Merci à vous pour vos réponses.
Je vais tenter un appoint provisoire.
Puis je ferais appel à un pro par la suite.
Bonne journée.
Je vais tenter un appoint provisoire.
Puis je ferais appel à un pro par la suite.
Bonne journée.
11 novembre 2025 à 11:08
consulter ce sujet Garantie climatiseurs ToshibaUne micro fuite qui durerait depuis 1 an est difficile à détecter ?
J'avais bien tester mes raccords à la mise en service avec un une bombe spéciale detecte fuite.
J'avais bien tester mes raccords à la mise en service avec un une bombe spéciale detecte fuite.
11 novembre 2025 à 09:56
consulter ce sujet Garantie climatiseurs ToshibaMerci.
J'ai une bouteille de R32 d'un litre.
Je vais essayer de faire un complément.
Merci pour votre aide.
J'ai une bouteille de R32 d'un litre.
Je vais essayer de faire un complément.
Merci pour votre aide.
11 novembre 2025 à 09:53
consulter ce sujet Garantie climatiseurs ToshibaMerci beaucoup pour votre aide.
Effectivement le tuyau est chaud en entrée du split.
La clim a été posé par mes soins le 20/11/2024 avec tirage au vide, la clim était préchargée en gaz.
Étonnant que le détendeur soit HS pour une Toshiba quasi neuve ?
Une perte de fluide via une petite fuite serait elle plus probable ? (J'ai raccordé avec un kit de dudgeonnage acheté sur amazon
)
J'ai pris une mesure en mettant la consigne à 30°C avec une température extérieure de 14°C et j'étais à 17 bars.
Merci encore.
Effectivement le tuyau est chaud en entrée du split.
La clim a été posé par mes soins le 20/11/2024 avec tirage au vide, la clim était préchargée en gaz.
Étonnant que le détendeur soit HS pour une Toshiba quasi neuve ?
Une perte de fluide via une petite fuite serait elle plus probable ? (J'ai raccordé avec un kit de dudgeonnage acheté sur amazon
)J'ai pris une mesure en mettant la consigne à 30°C avec une température extérieure de 14°C et j'étais à 17 bars.
Merci encore.
10 novembre 2025 à 20:25
consulter ce sujet Garantie climatiseurs ToshibaBonsoir
Merci pour votre retour
Je retrouve OL entres chaque paires sur les contacteurs de la fiche de la bobine du split qui ne fait plus de chaud.
Et exactement la même chose sur les bobines des clims fonctionnelles.
Donc je suppose être sur une mauvaise piste en pensant que la bobine est HS
Merci
Merci pour votre retour
Je retrouve OL entres chaque paires sur les contacteurs de la fiche de la bobine du split qui ne fait plus de chaud.
Et exactement la même chose sur les bobines des clims fonctionnelles.
Donc je suppose être sur une mauvaise piste en pensant que la bobine est HS
Merci
10 novembre 2025 à 19:55
consulter ce sujet Garantie climatiseurs ToshibaMerci pour votre retour.
J'ai effectué ce jour des tests sur mes 2 autres splits qui fonctionnent, de même marque et série et je retrouve exactement les mêmes tensions sur la carte et les tests ohmiques des bobines sont identiques également.
Sur le compresseur la vanne 4 voies permute bien quand je passe du mode froid vers le mode chaud.
La grosse liaison frigorifique est bien chaude en sortie de compresseur et en entrée de split mais les tuyaux de l'échangeur reste froid.
Pensez-vous qu'un manque de gaz puisse créer ce problème ?
Je ferais appelle à un frigoriste dès mercredi.
Merci d'avance.
J'ai effectué ce jour des tests sur mes 2 autres splits qui fonctionnent, de même marque et série et je retrouve exactement les mêmes tensions sur la carte et les tests ohmiques des bobines sont identiques également.
Sur le compresseur la vanne 4 voies permute bien quand je passe du mode froid vers le mode chaud.
La grosse liaison frigorifique est bien chaude en sortie de compresseur et en entrée de split mais les tuyaux de l'échangeur reste froid.
Pensez-vous qu'un manque de gaz puisse créer ce problème ?
Je ferais appelle à un frigoriste dès mercredi.
Merci d'avance.
10 novembre 2025 à 19:42
consulter ce sujet Garantie climatiseurs ToshibaMerci pour votre retour.
J'ai effectué ce jour des tests sur mes 2 autres splits qui fonctionnent parfaitement en mode chaud, de même marque et série et je retrouve exactement les mêmes tensions sur la carte et les tests ohmiques des bobines sont identiques étalements
Sur le compresseur la vanne 4 voies permute bien quand je passe du mode froid vers le mode chaud.
La grosse liaison frigorifique est bien chaude en sortie de compresseur et en entrée de split mais les tuyaux de l'échangeur reste froid.
Pensez-vous qu'un manque de gaz puisse créer ce problème ?
Je ferais appelle à un frigoriste dès mercredi.
Merci d'avance.
J'ai effectué ce jour des tests sur mes 2 autres splits qui fonctionnent parfaitement en mode chaud, de même marque et série et je retrouve exactement les mêmes tensions sur la carte et les tests ohmiques des bobines sont identiques étalements
Sur le compresseur la vanne 4 voies permute bien quand je passe du mode froid vers le mode chaud.
La grosse liaison frigorifique est bien chaude en sortie de compresseur et en entrée de split mais les tuyaux de l'échangeur reste froid.
Pensez-vous qu'un manque de gaz puisse créer ce problème ?
Je ferais appelle à un frigoriste dès mercredi.
Merci d'avance.
10 novembre 2025 à 19:41
consulter ce sujet Garantie climatiseurs Toshiba