mesurer avec un multimètre sur la carte électronique de l’unité extérieure pour aider au diagnostic ?
07 juillet 2026 à 20:18
Réponse 7 du forum-climatisation climatiseurs

Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 869 messages
Il est difficile de donner des conseils de mesure, car Sanyo ne donne pas ses schémas. Néanmoins, en relation avec la piste gaz (voir mon 1er post), peut-être qu'un pressostat (s'il y en a un) interdit le démarrage en détectant une pression trop proche de 0. Autre piste, essayez de trouver un "service switch" qui met la machine en mode test, elle donne alors du froid sans tenir compte de certains capteurs... Si le compresseur démarre avec production de froid, alors la partie thermodynamique est bonne, y compris la quantité de gaz. Mais toutes les machines n'ont pas de "service switch".
08 juillet 2026 à 09:56
Réponse 8 du forum-climatisation climatiseurs

Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

sanyo1936
Membre inscrit
sanyo1936
7 messages
Bonjour.

C'est une bonne idée.
J'ai consulté le manuel et il semble qu'il soit possible de lancer le mode de test à partir de la télécommande de chaque unité intérieure. Je vais essayer cela plus tard et je vous tiendrai au courant.

Même si cela fonctionne et que l'appareil produit de l'air froid, ce ne sera qu'une solution temporaire et cela ne résoudra pas le problème.
En revanche, cela m'aidera beaucoup en attendant.

Merci beaucoup pour votre aide !
08 juillet 2026 à 10:34
Réponse 9 du forum-climatisation climatiseurs

Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 869 messages
Attention, le mode test n'est pas prévu pour fonctionner longtemps et refroidir votre pièce, car certains capteurs sont ignorés et certaines sécurités désactivées. Souvent, il s'arrête de lui-même au bout de x minutes.
08 juillet 2026 à 16:09
Réponse 10 du forum-climatisation climatiseurs

Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

sanyo1936
Membre inscrit
sanyo1936
7 messages
Bonjour.

J’ai fait des tests hier et, en effet, l’appareil produit du froid pendant quelques minutes, puis il s’arrête.
Ensuite, je suis sorti du mode test et je l’ai remis en marche en mode normal.
Il a de nouveau fonctionné pendant quelques minutes, mais j’ai alors entendu un bruit de décharge, comme un " ssshhhhh", provenant de l’unité intérieure.
L’unité extérieure s’est arrêtée et l’erreur est réapparue.
09 juillet 2026 à 09:54
Réponse 11 du forum-climatisation climatiseurs

Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 869 messages
Bonjour.

J'ai une idée sur une possible cause de cette panne : il y a une sonde sur chaque tuyau qui part de l'UE. Peut-être les vérifier au niveau des connecteurs qui arrivent sur la carte appelés A-TH et B-TH, et, sur une carte additionnelle C-TH. Comparer les valeurs des 3 petits tuyaux et celles des 3 gros tuyaux. Peut-être que l'une d'elle se démarque des voisines.

Le ssshhh est produit par l'arrêt de l'excitation de la vanne 4 voies, ce qui équilibre les pressions en faisant ce bruit, par déplacement de gaz.

Goudleuk, Dom.
09 juillet 2026 à 15:03
Réponse 12 du forum-climatisation climatiseurs

Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 711 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

Fermeture définitive possible des forums.
Le pillage par l'intelligence artificielle
09 juillet 2026 à 16:46
Réponse 13 du forum-climatisation climatiseurs

Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

sanyo1936
Membre inscrit
sanyo1936
7 messages
J'ai effectué quelques mesures et toutes les valeurs sont correctes.

Après ces mesures, je pense qu'il existe trois causes possibles à cette panne :

- Un problème sur la carte électronique de l'unité extérieure.
- Un problème lié au fluide frigorigène.
- Un problème avec la vanne 4 voies.

Concernant cette dernière, il s'est passé quelque chose la semaine dernière qui m'a fait réfléchir.
Au cours de mes recherches, j'ai vu qu'il était possible que la vanne 4 voies soit "bloquée", et il était conseillé de lui donner quelques légers coups pour essayer de la débloquer.
Je l'ai fait et, effectivement, l'unité extérieure a redémarré et a fonctionné pendant quelques instants, mais elle s'est ensuite arrêtée de nouveau et le problème a persisté.
10 juillet 2026 à 10:50
Réponse 14 du forum-climatisation climatiseurs

Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 869 messages
Bonjour.

Je pense que c'était une coïncidence ; si vous n'aviez pas tapé sur la V4V, la clim aurait aussi démarré aussi quelques instants. La cause est surement ailleurs, mais je suis un peu démuni pour aller plus loin dans le diagnostic.
15 juillet 2026 à 06:59

Proposer une réponse à Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH



image_addAjouter nouveau fichier

Juillet 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
    N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
  • 2. Climatiseur Sanyo SAP-CRV9AEH code erreur E4 sur unité intérieure
    N°2915 : Bonjour. J'ai un climatiseur Sanyo SAP-CRV9AEH (avec du réfrigérant R410A) réversible qui ne veut plus fonctionner correctement. Suite à mon déménagement j'ai démonté le climatiseur, lequel j'ai monté moi-même il y a...
  • 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 4. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 5. Problème clim Sanyo SAP-CMRV2446EH voyant opération clignote
    N°3156 : Bonjour à tous, Je me présente Emmanuel de Montpellier, je ne suis ni électricien, et encore moins électronicien, mais je suis touche à tout, débrouillard, et j'aime solutionner les problèmes par moi-même. J'ai...
  • 6. Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?
    N°3592 : Hello J'ai une PAC Sanyo. L'unité extérieure SAP-CMRV3144EH est en panne. Avant de faire venir un dépanneur, je souhaite faire quelques vérifications de base. J'ai lu dans le service manuel qu'il y avait un fusible. Mais je...
  • 7. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 8. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 9. Panne carte clim Sanyo
    N°5933 : Bonjour à tous, Unités intérieures Sanyo SAP-CMRV2444EH, unité extérieure SAP6KMPRV124. Après avoir parcouru et lu les nombreux posts sur ce sujet et notamment le fabuleux échange entre Dom-Aom et Marielle54 ; j'ai...
  • 10. Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144
    N°4298 : Bonjour, Après 3 années sans aucun souci, j'ai de nouveau un problème avec mon unité extérieure, il y a 3 ans DOM avait diagnostiqué un IGBT HS. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH Ce matin j'ai remarqué que...
  • 11. PAC Sanyo UE SPW-C366VEHN panne P22
    N°8203 : Bonjour à tous. Je suis équipé de deux PAC CIAT YUNA 20-65D avec unités extérieures (UE) de marque Sanyo modèle SPW-C366VEHN. Depuis quelques jours, l'une des deux est en panne ("DEF PAC sur l'UI avec code erreur P22 sur...
>>> Résultats suivants pour : Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite