a posté 9 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bon, le problème est toujours là. Je ferai intervenir un technicien.
14 juillet 2026 à 10:21
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois

Bonjour.

Je reviens donner des nouvelles, car le problème semble avoir disparu.

Installation :
Groupe extérieur Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZG-S
1 unité SKM50ZG-S (salon)
3 unités SKm² 0ZG-S (chambres)

Le défaut était le suivant :
En mode froid, lorsqu’une chambre fonctionnait seule, au bout de 20 à 30 minutes le groupe extérieur s’arrêtait complètement.
Le split affichait RUN clignotant en continu + TIMER 4 clignotements.
Un simple OFF/ON permettait de repartir.

J’ai effectué de nombreux contrôles (mesure des sondes, nettoyage, etc.), puis j’ai commencé à utiliser la fonction Timer en programmant une heure de démarrage et une heure d’arrêt.

Depuis :

Les splits démarrent automatiquement à l’heure programmée.
Ils fonctionnent plusieurs heures d’affilée sans aucun défaut.
J’ai ensuite testé plusieurs démarrages manuels et ils fonctionnent également parfaitement.
Je ne peux pas affirmer que le Timer est la cause de la résolution, mais depuis ces essais, le défaut n’est plus réapparu.

Merci.
10 juillet 2026 à 14:09
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois

Publicité

Bonjour.

Effectivement, lorsque j’ai relevé les mesures, il faisait 28 degrés.

Quand Gérard, mais le disjoncteur, j’ai testé en démarrant uniquement le split du salon il fonctionnait parfaitement.
Au bout de 30 minutes, j’ai lancé un des split des chambres pareil, R.A.S., puis j’ai lancé les deux autres tout fonctionnait parfaitement.

Je ne comprends pas pourquoi quand je démarre en premier le Split du salon puis les splits des chambres ça fonctionne parfaitement.
Mais quand je démarre un des Speed des chambres en premier, ça me fait le souci.
Je referai un test aujourd’hui car il va faire 30 degrés.
Je change tout de même à remplacer les sondes de l’unité extérieur et les sondes des unités intérieures.
04 juillet 2026 à 11:08
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois

J’ai testé en allumant uniquement le split du salon et il ne fait pas ce problème.
03 juillet 2026 à 18:51
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois

Bonjour.

Comment avez vous résolu le problème s’il vous plait ?
J’ai le même soucis.
03 juillet 2026 à 17:46
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Mitsubishi SCM80ZG-S

J’ai relevé les valeurs :

3.773
3.822
3.555
039.9
03 juillet 2026 à 17:39
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois

Bonjour.

Donc j’ai retiré le connecteur, je l’ai reconnecté, mais j’ai toujours le même problème.
Il faudrait que je le teste avec un multimètre.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 6219.jpegimg 6226.jpeg

03 juillet 2026 à 16:40
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois

Bonjour, merci pour votre réponse.
Si les sondes sont défectueuses, savez-vous comment je peux retrouver les mêmes pièces pour les remplacer ?
03 juillet 2026 à 11:00
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois

Bonjour.

J’ai une PAC Mitsubishi Heavy Industries multisplit avec une unité extérieure SCM80ZG-S
3 unités intérieurs dans les chambres SKM2 0ZG-S.
1 unité intérieure dans le salon SKM50ZG-S

Le système fonctionne normalement pendant environ 20 à 30 minutes, puis le split ferme ses volets de ventilation, et les voyants affichent : RUN clignote VERT en continu et TIMER ORANGE clignote 4 fois puis RUN clignote 4 fois seul et rebelote. RUN+TIMER 4 fois

Un simple arrêt/remise en marche avec la télécommande permet de relancer le fonctionnement sans problème.
Ça arrive en général quand on utilise plus la clim pendant quelques jours comme en ce moment il fait moins chaud.

Quelqu’un sait-il pourquoi ?
Merci.
02 juillet 2026 à 22:13
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois