Profil du membre Hitachiass
Actuellement
10 679
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Hitachiass sur le forum Climatisation
a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
Aujourd'hui le ventilateur et le compresseur ne marchent pas.
Lorsque je remets l'alimentation générale, j'entends des bruits d'amorçage (tic tic tic) mais cela ne va pas plus loin.
J'entends aussi un clac a la fin, comme le bruit de disjoncteur.
Désolé pour le peu de précisions sonore.
La réparation que j'ai effectué au moi de MAI été visuellement évidente.
Trace noire d'arc électrique sur la carte avec résistance cramé (je vous mets une photo).
J'ai suspecté que le court-circuit avait été causé par une petite bestiole qui se promenait sur la carte car j'ai retrouvé des restes organiques.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Aujourd'hui le ventilateur et le compresseur ne marchent pas.
Lorsque je remets l'alimentation générale, j'entends des bruits d'amorçage (tic tic tic) mais cela ne va pas plus loin.
J'entends aussi un clac a la fin, comme le bruit de disjoncteur.
Désolé pour le peu de précisions sonore.
La réparation que j'ai effectué au moi de MAI été visuellement évidente.
Trace noire d'arc électrique sur la carte avec résistance cramé (je vous mets une photo).
J'ai suspecté que le court-circuit avait été causé par une petite bestiole qui se promenait sur la carte car j'ai retrouvé des restes organiques.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 septembre 2026 à 10:16
consulter ce sujet Panne groupe extérieur Hitachi RAM-90NYP5BBonjour et merci pour votre réponse.
La références des splits: RAK-25RPD.
J'ai suivi la procédure de diagnostic comme sur l'image que je vous joins.
Effectivement il s'agit de retirer un jumper sur la carte, et d'appuyer sur un TEST switch pendant une seconde.
Au mois de MAI j'ai déjà du mettre les main dedans car j'avais une résistance et un fusible qui avait grillé sur la carte Main PWB. J'avais d'ailleurs les même codes erreurs sur les splits et le chauffe eau a ce moment là.
Actuellement les cartes électroniques semblent fonctionner car j'arrive a faire la procédure de test, et je vois les LEDs s'allumer.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La références des splits: RAK-25RPD.
J'ai suivi la procédure de diagnostic comme sur l'image que je vous joins.
Effectivement il s'agit de retirer un jumper sur la carte, et d'appuyer sur un TEST switch pendant une seconde.
Au mois de MAI j'ai déjà du mettre les main dedans car j'avais une résistance et un fusible qui avait grillé sur la carte Main PWB. J'avais d'ailleurs les même codes erreurs sur les splits et le chauffe eau a ce moment là.
Actuellement les cartes électroniques semblent fonctionner car j'arrive a faire la procédure de test, et je vois les LEDs s'allumer.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 septembre 2026 à 12:51
consulter ce sujet Panne groupe extérieur Hitachi RAM-90NYP5BBonsoir à tous.
Matériel concerné :
Groupe extérieur : Hitachi RAM-90NYP5B (compresseur JU182XC1)
3 unités intérieures (splits) + 1 chauffe-eau Yutampo raccordé au même système
Symptômes initiaux :
L'ensemble du système est tombé en erreur simultanément
Les 3 splits clignotent en rouge, 12 impulsions au niveau du symbole horloge
Le chauffe-eau Yutampo affiche le code erreur 003
Le chauffe-eau a été temporairement basculé en mode secours électrique pour disposer d'eau chaude
Premier diagnostic (self-check après avoir retiré le jumper sur CN30) :
Résultat : 1 clignotement sur LD301, correspondant au code "Electrical OK / change compressor"
Après que mes moteurs du plenums Airzone soit tombés en panne les uns après les autres, après que j'ai déjà eu a faire réparer la carte électronique en mai, me voici maintenant a devoir changer le compresseur ?
Tout ce matériel qui a environ 5ans, guère plus... C'est donc ça l'expérience pompe à chaleur ?
Le diagnostic led du self-check est il fiable et sans appel ?
Comment vérifier que c'est le compresseur qui est bien en cause ?
Merci par avance pour votre aide.
Matériel concerné :
Groupe extérieur : Hitachi RAM-90NYP5B (compresseur JU182XC1)
3 unités intérieures (splits) + 1 chauffe-eau Yutampo raccordé au même système
Symptômes initiaux :
L'ensemble du système est tombé en erreur simultanément
Les 3 splits clignotent en rouge, 12 impulsions au niveau du symbole horloge
Le chauffe-eau Yutampo affiche le code erreur 003
Le chauffe-eau a été temporairement basculé en mode secours électrique pour disposer d'eau chaude
Premier diagnostic (self-check après avoir retiré le jumper sur CN30) :
Résultat : 1 clignotement sur LD301, correspondant au code "Electrical OK / change compressor"

Après que mes moteurs du plenums Airzone soit tombés en panne les uns après les autres, après que j'ai déjà eu a faire réparer la carte électronique en mai, me voici maintenant a devoir changer le compresseur ?
Tout ce matériel qui a environ 5ans, guère plus... C'est donc ça l'expérience pompe à chaleur ?
Le diagnostic led du self-check est il fiable et sans appel ?
Comment vérifier que c'est le compresseur qui est bien en cause ?
Merci par avance pour votre aide.
11 septembre 2026 à 19:28