FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre mnsp

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 628 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit mnsp sur le forum Climatisation

mnsp
a posté 3 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.
Appareil de mesure enfin reçu ce jour.

Voici les résultats au bout de 15 minutes de fonctionnement en demande froid à fond :
Split 1: air soufflé 21,9°, air repris 30,9°
Split 2: air soufflé 22,9°, air repris 30,3°
Unité extérieure: air à l'entrée du condenseur 39,9°, air en sortie 46,2°
Les mêmes mesures au bout de 5h de fonctionnement aux mêmes régimes :
Split 1: 19,7°, 24,9°
Split 2: 20°, 24,9°
UE: 28,7°, 31,3°
Les tuyauteries BP et HP pour les 2 splits au niveau de l'UE sont à peine froides.
08 juillet 2026 à 23:20
forum consulter ce sujet Perte de puissance bi-split Hitachi

Bonjour.

N'ayant pas de thermomètre "sérieux" pour faire les relevés, je viens d'en commander un que je recevrai en milieu de semaine prochaine.
J'ai bien essayé avec la sonde de la télécommande, mais elle met trop de temps pour se recaler.
Pour les prises mesures à effectuer, je positionne les 2 UI sur plein froid max (16° sur les télécommandes), ou alors je fais une demande de consigne de 24° par exemple ?
Cordialement.
03 juillet 2026 à 17:23
forum consulter ce sujet Perte de puissance bi-split Hitachi

Publicité

Bonjour.

Les combles aménagés de mon habitation sont équipés d'un bi-split Hitachi (RAM-40NP2B pour l'UE et RAK-18QXB pour les 2 UI).
Depuis quelques mois, pour obtenir la température de consigne désirée, il faut pour le chaud, majorer la consigne et pour du froid, il faut minorer la consigne de plusieurs degrés. Les températures de soufflage ne sont en effet pas au rendez-vous.

Si j'effectue une demande de froid maxi, la température de soufflage mesurée en sortie de l'UI ne descend pas en dessous de 16°. Idem pour une demande de chauffage maxi, ça ne souffle pas au dessus de 30°.

Dans ces conditions, la mise à température d'une chambre demande plusieurs heures, surtout en ce moment.
Aucun code d'erreur. Je pensais à un manque de gaz, mais j'ai fait effectuer un contrôle par un prestataire qui n'a rien trouvé d'anormal à ce niveau, mis à part que les températures de soufflage en sortie sont faibles.
Il pense à une possible dégradation du compresseur ou à un problème de carte électronique, mais c'est assez vague et que le mieux serait de changer l'UE....

J'ai effectué le checking electrical parts de l'UE qui est décrit p 66 du service manuel, mais rien ne correspond aux résultats mentionnés et j’obtiens les résultats suivants : à la mise sous tension de l'installation, LD401 et 402 sont allumées, LD353 "scintille" (ce n'est pas un clignotement cyclique que l'on peut compter), LD351 et 301 clignotent en alternance 36 fois.
Au bout d'une minute et 25s environ toutes les LEDs s'éteignent....
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci.
30 juin 2026 à 23:59
forum consulter ce sujet Perte de puissance bi-split Hitachi