Bonjour.

Comme Dom-Aom et PL l’ont demandé, après avoir réussi à démonter la façade (on verra pour le remontage, haha !), j'ai sorti la sonde intérieure, qui est clipsée sur la tuyauterie, et la sonde extérieure, qui est raccordée sur la même fiche.

J'ai pris les mesures en utilisant un glaçon et un micro-ondes.

Mesures de la résistance des sondes

Température Sonde extérieure Sonde intérieure
0 °C 31,6 Ω 33,2 Ω
15 °C 16,8 Ω 17,1 Ω
22 °C 12,4 Ω 12,2 Ω
25 °C 10,5 Ω 10,5 Ω
35 °C 7,2 Ω 7,9 Ω

J'ai refait la mesure à 25 °C plusieurs fois, et elle est toujours identique sur les deux sondes.
Merci à vous.
19 août 2025 à 13:05
forum consulter ce sujet Une RAK-25QH855(W) sur les deux en place ne fait plus froid

Bonjour.

Merci PL pour ces informations. J'aimerais savoir s'il s'agit de la même sonde que Dom-Aom m'a conseillé de tester.

J'ai enlevé le cache du bornier d'alimentation électrique et, à travers un orifice, je peux apercevoir une sonde dans son support qui est clipsé sur la batterie froide.
Pour y accéder, je pense qu'il faut démonter la façade, mais j'ai peur que l'unité intérieure (UI) ne se "casse la figure".
Sur la façade, il y a trois ou quatre vis, mais je ne sais pas si elles maintiennent la façade ou autre chose.
J'ai regardé sur ce lien, qui contient une vue éclatée, mais ce n'est pas idéal pour le démontage.

https://www.kaelte-bast.de/dateien_neu13/Hitachi/RAC/Service_Manuals/Monozone/PM0456_RAK18QH8S_18-50QH8.pdf

Si quelqu'un pouvait me conseiller pour ce démontage, ce serait sympa.
Merci.
18 août 2025 à 22:30
forum consulter ce sujet Une RAK-25QH855(W) sur les deux en place ne fait plus froid

Publicité

Merci, je vais tester la sonde demain.
En repérant la connexion de la sonde, je viens de remarquer que le ventilateur ne tourne pas toujours à la même vitesse.
Parfois il ralentit un peu puis repart et ralentit de nouveau.
Ce n'est pas tout le temps. J'ai vérifié l'UI qui fait du froid et le ventilateur fait ça aussi.
Je ne sais pas si c'est son fonctionnement normal, mais je préfère le signaler.

Encore merci.
16 août 2025 à 19:43
forum consulter ce sujet Une RAK-25QH855(W) sur les deux en place ne fait plus froid

Bonjour Dom-Aom.

Je vous remercie pour votre réponse rapide et vos conseils de diagnostic.
Vous avez raison, les UI ne sont pas des RAK-25QH855(W) mais des RAK-25QH8(W). Je devais avoir des 5 en stock.
J’ai pris les mesures sur les connecteurs EV CN15 (UI1) et EV CN16 (UI2), entre le pin 6 et les pins 1, 2, 3 et 4.

EV CN15 (UI1)
6-1 = 46
6-2 = 47
6-3 = 46
6-4 = 48

EV CN16 (UI2)
6-1 = 47
6-2 = 46
6-3 = 48
6-4 = 47

Ensuite, j’ai regardé les voyants sur la carte verte, et c’est là que ça devient compliqué pour moi.
Après avoir enclenché le disjoncteur de l'UE, j’ai appuyé sur le bouton de service SW.
Le groupe de froid s’est mis en marche et, après cinq minutes de fonctionnement, les deux UI produisaient du froid.
Le soufflage était de 21 degrés pour une température extérieure de 33 degrés, à l’ombre, à côté de l’UE.

Après 10 minutes de fonctionnement, j’ai de nouveau appuyé sur le bouton de service SW.
Le groupe et les deux UI se sont arrêtés.
J’ai redémarré les deux UI avec leurs télécommandes : l'UI 1 ne fait plus de froid, tandis que l'UI 2 en produit toujours.

Quand les deux UI sont en fonctionnement (l'UI 1 soufflant de l'air ambiant et l'UI 2 de l'air froid), le voyant LD 301 clignote en continu par intervalles de deux secondes. Rien d'autre ne se passe.
Quand j’ai appuyé sur le bouton de service SW, le voyant LD 301 s'est allumé pendant une seconde, suivi du LD 303 qui est resté allumé en continu.
Après environ 45 secondes, le LD 301 a clignoté deux fois (deux secondes) et une fois (une seconde), puis s’est éteint.

J’espère n’avoir pas été trop brouillon.
Cordialement.
16 août 2025 à 18:01
forum consulter ce sujet Une RAK-25QH855(W) sur les deux en place ne fait plus froid

Bonjour.

J'ai un souci avec l'une de mes deux RAK-25QH855(W) qui ne fait plus de froid.
J'ai un tri-split RAM53QH5 sur lequel sont branchées en sortie 1 l'UI RAK-25QH855(W) et en sortie 2 l'UI RAK-25QH855(W).

Tout ce petit monde fonctionnait très bien jusqu'à il y a 4 jours.
L'UI raccordée sur la sortie 1 de l'UE ne fait plus de froid. Son ventilateur fonctionne, il n'y a aucun voyant de défaut sur la cassette, la télécommande fonctionne et tous les modes sont accessibles.
La deuxième UI, quant à elle, fonctionne très bien et fait du froid.

À la sortie du RAM53QH5, la sortie 2 est froide (aller et retour) alors que la sortie 1 est à température ambiante.
Pourriez-vous m'aider à diagnostiquer ce problème ?
Merci à tous.
15 août 2025 à 11:18
forum consulter ce sujet Une RAK-25QH855(W) sur les deux en place ne fait plus froid