Si je comprends bien le moteur semble être en bon état.
Du coup je peux alimenter normalement la nouvelle carte de régulation ?
Merci.
Du coup je peux alimenter normalement la nouvelle carte de régulation ?
Merci.
10 novembre 2025 à 20:34
consulter ce sujet Quel modèle pour changement clim 3 UI + 1UE ?Bonjour.
Ouh là désolé !!!
Honte à moi ..;
C-(joint les bonnes valeurs.
Bleu - Rouge : 156 Ω
Bleu - Blanc : 247 Ω
Bleu - Noir : 261 Ω
Rouge - Blanc : 93 Ω
Rouge - Noir : 110 Ω
Blanc - Noir : 200 Ω
Merci
Ouh là désolé !!!
Honte à moi ..;
C-(joint les bonnes valeurs.
Bleu - Rouge : 156 Ω
Bleu - Blanc : 247 Ω
Bleu - Noir : 261 Ω
Rouge - Blanc : 93 Ω
Rouge - Noir : 110 Ω
Blanc - Noir : 200 Ω
Merci
10 novembre 2025 à 11:35
consulter ce sujet Quel modèle pour changement clim 3 UI + 1UE ?Ci-joint les mesures de résistance au niveau du connecteur moteur (cf photo).
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 novembre 2025 à 19:26
consulter ce sujet Quel modèle pour changement clim 3 UI + 1UE ?Bonjour,
Pas de souci, je me suis peut-être aussi mal exprimé.
Je pense que lorsque j'ai remis sous tension l'unité extérieure, le relais a de nouveau claqué (je n'ai pas vérifié), car le moteur du ventilateur était à nouveau arrêté. Le ventilateur s'est lancé lors de la mise sous tension de l'unité extérieure, puis s'est arrêté après le démarrage de l'unité intérieure (je suppose, je ne pouvais pas être devant les deux en même temps).
Ma question : qu'est-ce qui peut causer le claquement du relais Omron G5LA-1-HA, identifié sur la photo ?
Actuellement, j'ai une carte de régulation toute neuve et j'hésite à la mettre sous tension.
Merci.
Pas de souci, je me suis peut-être aussi mal exprimé.
Je pense que lorsque j'ai remis sous tension l'unité extérieure, le relais a de nouveau claqué (je n'ai pas vérifié), car le moteur du ventilateur était à nouveau arrêté. Le ventilateur s'est lancé lors de la mise sous tension de l'unité extérieure, puis s'est arrêté après le démarrage de l'unité intérieure (je suppose, je ne pouvais pas être devant les deux en même temps).
Ma question : qu'est-ce qui peut causer le claquement du relais Omron G5LA-1-HA, identifié sur la photo ?
Actuellement, j'ai une carte de régulation toute neuve et j'hésite à la mettre sous tension.
Merci.
09 novembre 2025 à 13:45
consulter ce sujet Quel modèle pour changement clim 3 UI + 1UE ?Bonjour,
On parle bien du moteur ventilateur ?
Celui-ci est alimenté en 230VAC.
Ci-joint les photos du connecteur sur la platine de régulation 891585.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





On parle bien du moteur ventilateur ?
Celui-ci est alimenté en 230VAC.
Ci-joint les photos du connecteur sur la platine de régulation 891585.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





08 novembre 2025 à 15:59
consulter ce sujet Quel modèle pour changement clim 3 UI + 1UE ?Bonjour,
J'ai changé le relais omron g5la-1-ha comme indiqué dans le post 6804
A la mise sous tension, le ventilo a en effet bien démarré.
Mais celui-ci a claqué au démarrage de l'unité intérieure j'ai l'impression.
Suite à ça, j'ai racheté une platine de régulation.
Ma question est la suivante ?
Est-il possible qu'un élément tiers de l'unité soit à l'origine de l'endommagement de ma carte de régulation ?
J'hésitais à remettre sous tension avant d'être sûr que la carte ne serait pas à nouveau endommagée.
Merci.
J'ai changé le relais omron g5la-1-ha comme indiqué dans le post 6804
A la mise sous tension, le ventilo a en effet bien démarré.
Mais celui-ci a claqué au démarrage de l'unité intérieure j'ai l'impression.
Suite à ça, j'ai racheté une platine de régulation.
Ma question est la suivante ?
Est-il possible qu'un élément tiers de l'unité soit à l'origine de l'endommagement de ma carte de régulation ?
J'hésitais à remettre sous tension avant d'être sûr que la carte ne serait pas à nouveau endommagée.
Merci.
02 novembre 2025 à 07:49
consulter ce sujet Quel modèle pour changement clim 3 UI + 1UE ?Désolé mais j'avais un peu laissé tomber le sujet.
Alors concernant l'installation tri-splits (ASY7LMACW) de marque Fujitsu accompagnée d'une unité extérieure (AOYA24LAT3), j'ai un peu avancé.
Je me suis rendu compte récemment que le disjoncteur 20 A aussi avait fondu (photos ci-jointes)
Après l'avoir changé il semble que tout refonctionne correctement.
Mais mes problèmes ne s'arrêtent pas là malheureusement....
En plus de l'installation précédente je dispose d'une autre installation composée de bi-splits (ASYA09LACM) associé à une unité extérieure (AOY18LMAK2).
La ventilation extérieure ne démarre plus.
J'ai fait une vidéo mais je n'arrive pas à l'attacher au post.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Alors concernant l'installation tri-splits (ASY7LMACW) de marque Fujitsu accompagnée d'une unité extérieure (AOYA24LAT3), j'ai un peu avancé.
Je me suis rendu compte récemment que le disjoncteur 20 A aussi avait fondu (photos ci-jointes)
Après l'avoir changé il semble que tout refonctionne correctement.
Mais mes problèmes ne s'arrêtent pas là malheureusement....
En plus de l'installation précédente je dispose d'une autre installation composée de bi-splits (ASYA09LACM) associé à une unité extérieure (AOY18LMAK2).
La ventilation extérieure ne démarre plus.
J'ai fait une vidéo mais je n'arrive pas à l'attacher au post.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 octobre 2025 à 15:25
consulter ce sujet Quel modèle pour changement clim 3 UI + 1UE ?Bonjour Dom-Aom.
La carte de régulation 891776 a pris une surtension qui a engendré la destruction de quelques composants.
En dessoudant j'ai abîmé les pistes, j'ai préféré la changer.
J'avais essayé de rajouter un dissipateur thermique sur le transistor C5354.
A force de monter et remonter des connecteurs se sont cassés en prime.
Après changement de la carte la climatisation a fonctionné 24 heures pour tomber à nouveau en panne.
J'ai l'impression que ce problème est récurrent sur ces modèles après un certain nombre d'années d'utilisation.
Je me pose la question si c'est pertinent encore d'engager des frais pour la réparer ?
C'est environ 600€ une carte de régulation !!!
Depuis qu'elle est retombé en panne je ne suis pas aller contrôler le problème pour être honnête.
Quelques photos en PJ.
Merci
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




La carte de régulation 891776 a pris une surtension qui a engendré la destruction de quelques composants.
En dessoudant j'ai abîmé les pistes, j'ai préféré la changer.
J'avais essayé de rajouter un dissipateur thermique sur le transistor C5354.
A force de monter et remonter des connecteurs se sont cassés en prime.
Après changement de la carte la climatisation a fonctionné 24 heures pour tomber à nouveau en panne.
J'ai l'impression que ce problème est récurrent sur ces modèles après un certain nombre d'années d'utilisation.
Je me pose la question si c'est pertinent encore d'engager des frais pour la réparer ?
C'est environ 600€ une carte de régulation !!!
Depuis qu'elle est retombé en panne je ne suis pas aller contrôler le problème pour être honnête.
Quelques photos en PJ.
Merci
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




20 juillet 2025 à 07:56
consulter ce sujet Quel modèle pour changement clim 3 UI + 1UE ?Bonjour,
Je dispose d'une installation tri-splits (ASY7LMACW) de marque Fujitsu accompagnée d'une unité extérieure (AOYA24LAT3).
L'installation a une quinzaine d'année maintenant. Je rencontre des problèmes sur carte de régulation UE qui persistent malgré son changement.
Vu le prix de ces cartes je me pose clairement la question de changer l'ensemble.
Et globalement, j'ai l'impression que le matériel atteint sa durée limite de fonctionnement.
Avez-vous des conseils de modèles à installer (plutôt robuste) ?
Ci-joint sur les photos des caractéristiques des équipements actuels (base pour nouveau modèle).
Merci.
Je dispose d'une installation tri-splits (ASY7LMACW) de marque Fujitsu accompagnée d'une unité extérieure (AOYA24LAT3).
L'installation a une quinzaine d'année maintenant. Je rencontre des problèmes sur carte de régulation UE qui persistent malgré son changement.
Vu le prix de ces cartes je me pose clairement la question de changer l'ensemble.
Et globalement, j'ai l'impression que le matériel atteint sa durée limite de fonctionnement.
Avez-vous des conseils de modèles à installer (plutôt robuste) ?
Ci-joint sur les photos des caractéristiques des équipements actuels (base pour nouveau modèle).
Merci.
19 juillet 2025 à 12:14